> Спринклеры и дренчеры, чем отличаются
Yusonchik
сообщение 7.9.2009, 11:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059



Здравствуйте.
Объясните коротко пожалуйста чем спринклерная система отличается от дренчерной? У меня есть чертеж с трассировкой, как определить какая на нем система визуально? Могут ли в одном помещении быть обе системы? tomato.gif
Пожалуйста, надо срочно и понятно. unsure.gif
Там помещение торгового зала, 80х30м, по периметру видно что это спринклеры, а в центральной части лестницы, которые обнесены трубопровогдом и через 1 м на нем установлены элементы, это тоже спринклеры?

Сообщение отредактировал Yusonchik - 7.9.2009, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.9.2009, 13:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Yusonchik @ 7.9.2009, 12:45) [snapback]431843[/snapback]
Здравствуйте.
Объясните коротко пожалуйста чем спринклерная система отличается от дренчерной? У меня есть чертеж с трассировкой, как определить какая на нем система визуально? Могут ли в одном помещении быть обе системы? tomato.gif
Пожалуйста, надо срочно и понятно. unsure.gif
Там помещение торгового зала, 80х30м, по периметру видно что это спринклеры, а в центральной части лестницы, которые обнесены трубопровогдом и через 1 м на нем установлены элементы, это тоже спринклеры?

Спринклер - ороситель с легкоплавким замком или колбой, дренчер - ороситель без замка, открытый.
Спринклерная срабатывает от тепла, после разрушения теплового замка на оросителе, за счет падения давления. Дренчерная запускается вручную, от сигнализации или от спринклерной АПТ.
Могут, спринклеры тушение по площади, дренчерная завеса для нераспространения огня, зависит от строительной части.
не понятно, зачем спринклеры по периметру, они по идее должны быть по площади, то что вокруг лестницы через метр это дренчерная водяная завеса. Вообще у спринклеров и дренчеров разные условные обозначения, посмотрите РД 25.293-90.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yusonchik
сообщение 7.9.2009, 14:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059



Спасибо большое, теперь понятнее. wub.gif
Они там и есть по площади, я имела ввиду площадь вокруг лестниц.
А еще вопросик- система под напором находится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.9.2009, 14:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Yusonchik @ 7.9.2009, 15:06) [snapback]431889[/snapback]
Спасибо большое, теперь понятнее. wub.gif
Они там и есть по площади, я имела ввиду площадь вокруг лестниц.
А еще вопросик- система под напором находится?

спринклерная - да, дренчерная - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.9.2009, 14:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Young Дата Сегодня, 14:36

"... это дренчерная водяная завеса. ..."

+1. По жизни (проект + ввод в эксплуатацию). Два обитаемых помещения (высота 6 м) разделены стеклянным витражом; помещения оборудованв сплинклерными системами ("по площадям"), витраж - защищен дренчерной водяной завесой, с целью исключения его обрушения в первые .... мин, вслествии температурных деформаций при возникновении возгораний в помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.9.2009, 17:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(vadim999 @ 7.9.2009, 15:34) [snapback]431905[/snapback]
+1. По жизни (проект + ввод в эксплуатацию). Два обитаемых помещения (высота 6 м) разделены стеклянным витражом; помещения оборудованв сплинклерными системами ("по площадям"), витраж - защищен дренчерной водяной завесой, с целью исключения его обрушения в первые .... мин, вслествии температурных деформаций при возникновении возгораний в помещениях.

Это нормативное требование, пожелание заказчика или в спец. ТУ было прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.9.2009, 8:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Young @ 7.9.2009, 18:44) [snapback]431991[/snapback]
Это нормативное требование, пожелание заказчика или в спец. ТУ было прописано?


Точно, что не пожелание заказчика. Скорее ТУ (Сейчас не помню, давно было, но в РП этот "аппендикс" в дренчерной системе на здание был).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miss Yana
сообщение 30.9.2009, 11:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476



Там помещение торгового зала, 80х30м, по периметру видно что это спринклеры, а в центральной части лестницы, которые обнесены трубопровогдом и через 1 м на нем установлены элементы, это тоже спринклеры?
[/quote]
Это по всей вероятности дренчерная завеса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных