> ТРоТПБ требования к установке УЗО на вводе, Установка УЗО на вводе
OksanAV
сообщение 10.9.2009, 13:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.7.2008
Пользователь №: 20651



Согласно ст.82 п.4 линии электроснабжение зданий, сооружений и строений должны иметь УЗО, предотвращающее возникновение пожара....
Вопрос в следующем, насколько это требование выполнимо для промышленности, для хладокомбинатов.
Настоящая редакция ПУЭ идет вразрез с данным законом, согласно п 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.) (ПУЭ) dry.gif

Сообщение отредактировал OksanAV - 10.9.2009, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerk
сообщение 14.9.2009, 10:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 24.12.2007
Пользователь №: 14038



УЗО на вводе ставлю на объектах где нету приборов охранки, пожарки... (хотя теоретически они питаются оп I категории от ИБП).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 15.9.2009, 9:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



Как правило, всегда есть оговорки, позволяющие в определенных случаях не исполнять то или иное требование. Обычно это связано с возможным наненсением вреда здоровью или тем паче угрозе жизни людей, повреждению дорогостоящего оборудования, нарушения режима тех. процесса, ведущего к крупным убыткам предприятия и т.п. и т.д.
Законы писали грамотные люди, они-то себя обезопасили от обвинений в некомпетентности, теперь дело за проектировщиком wink.gif . Требуется всего лишь грамотно применить требования НТД в конкретной ситуации. Или найти в них лазейку. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OksanAV
сообщение 16.9.2009, 12:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.7.2008
Пользователь №: 20651



Спасибо за ответы smile.gif.
Но остается вопрос, есть объект, с ТП приходит два ввода. Я обязана, по новым требованиям, поставить УЗО, тогда получается, что все оборудование ПС (насосы, дымоудаление и т.п.) запитываю от отдельной сборки, питание на которую беру с вверхних "вводных" губок автомата (рубильника). Преположим, что с ТП приходит кабель 4х185, а пожарная нагрузка составляет максимум 15 кВт, если произойдет КЗ в питающем кабеле сборки ПС, то он будет гореть и испаряться, пока не дойдет до вводного автомата.
Получается что так??
Или городить ступенчатую линию согласно селективности до сборки ПС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st520
сообщение 25.9.2009, 11:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



OksanAV, не понял, вы ходите предложить запитать хладокомбинат через УЗО что ли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OksanAV
сообщение 28.9.2009, 14:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.7.2008
Пользователь №: 20651



Вопрос в том, что был проект сданный и проверенный органами тех.надзора в декабре 2008 г., теперь проект заказчиками был отдан на экспертизу в июле 2009г.по новым требованиям на вводе в здания должно быть установлено УЗО....
Вот я и спрашиваю, как можно обойти это требование и не устанавливать УЗО на ввод, т.к. с вводов запитано холодильное оборудование. Примерно вот такая ситуация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных