Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Необходимо ли пожаротушение?, Пожаротушение 5-этажного здания различного назначения
Aleksey X
сообщение 15.9.2009, 8:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476



Уважаемые специалисты, проконсультируйте меня пожалуйста по такому вопросу. Имеется 5-этажное построенное здание, каждый этаж разделен на два крыла: левое - 320кв.м. и правое - 450 кв.м., между ними две капитальных стены(лестничная клетка и лифт). Необходимо ли делать пожаротушение и где именно, если имеется два возможных варианта:
1. Первый и второй этаж - торговые площади (обои, ленолеум, стройматериалы), третий и четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал.
2. Первый, второй, третий этажи - торговые площади, четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал.
НПБ110-03 читал, но толком не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.9.2009, 8:58
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Почитайте лучше СП 5.13130.2009.
Табл А.1. п5
Табл.А.3 п36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey X
сообщение 15.9.2009, 10:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476



Цитата(Михаил I @ 15.9.2009, 9:58) [snapback]434872[/snapback]
Почитайте лучше СП 5.13130.2009.
Табл А.1. п5
Табл.А.3 п36

Здание высотой менее 30м, а площадь торговых площадей считается общая? Отличий между таблицами НПБ110-03 и СП 5.13130-2009 не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.9.2009, 14:51
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Строительный объём какой? СНиП тоже не отменяли...
Отсутствие АУПТ не означает отсутствия ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 15.9.2009, 15:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



Цитата(Aleksey X @ 15.9.2009, 8:46) [snapback]434865[/snapback]
Уважаемые специалисты, проконсультируйте меня пожалуйста по такому вопросу. Имеется 5-этажное построенное здание, каждый этаж разделен на два крыла: левое - 320кв.м. и правое - 450 кв.м., между ними две капитальных стены(лестничная клетка и лифт). Необходимо ли делать пожаротушение и где именно, если имеется два возможных варианта:
1. Первый и второй этаж - торговые площади (обои, ленолеум, стройматериалы), третий и четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал.
2. Первый, второй, третий этажи - торговые площади, четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал.
НПБ110-03 читал, но толком не понял.

см. СНиП 2.04.01-85* п.6.6 bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey X
сообщение 17.9.2009, 15:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476



Высота первого этажа - 4м, высота остальных - 3м, т.е. объем наибольшего пожарного отсека - 450х4=1800 куб.м. Значит ни АУПТ, ни ПК в данном здании делать не требуется. Я верно понял? Ответьте пожалуйста четко, а не ссылками на нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.9.2009, 16:46
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Если противопожарные отсеки разделены стенами, перекрытиями, негорючие стояки, противоп. дверьми - то да. Не видя планов трудно чётко сказать..
Есть сомнение в правильности Вашего определения пожотсеков..
6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды;
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.


Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.9.2009, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey X
сообщение 18.9.2009, 13:12
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476



Вот планировка типового этажа.
Заштрихованные стены сделаны из керамзитобетонных блоков 600х600х1500 плотностью 1800кг/куб.
Противопожарные двери будут.
Перекрытия - ж/б плиты.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс функциональной пожароопасности - ф.3.1.
Класс конструктивной пожароопасности - с-1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey X
сообщение 21.9.2009, 7:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476



Ну что, противопожарный водопровод точно не нужен?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PLAN_ETAZHA.JPG ( 75,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.9.2009, 7:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а из керамзитобетонных блоков 600х600х1500 плотностью 1800кг/куб стены какие получаются? В плане огнестойкости.
Насколько я понял у вас получается (если считать что части здания разделены противопож. стеной) 450*4 (первый этаж) +450*3*4(оставшиеся 4 этажа) = 7200 м.куб. По СП 10.13130.2009 Таблица 1 п.4. Общ. здания, при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м.куб. - 1 струя 2,5л/с.
По АПТ - если у вас перекрытия и стены REI 45 - то считаете по каждому помещению, если менее - по общей площади.

Сообщение отредактировал Young - 21.9.2009, 7:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.9.2009, 14:04
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А эвакуационных выходов хватает? Это всё вопросы к архам/конструкторам...
Может и вообще всё как один объём придётся считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 25.9.2009, 14:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



Согласно п.6.6. с расходом на пожаротушение понятно. Но у меня вопрос с расстановкой пожарных кранов. Если в здании много маленьких помещений различного назначения? Или маленькие части здания различной этажности? Где ставить краны? Помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.9.2009, 17:37
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Чтоб на каждом этаже можно было дотянуться шлангом длиной 20м до любой точки требуемым количеством струй.
Можно еще горизонтальную проекцию струи учитывать, но в принципе это идёт как запас на повороты шланга..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных