|
  |
отчего греются провода?, при правильно подобранном сечении |
|
|
|
24.3.2010, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(msr @ 23.3.2010, 0:11)  Появилось мнение, что это нормальная температура для проводов, на том на данный момент и успокоились увы, по расчетам все таки надо 6 мм2, так что долго кабель не проживет..
|
|
|
|
|
24.3.2010, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Автор пропал, потому что видимо контакты подтянули
|
|
|
|
|
25.3.2010, 7:44
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37058

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.3.2010, 9:35)  увы, по расчетам все таки надо 6 мм2, так что долго кабель не проживет.. Не думаю что все так плохо, так как по нашим расчетам 4 более чем достаточно, и к томуже пиковая нагрузка имеет место крайне редко.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17146

|
Как вариант-плохой контакт нуля (в вводном щите). Ноль, как известно подравнивает перекосы по фазам. В сл. плохого контакта (отгорания) нуля-...1. перегрев проводников 2. токи срабат. автоматов понижаются 3. автоматы греются 4. трансформатор греется 5. изоляция стареет (8-и град. правило) 6. появляются гармоники 7. что приводит к новому циклу перегревов 8. нестабильность рамоты компов 9. продолжите-кто чё вспомнит
|
|
|
|
|
4.4.2010, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Как вариант-плохой контакт нуля (в вводном щите). Ноль, как известно подравнивает перекосы по фазам. В сл. плохого контакта (отгорания) нуля-...1. перегрев проводников 2. токи срабат. автоматов понижаются 3. автоматы греются 4. трансформатор греется 5. изоляция стареет (8-и град. правило) 6. появляются гармоники 7. что приводит к новому циклу перегревов 8. нестабильность рамоты компов 9. продолжите-кто чё вспомнит Тут не вспоминать , а забывать надо ахинею которую Вы написали - особенно про гармоники и токи срабатывания автоматов.....
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
5.4.2010, 6:45
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
30.1.2024, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367673

|
Такая же проблема как и у автора Щиты вентиляции, в них контакторы включающие ТЭНы ТЭН каждый на 15кВт, запитаны через аппараты (автоматы, контакторы) на 3 фазы, но каждый 3-фазный ТЭН является по сути тремя однофазными ТЭНами на 5 кВт.
Цепочка такая, начиная от потребителя: - ТЭН 5квт на каждой фазе - кабель питания ТЭНа 4кв.мм., при входе в щит немного греется далее все в щите управления вентиляцией - провода от клеммника до контактора 4кв.мм. греются до 50 градусов - контактор трехфазный на 32А с катушкой 220В сильно греется, до 70 градусов бывало, при этом подключали отдельно только катушку - почти не греется - провода от контактора до автомата 32А 4 кв.мм - греются до 60 градусов и бывало выше, пробовали эти перемычки менять на 6 кв.мм., температура меньше всего на 3-4 градуса, чем на 4 кв.мм. - автомат групповой 32А - греется в зонах контактов (и далее весь аппарат прогревается), контакты греются как отходящий кабель - до 60 градусов - групповые автоматы запитаны от вводного автомата с помощью кабельных перемычек сечением не менее 10 кв.м. - на подходе к двум автоматам ТЭНов - греются - провода от вводного автомата 100А до проходных клемм на вводе щита - греются до 55 градусов, сечение 35 кв.мм. ток на фазах 65А-45А-45А, греются все фазы - вводные моножильные кабели питания 35 кв.мм. - уже не греются
В чем дело? все сечения удовлетворяют токам ТЕНы - тупая активная нагрузка контакты все затянуты и перепроверены
|
|
|
|
|
30.1.2024, 13:13
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 16:38)  Такая же проблема как и у автора ... В чем дело? К черту подробности - токи какие?
|
|
|
|
|
30.1.2024, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367673

|
Цитата(Lex @ 30.1.2024, 13:13)  К черту подробности - токи какие? Если подробности свернуть до токов, то такие: ТЭН 3 фазы по 22А каждая, кабели питания и в щите 4кв.мм. Они питаются через контакторы 32А ,автоматы 32А - аппараты греются, контактор заметно сильнее чем автомат греется также вводной кабель 35кв.мм., через который проходят токи 65-45А-45А по фазам и вводной автомат 100А нужна какая-то еще информация? может, потребление и ток для ТЭНов считаются с какими-то коэффициентами?
