Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> отчего греются провода?, при правильно подобранном сечении
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.3.2010, 9:35
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(msr @ 23.3.2010, 0:11) *
Появилось мнение, что это нормальная температура для проводов, на том на данный момент и успокоились


увы, по расчетам все таки надо 6 мм2, так что долго кабель не проживет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 24.3.2010, 12:29
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Автор пропал, потому что видимо контакты подтянули tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msr
сообщение 25.3.2010, 7:44
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37058



Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.3.2010, 9:35) *
увы, по расчетам все таки надо 6 мм2, так что долго кабель не проживет..


Не думаю что все так плохо, так как по нашим расчетам 4 более чем достаточно, и к томуже пиковая нагрузка имеет место крайне редко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Berlioz
сообщение 1.4.2010, 12:04
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17146



Как вариант-плохой контакт нуля (в вводном щите). Ноль, как известно подравнивает перекосы по фазам. В сл. плохого контакта (отгорания) нуля-...1. перегрев проводников 2. токи срабат. автоматов понижаются 3. автоматы греются 4. трансформатор греется 5. изоляция стареет (8-и град. правило) 6. появляются гармоники 7. что приводит к новому циклу перегревов 8. нестабильность рамоты компов 9. продолжите-кто чё вспомнит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 4.4.2010, 21:48
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Как вариант-плохой контакт нуля (в вводном щите). Ноль, как известно подравнивает перекосы по фазам. В сл. плохого контакта (отгорания) нуля-...1. перегрев проводников 2. токи срабат. автоматов понижаются 3. автоматы греются 4. трансформатор греется 5. изоляция стареет (8-и град. правило) 6. появляются гармоники 7. что приводит к новому циклу перегревов 8. нестабильность рамоты компов 9. продолжите-кто чё вспомнит


Тут не вспоминать , а забывать надо ахинею которую Вы написали - особенно про гармоники и токи срабатывания автоматов.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.4.2010, 6:45
Сообщение #36





Guest Forum






http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Zuev
сообщение 30.1.2024, 12:38
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367673



Такая же проблема как и у автора
Щиты вентиляции, в них контакторы включающие ТЭНы
ТЭН каждый на 15кВт, запитаны через аппараты (автоматы, контакторы) на 3 фазы, но каждый 3-фазный ТЭН является по сути тремя однофазными ТЭНами на 5 кВт.

Цепочка такая, начиная от потребителя:
- ТЭН 5квт на каждой фазе
- кабель питания ТЭНа 4кв.мм., при входе в щит немного греется
далее все в щите управления вентиляцией
- провода от клеммника до контактора 4кв.мм. греются до 50 градусов
- контактор трехфазный на 32А с катушкой 220В сильно греется, до 70 градусов бывало, при этом подключали отдельно только катушку - почти не греется
- провода от контактора до автомата 32А 4 кв.мм - греются до 60 градусов и бывало выше, пробовали эти перемычки менять на 6 кв.мм., температура меньше всего на 3-4 градуса, чем на 4 кв.мм.
- автомат групповой 32А - греется в зонах контактов (и далее весь аппарат прогревается), контакты греются как отходящий кабель - до 60 градусов
- групповые автоматы запитаны от вводного автомата с помощью кабельных перемычек сечением не менее 10 кв.м. - на подходе к двум автоматам ТЭНов - греются
- провода от вводного автомата 100А до проходных клемм на вводе щита - греются до 55 градусов, сечение 35 кв.мм. ток на фазах 65А-45А-45А, греются все фазы
- вводные моножильные кабели питания 35 кв.мм. - уже не греются

В чем дело?
все сечения удовлетворяют токам
ТЕНы - тупая активная нагрузка
контакты все затянуты и перепроверены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 30.1.2024, 13:13
Сообщение #38


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 16:38) *
Такая же проблема как и у автора
...
В чем дело?

К черту подробности - токи какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Zuev
сообщение 30.1.2024, 14:10
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367673



Цитата(Lex @ 30.1.2024, 13:13) *
К черту подробности - токи какие?

Если подробности свернуть до токов, то такие:

ТЭН 3 фазы по 22А каждая, кабели питания и в щите 4кв.мм. Они питаются через контакторы 32А ,автоматы 32А - аппараты греются, контактор заметно сильнее чем автомат
греется также вводной кабель 35кв.мм., через который проходят токи 65-45А-45А по фазам и вводной автомат 100А

нужна какая-то еще информация?
может, потребление и ток для ТЭНов считаются с какими-то коэффициентами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.1.2024, 15:35
Сообщение #40