|
|
|
|
|
30.1.2024, 15:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Токр.среды какая? те самые 4квадрата кто-то проверял на вшивость? да и маловато 4 на 5кВт. тут надо уже 6. ну и неплохо бы косинус померять, а то м.б. где-нить за углом висит прицепленный кондер "для экономии"
|
|
|
|
|
31.1.2024, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
|
|
|
|
|
31.1.2024, 12:26
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 16:38)  Цепочка такая, начиная от потребителя: - ТЭН 5квт на каждой фазе - кабель питания ТЭНа 4кв.мм., при входе в щит немного греется далее все в щите управления вентиляцией - провода от клеммника до контактора 4кв.мм. греются до 50 градусов - контактор трехфазный на 32А с катушкой 220В сильно греется, до 70 градусов бывало, при этом подключали отдельно только катушку - почти не греется - провода от контактора до автомата 32А 4 кв.мм - греются до 60 градусов и бывало выше, пробовали эти перемычки менять на 6 кв.мм., температура меньше всего на 3-4 градуса, чем на 4 кв.мм. - автомат групповой 32А - греется в зонах контактов (и далее весь аппарат прогревается), контакты греются как отходящий кабель - до 60 градусов - групповые автоматы запитаны от вводного автомата с помощью кабельных перемычек сечением не менее 10 кв.м. - на подходе к двум автоматам ТЭНов - греются - провода от вводного автомата 100А до проходных клемм на вводе щита - греются до 55 градусов, сечение 35 кв.мм. ток на фазах 65А-45А-45А, греются все фазы - вводные моножильные кабели питания 35 кв.мм. - уже не греются
В чем дело? Есть предположение, что дело не в в нагрузке, её токах и кабеле, а в щите. Греется то, что в щите. Варианты - комплектующие (автоматы, контакторы) невысокого качества, греющие сами себя и все остальное вокруг, включая провода и клеммы; другой тепловыделяющий элемент в щите (частотник, например, или что-то близкое к КЗ); небольшие размеры щита или пластиковый корпус, не рассеивающий эффективно тепло из шкафа.
|
|
|
|
|
31.1.2024, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Возьмите низкотемпературный пирометр и пройдите вдоль цепочек , последовательно измеряя температуру. Часто помогает определить место , откуда идёт скачок температуры. что наиболее нагрето. Если кабель то это или избыточный ток или плохая изоляция. Если контактор или пускатель , то не плотно примыкающие друг к другу контакты этих пускорегулирующих аппаратов ,подгоревшие ,а возможно и не исправный ТЭН. Обратить внимание на сами кабели. Для них какой максимальный ток на фазу по условиям нагрева. Но есть кабели , для которых определён просто суммарный ток, то есть у вас 22 А может быть на пример суммарным током а не током для фазы . Это наверно определяется качеством изоляционного материала и областью применения кабельной продукции .Можете не ругать но встречал и такое в жизни А возможно и основной нулевой контакт ослаб , то ли на шине то ли в наконечнике. Тоже надо глянуть. Там на это укажет подгорание или оплавление изоляции от него по кабелю.
Да и ещё. Не переживайте что автор этого писал давно. Подобное актуально и сегодня. Пускай другие кто с этим сегодня сталкивается , читают.
Сообщение отредактировал svoroponov - 31.1.2024, 17:53
|
|
|
|
|
31.1.2024, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 16:10)  Если подробности свернуть до токов, то такие:
ТЭН 3 фазы по 22А каждая, кабели питания и в щите 4кв.мм. Они питаются через контакторы 32А ,автоматы 32А - аппараты греются, контактор заметно сильнее чем автомат греется также вводной кабель 35кв.мм., через который проходят токи 65-45А-45А по фазам и вводной автомат 100А
нужна какая-то еще информация? может, потребление и ток для ТЭНов считаются с какими-то коэффициентами? Аномального нагрева нет. 4 мм2 для одиночного провода -пойдет, для кабеля маловато, но тоже сойдет.
|
|
|
|
|
2.2.2024, 7:48
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367673

|
Благодарю всех ответивших. Цитата Токр.среды какая? 20 градусов, это помещение вентустановок Цитата те самые 4квадрата кто-то проверял на вшивость? да и маловато 4 на 5кВт. тут надо уже 6. ну и неплохо бы косинус померять, а то м.б. где-нить за углом висит прицепленный кондер "для экономии" проверяли на вшивость - меняли некоторые перемычки на 6 кв.мм ,также мягкие 4кв.мм. меняли на жесткие 4 кв.мм - ничего не дало результата, разве что 6-ка разогревается немного дольше. Цитата Есть предположение, что дело не в в нагрузке, её токах и кабеле, а в щите. Греется то, что в щите. Варианты - комплектующие (автоматы, контакторы) невысокого качества, греющие сами себя и все остальное вокруг, включая провода и клеммы; другой тепловыделяющий элемент в щите (частотник, например, или что-то близкое к КЗ); небольшие размеры щита или пластиковый корпус, не рассеивающий эффективно тепло из шкафа. Склоняемся к тому же, надо делать вентиляцию в щите, тк в нем много источников тепла. Щит в Узбекистане в Ташкенте, тут с качественными комплектующими реально проблема. Тащат сюда прежде всего что дешевле, а написано на них может быть что угодно - и АББ и Шнайдер и Легранд. Самые греющиеся элементы - силовые контакты контакторов (катушка отдельно вообще не греется). Сравнивались местный Шнайдер и Чинт, приехавший из РФ - без разницы. Цитата Возьмите низкотемпературный пирометр и пройдите вдоль цепочек , последовательно измеряя температуру. Часто помогает определить место , откуда идёт скачок температуры. что наиболее нагрето. Если кабель то это или избыточный ток или плохая изоляция. Если контактор или пускатель , то не плотно примыкающие друг к другу контакты этих пускорегулирующих аппаратов ,подгоревшие ,а возможно и не исправный ТЭН. Обратить внимание на сами кабели. Для них какой максимальный ток на фазу по условиям нагрева. Но есть кабели , для которых определён просто суммарный ток, то есть у вас 22 А может быть на пример суммарным током а не током для фазы . Это наверно определяется качеством изоляционного материала и областью применения кабельной продукции .Можете не ругать но встречал и такое в жизни А возможно и основной нулевой контакт ослаб , то ли на шине то ли в наконечнике. Тоже надо глянуть. Там на это укажет подгорание или оплавление изоляции от него по кабелю.
Да и ещё. Не переживайте что автор этого писал давно. Подобное актуально и сегодня. Пускай другие кто с этим сегодня сталкивается , читают. Все проверяется тепловизором Unit Самое горячее - это контакторы, автоматы, частотник (наверно это он - смонтирован в верхней стенке щита радиатором наружу), релюшки еще греются тоже неслабо - 55 градусов примерно Контакты все затянуты хорошо Кабели вне щита не греются, греется все что в щите. Склоняемся к добавлению принудительной вентиляции в эти щиты.
|
|
|
|
|
2.2.2024, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Температура провода это в общем виде Токр среды внутри ящика + 45 х k, где k коэффициент нагрузки проводника, если 100% от табличной пуэ , то 1. Т. е. если внутри ящика 30*С, то температура жилы провода будет 75*С при полной нагрузке и 55*С при половинной. Так что качество деталей не причем, это перегрев ящика.
Сообщение отредактировал AI 155 - 2.2.2024, 8:16
|
|
|
|
|
2.2.2024, 9:10
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Artem_Zuev @ 2.2.2024, 11:48)  Самое горячее - это контакторы, автоматы, частотник (наверно это он - смонтирован в верхней стенке щита радиатором наружу), релюшки еще греются тоже неслабо - 55 градусов примерно Частотник какой мощности? Выкладывайте уже фото шкафа. Не тепловизором, а обычным фотоаппаратом.
|
|
|
|
|
14.2.2024, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 12:38)  - провода от клеммника до контактора 4кв.мм. греются до 50 градусов - контактор трехфазный на 32А с катушкой 220В сильно греется, до 70 градусов бывало, при этом подключали отдельно только катушку - почти не греется - провода от контактора до автомата 32А 4 кв.мм - греются до 60 градусов и бывало выше, пробовали эти перемычки менять на 6 кв.мм., температура меньше всего на 3-4 градуса, чем на 4 кв.мм. - автомат групповой 32А - греется в зонах контактов (и далее весь аппарат прогревается), контакты греются как отходящий кабель - до 60 градусов - групповые автоматы запитаны от вводного автомата с помощью кабельных перемычек сечением не менее 10 кв.м. - на подходе к двум автоматам ТЭНов - греются - провода от вводного автомата 100А до проходных клемм на вводе щита - греются до 55 градусов, сечение 35 кв.мм. ток на фазах 65А-45А-45А, греются все фазы - вводные моножильные кабели питания 35 кв.мм. - уже не греются
В чем дело? все сечения удовлетворяют токам Дело в том, что проблемы не существует. - Таблицы нагрузочных токов кабелей в ПУЭ даны для температуры жилы 85 градусов. Хочешь меньше нагрев - бери сечение больше табличного. - Нагрев автоматов - тоже абсолютно нормальное явление. При токах, близких к номинальным, автомат будет горячим - там биметаллическая пластина, которая так и называется - "тепловой расцепитель". В обычных модульных автоматах на токи до 63 А при номинальном токе выделяется в тепло где-то от 1.5 до 4 Вт на фазу, это достаточно много. Цитата(Artem_Zuev @ 2.2.2024, 7:48)  релюшки еще греются тоже неслабо - 55 градусов примерно Это считай вообще холодные. Обычно нормальная рабочая температура катушек реле 70-85 градусов, и допускается до 105 градусов (нужно смотреть данные производителя на конкретный тип). Так уж принято в электротехнике, что все эти вещи сильно греются. Ну смотри: магнитная сила катушки пропорциональна току через катушку, а выделяемая мощность равна произведению тока на напряжение. Если сделать катушку реле более высокоомной - ток будет низким, и магнитного усилия не хватит. Кстати, совсем маленькие реле (малосигнальные, размером в пару сантиметров) точно также сильно греются (кроме специальных малопотребляющих), у них на обмотке выделяется в тепло от 0.3 Вт и выше.