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Токр.среды какая?
те самые 4квадрата кто-то проверял на вшивость? да и маловато 4 на 5кВт. тут надо уже 6.
ну и неплохо бы косинус померять, а то м.б. где-нить за углом висит прицепленный кондер "для экономии"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 31.1.2024, 7:33
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Здесь можно температуру провода/кабеля посчитать.
http://www.likeproject.ru/article.php?cont=long&id=338
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 31.1.2024, 12:26
Сообщение #42


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 16:38) *
Цепочка такая, начиная от потребителя:
- ТЭН 5квт на каждой фазе
- кабель питания ТЭНа 4кв.мм., при входе в щит немного греется
далее все в щите управления вентиляцией
- провода от клеммника до контактора 4кв.мм. греются до 50 градусов
- контактор трехфазный на 32А с катушкой 220В сильно греется, до 70 градусов бывало, при этом подключали отдельно только катушку - почти не греется
- провода от контактора до автомата 32А 4 кв.мм - греются до 60 градусов и бывало выше, пробовали эти перемычки менять на 6 кв.мм., температура меньше всего на 3-4 градуса, чем на 4 кв.мм.
- автомат групповой 32А - греется в зонах контактов (и далее весь аппарат прогревается), контакты греются как отходящий кабель - до 60 градусов
- групповые автоматы запитаны от вводного автомата с помощью кабельных перемычек сечением не менее 10 кв.м. - на подходе к двум автоматам ТЭНов - греются
- провода от вводного автомата 100А до проходных клемм на вводе щита - греются до 55 градусов, сечение 35 кв.мм. ток на фазах 65А-45А-45А, греются все фазы
- вводные моножильные кабели питания 35 кв.мм. - уже не греются

В чем дело?

unsure.gif
Есть предположение, что дело не в в нагрузке, её токах и кабеле, а в щите.
Греется то, что в щите.
Варианты - комплектующие (автоматы, контакторы) невысокого качества, греющие сами себя и все остальное вокруг, включая провода и клеммы;
другой тепловыделяющий элемент в щите (частотник, например, или что-то близкое к КЗ);
небольшие размеры щита или пластиковый корпус, не рассеивающий эффективно тепло из шкафа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 31.1.2024, 17:45
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Возьмите низкотемпературный пирометр и пройдите вдоль цепочек , последовательно измеряя температуру. Часто помогает определить место , откуда идёт скачок температуры. что наиболее нагрето.
Если кабель то это или избыточный ток или плохая изоляция. Если контактор или пускатель , то не плотно примыкающие друг к другу контакты этих пускорегулирующих аппаратов ,подгоревшие ,а возможно и не исправный ТЭН.
Обратить внимание на сами кабели. Для них какой максимальный ток на фазу по условиям нагрева. Но есть кабели , для которых определён просто суммарный ток, то есть у вас 22 А может быть на пример суммарным током а не током для фазы . Это наверно определяется качеством изоляционного материала и областью применения кабельной продукции .Можете не ругать но встречал и такое в жизни А возможно и основной нулевой контакт ослаб , то ли на шине то ли в наконечнике. Тоже надо глянуть. Там на это укажет подгорание или оплавление изоляции от него по кабелю.


Да и ещё. Не переживайте что автор этого писал давно. Подобное актуально и сегодня. Пускай другие кто с этим сегодня сталкивается , читают.

Сообщение отредактировал svoroponov - 31.1.2024, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 31.1.2024, 18:16
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 16:10) *
Если подробности свернуть до токов, то такие:

ТЭН 3 фазы по 22А каждая, кабели питания и в щите 4кв.мм. Они питаются через контакторы 32А ,автоматы 32А - аппараты греются, контактор заметно сильнее чем автомат
греется также вводной кабель 35кв.мм., через который проходят токи 65-45А-45А по фазам и вводной автомат 100А

нужна какая-то еще информация?
может, потребление и ток для ТЭНов считаются с какими-то коэффициентами?

Аномального нагрева нет. 4 мм2 для одиночного провода -пойдет, для кабеля маловато, но тоже сойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Zuev
сообщение 2.2.2024, 7:48
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367673



Благодарю всех ответивших.

Цитата
Токр.среды какая?

20 градусов, это помещение вентустановок

Цитата
те самые 4квадрата кто-то проверял на вшивость? да и маловато 4 на 5кВт. тут надо уже 6.
ну и неплохо бы косинус померять, а то м.б. где-нить за углом висит прицепленный кондер "для экономии"

проверяли на вшивость - меняли некоторые перемычки на 6 кв.мм ,также мягкие 4кв.мм. меняли на жесткие 4 кв.мм - ничего не дало результата, разве что 6-ка разогревается немного дольше.

Цитата
Есть предположение, что дело не в в нагрузке, её токах и кабеле, а в щите.
Греется то, что в щите.
Варианты - комплектующие (автоматы, контакторы) невысокого качества, греющие сами себя и все остальное вокруг, включая провода и клеммы;
другой тепловыделяющий элемент в щите (частотник, например, или что-то близкое к КЗ);
небольшие размеры щита или пластиковый корпус, не рассеивающий эффективно тепло из шкафа.