|
|
|
|
|
14.2.2024, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(straus @ 14.2.2024, 13:08)  Дело в том, что проблемы не существует. - Таблицы нагрузочных токов кабелей в ПУЭ даны для температуры жилы 85 градусов. Че то много по моему, провод в пвх изоляции 70*С макс
|
|
|
|
|
14.2.2024, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(AI 155 @ 14.2.2024, 11:38)  Че то много по моему, провод в пвх изоляции 70*С макс Потому в ПУЭ для разной изоляции разные токи для одного и того же сечения. Но у вопрошавшего 50 градусов, то есть, запас большой. Причём запас надо считать как отношение РАЗНИЦЫ Тж и Токр, в данном примере 50 градусов это (70-30)/(50-30)=2 раза (двухкратный запас при допустимой 70 градусов и окружающей 30 градусов). Кстати, многие не знают, что все мощностные температурные расчёты делаются не по температуре нагрева, а по температуре перегрева над окружающей средой. А вот предел берётся именно по температуре нагрева.
Сообщение отредактировал straus - 14.2.2024, 18:02
|
|
|
|
|
14.2.2024, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
По памяти в пуях дается для окружающей 25*С. 70*С это очень горячо, рука не держит.
|
|
|
|
|
14.2.2024, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(AI 155 @ 14.2.2024, 19:54)  По памяти в пуях дается для окружающей 25*С. 70*С это очень горячо, рука не держит. "Рука не держит" - это для профанов. У профессиональных электриков приняты цифры. (70-25)/(50-25)=1.8 раза запас для кабеля с допустимой температурой 70 градусов. (85-25)/(50-25)=2.4 раза запас для кабеля с допустимой температурой 85 градусов. В обоих случаях ситуация в пределах нормы и очень далека от порога. Единственная оговорка - это 70 и 85 градусов - это допустимые температуры жилы. На поверхности изоляции температура будет меньше. То есть, если 50 градусов на поверхности изоляции провода - жила будет более горячая. А 50 градусов на поверхности кабеля ещё хуже. Ну и про прокладке в пучках надо понижающий коэффициент использовать.
Сообщение отредактировал straus - 14.2.2024, 20:37
|
|
|
|
|
14.2.2024, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Короче с охлаждением у ящика серьезные проблемы. Цитата(straus @ 14.2.2024, 22:33)  "Рука не держит" - это для профанов. У профессиональных электриков приняты цифры. Это у проектировщиков приняты, у электриков редкость.
Сообщение отредактировал AI 155 - 14.2.2024, 21:43
|
|
|
|
|
15.2.2024, 5:49
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 1:45)  Короче с охлаждением у ящика серьезные проблемы.
Это у проектировщиков приняты, у электриков редкость. Электрики руками ничего не трогают, это вам не теплотехники...
|
|
|
|
|
15.2.2024, 6:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Как раз таки трогают.
Сообщение отредактировал AI 155 - 15.2.2024, 6:41
|
|
|
|
|
15.2.2024, 6:52
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 8:40)  Как раз таки трогают. внешней стороной пальца. там кожа чувствительная к температуре
Сообщение отредактировал nick2 - 15.2.2024, 6:53
|
|
|
|
|
15.2.2024, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
"Тыльной стороной ладони" Это любой электрик знает. Говорю же не электрики.
Сообщение отредактировал AI 155 - 15.2.2024, 7:21
|
|
|
|
|
15.2.2024, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Lex @ 15.2.2024, 5:49)  Электрики руками ничего не трогают, это вам не теплотехники...  Ну почему, трогают, в начале карьеры  Так и отличают опытного электрика от свежевыпущенного. В каждой профессии между молодыми и опытными есть разница. Например молодой ИТшник думает, что в килобайте 1000 байт, а старый - что в километре 1024 метра.
Сообщение отредактировал straus - 15.2.2024, 12:39
|
|
|
|
|
15.2.2024, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Мало того, просто обязаны трогать.
|
|
|
|
|
15.2.2024, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 12:57)  Мало того, просто обязаны трогать. "Главное не трогать мокрыми руками оголённые провода - они от этого ржавеют." ©
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|