Склоняемся к тому же, надо делать вентиляцию в щите, тк в нем много источников тепла.
Щит в Узбекистане в Ташкенте, тут с качественными комплектующими реально проблема. Тащат сюда прежде всего что дешевле, а написано на них может быть что угодно - и АББ и Шнайдер и Легранд.
Самые греющиеся элементы - силовые контакты контакторов (катушка отдельно вообще не греется). Сравнивались местный Шнайдер и Чинт, приехавший из РФ - без разницы.

Цитата
Возьмите низкотемпературный пирометр и пройдите вдоль цепочек , последовательно измеряя температуру. Часто помогает определить место , откуда идёт скачок температуры. что наиболее нагрето.
Если кабель то это или избыточный ток или плохая изоляция. Если контактор или пускатель , то не плотно примыкающие друг к другу контакты этих пускорегулирующих аппаратов ,подгоревшие ,а возможно и не исправный ТЭН.
Обратить внимание на сами кабели. Для них какой максимальный ток на фазу по условиям нагрева. Но есть кабели , для которых определён просто суммарный ток, то есть у вас 22 А может быть на пример суммарным током а не током для фазы . Это наверно определяется качеством изоляционного материала и областью применения кабельной продукции .Можете не ругать но встречал и такое в жизни А возможно и основной нулевой контакт ослаб , то ли на шине то ли в наконечнике. Тоже надо глянуть. Там на это укажет подгорание или оплавление изоляции от него по кабелю.

Да и ещё. Не переживайте что автор этого писал давно. Подобное актуально и сегодня. Пускай другие кто с этим сегодня сталкивается , читают.

Все проверяется тепловизором Unit
Самое горячее - это контакторы, автоматы, частотник (наверно это он - смонтирован в верхней стенке щита радиатором наружу), релюшки еще греются тоже неслабо - 55 градусов примерно
Контакты все затянуты хорошо
Кабели вне щита не греются, греется все что в щите.

Склоняемся к добавлению принудительной вентиляции в эти щиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 2.2.2024, 8:13
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Температура провода это в общем виде Токр среды внутри ящика + 45 х k, где k коэффициент нагрузки проводника, если 100% от табличной пуэ , то 1. Т. е. если внутри ящика 30*С, то температура жилы провода будет 75*С при полной нагрузке и 55*С при половинной. Так что качество деталей не причем, это перегрев ящика.


Сообщение отредактировал AI 155 - 2.2.2024, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 2.2.2024, 9:10
Сообщение #47


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Artem_Zuev @ 2.2.2024, 11:48) *
Самое горячее - это контакторы, автоматы, частотник (наверно это он - смонтирован в верхней стенке щита радиатором наружу), релюшки еще греются тоже неслабо - 55 градусов примерно

Частотник какой мощности?
Выкладывайте уже фото шкафа. Не тепловизором, а обычным фотоаппаратом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 14.2.2024, 11:08
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 12:38) *
- провода от клеммника до контактора 4кв.мм. греются до 50 градусов
- контактор трехфазный на 32А с катушкой 220В сильно греется, до 70 градусов бывало, при этом подключали отдельно только катушку - почти не греется
- провода от контактора до автомата 32А 4 кв.мм - греются до 60 градусов и бывало выше, пробовали эти перемычки менять на 6 кв.мм., температура меньше всего на 3-4 градуса, чем на 4 кв.мм.
- автомат групповой 32А - греется в зонах контактов (и далее весь аппарат прогревается), контакты греются как отходящий кабель - до 60 градусов
- групповые автоматы запитаны от вводного автомата с помощью кабельных перемычек сечением не менее 10 кв.м. - на подходе к двум автоматам ТЭНов - греются
- провода от вводного автомата 100А до проходных клемм на вводе щита - греются до 55 градусов, сечение 35 кв.мм. ток на фазах 65А-45А-45А, греются все фазы
- вводные моножильные кабели питания 35 кв.мм. - уже не греются

В чем дело?
все сечения удовлетворяют токам

Дело в том, что проблемы не существует.
- Таблицы нагрузочных токов кабелей в ПУЭ даны для температуры жилы 85 градусов. Хочешь меньше нагрев - бери сечение больше табличного.
- Нагрев автоматов - тоже абсолютно нормальное явление. При токах, близких к номинальным, автомат будет горячим - там биметаллическая пластина, которая так и называется - "тепловой расцепитель". В обычных модульных автоматах на токи до 63 А при номинальном токе выделяется в тепло где-то от 1.5 до 4 Вт на фазу, это достаточно много.

Цитата(Artem_Zuev @ 2.2.2024, 7:48) *
релюшки еще греются тоже неслабо - 55 градусов примерно

Это считай вообще холодные. Обычно нормальная рабочая температура катушек реле 70-85 градусов, и допускается до 105 градусов (нужно смотреть данные производителя на конкретный тип).
Так уж принято в электротехнике, что все эти вещи сильно греются. Ну смотри: магнитная сила катушки пропорциональна току через катушку, а выделяемая мощность равна произведению тока на напряжение. Если сделать катушку реле более высокоомной - ток будет низким, и магнитного усилия не хватит.
Кстати, совсем маленькие реле (малосигнальные, размером в пару сантиметров) точно также сильно греются (кроме специальных малопотребляющих), у них на обмотке выделяется в тепло от 0.3 Вт и выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 14.2.2024, 11:38
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(straus @ 14.2.2024, 13:08) *
Дело в том, что проблемы не существует.
- Таблицы нагрузочных токов кабелей в ПУЭ даны для температуры жилы 85 градусов.

Че то много по моему, провод в пвх изоляции 70*С макс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 14.2.2024, 17:58
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(AI 155 @ 14.2.2024, 11:38) *
Че то много по моему, провод в пвх изоляции 70*С макс

Потому в ПУЭ для разной изоляции разные токи для одного и того же сечения. Но у вопрошавшего 50 градусов, то есть, запас большой. Причём запас надо считать как отношение РАЗНИЦЫ Тж и Токр, в данном примере 50 градусов это (70-30)/(50-30)=2 раза (двухкратный запас при допустимой 70 градусов и окружающей 30 градусов).
Кстати, многие не знают, что все мощностные температурные расчёты делаются не по температуре нагрева, а по температуре перегрева над окружающей средой. А вот предел берётся именно по температуре нагрева.

Сообщение отредактировал straus - 14.2.2024, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 14.2.2024, 19:54
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



По памяти в пуях дается для окружающей 25*С. 70*С это очень горячо, рука не держит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 14.2.2024, 20:33
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(AI 155 @ 14.2.2024, 19:54) *
По памяти в пуях дается для окружающей 25*С. 70*С это очень горячо, рука не держит.

"Рука не держит" - это для профанов. У профессиональных электриков приняты цифры.

(70-25)/(50-25)=1.8 раза запас для кабеля с допустимой температурой 70 градусов.

(85-25)/(50-25)=2.4 раза запас для кабеля с допустимой температурой 85 градусов.

В обоих случаях ситуация в пределах нормы и очень далека от порога. Единственная оговорка - это 70 и 85 градусов - это допустимые температуры жилы. На поверхности изоляции температура будет меньше. То есть, если 50 градусов на поверхности изоляции провода - жила будет более горячая. А 50 градусов на поверхности кабеля ещё хуже.
Ну и про прокладке в пучках надо понижающий коэффициент использовать.

Сообщение отредактировал straus - 14.2.2024, 20:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 14.2.2024, 21:45
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Короче с охлаждением у ящика серьезные проблемы.

Цитата(straus @ 14.2.2024, 22:33) *
"Рука не держит" - это для профанов. У профессиональных электриков приняты цифры.

Это у проектировщиков приняты, у электриков редкость.

Сообщение отредактировал AI 155 - 14.2.2024, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 15.2.2024, 5:49
Сообщение #54


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 1:45) *
Короче с охлаждением у ящика серьезные проблемы.


Это у проектировщиков приняты, у электриков редкость.

Электрики руками ничего не трогают, это вам не теплотехники... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.2.2024, 6:40
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Как раз таки трогают.

Сообщение отредактировал AI 155 - 15.2.2024, 6:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 15.2.2024, 6:52
Сообщение #56


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 8:40) *
Как раз таки трогают.

внешней стороной пальца.
там кожа чувствительная к температуре

Сообщение отредактировал nick2 - 15.2.2024, 6:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.2.2024, 7:20
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



"Тыльной стороной ладони" Это любой электрик знает.
Говорю же не электрики.

Сообщение отредактировал AI 155 - 15.2.2024, 7:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 15.2.2024, 12:39
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Lex @ 15.2.2024, 5:49) *
Электрики руками ничего не трогают, это вам не теплотехники... rolleyes.gif

Ну почему, трогают, в начале карьеры rolleyes.gif Так и отличают опытного электрика от свежевыпущенного.

В каждой профессии между молодыми и опытными есть разница. Например молодой ИТшник думает, что в килобайте 1000 байт, а старый - что в километре 1024 метра.

Сообщение отредактировал straus - 15.2.2024, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.2.2024, 12:57
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Мало того, просто обязаны трогать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 15.2.2024, 15:12
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 12:57) *
Мало того, просто обязаны трогать.

"Главное не трогать мокрыми руками оголённые провода - они от этого ржавеют." ©
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных