|
  |
Необходимо ли пожаротушение?, Пожаротушение 5-этажного здания различного назначения |
|
|
|
15.9.2009, 8:46
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476

|
Уважаемые специалисты, проконсультируйте меня пожалуйста по такому вопросу. Имеется 5-этажное построенное здание, каждый этаж разделен на два крыла: левое - 320кв.м. и правое - 450 кв.м., между ними две капитальных стены(лестничная клетка и лифт). Необходимо ли делать пожаротушение и где именно, если имеется два возможных варианта: 1. Первый и второй этаж - торговые площади (обои, ленолеум, стройматериалы), третий и четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал. 2. Первый, второй, третий этажи - торговые площади, четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал. НПБ110-03 читал, но толком не понял.
|
|
|
|
|
15.9.2009, 8:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Почитайте лучше СП 5.13130.2009. Табл А.1. п5 Табл.А.3 п36
|
|
|
|
|
15.9.2009, 10:48
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476

|
Цитата(Михаил I @ 15.9.2009, 9:58) [snapback]434872[/snapback] Почитайте лучше СП 5.13130.2009. Табл А.1. п5 Табл.А.3 п36 Здание высотой менее 30м, а площадь торговых площадей считается общая? Отличий между таблицами НПБ110-03 и СП 5.13130-2009 не нашел.
|
|
|
|
|
15.9.2009, 14:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Строительный объём какой? СНиП тоже не отменяли... Отсутствие АУПТ не означает отсутствия ПК.
|
|
|
|
|
15.9.2009, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476

|
Цитата(Aleksey X @ 15.9.2009, 8:46) [snapback]434865[/snapback] Уважаемые специалисты, проконсультируйте меня пожалуйста по такому вопросу. Имеется 5-этажное построенное здание, каждый этаж разделен на два крыла: левое - 320кв.м. и правое - 450 кв.м., между ними две капитальных стены(лестничная клетка и лифт). Необходимо ли делать пожаротушение и где именно, если имеется два возможных варианта: 1. Первый и второй этаж - торговые площади (обои, ленолеум, стройматериалы), третий и четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал. 2. Первый, второй, третий этажи - торговые площади, четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал. НПБ110-03 читал, но толком не понял. см. СНиП 2.04.01-85* п.6.6
|
|
|
|
|
17.9.2009, 15:00
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476

|
Высота первого этажа - 4м, высота остальных - 3м, т.е. объем наибольшего пожарного отсека - 450х4=1800 куб.м. Значит ни АУПТ, ни ПК в данном здании делать не требуется. Я верно понял? Ответьте пожалуйста четко, а не ссылками на нормы.
|
|
|
|
|
17.9.2009, 16:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Если противопожарные отсеки разделены стенами, перекрытиями, негорючие стояки, противоп. дверьми - то да. Не видя планов трудно чётко сказать.. Есть сомнение в правильности Вашего определения пожотсеков.. 6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2. При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания; для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды; При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.9.2009, 16:50
|
|
|
|
|
18.9.2009, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476

|
Вот планировка типового этажа. Заштрихованные стены сделаны из керамзитобетонных блоков 600х600х1500 плотностью 1800кг/куб. Противопожарные двери будут. Перекрытия - ж/б плиты. Степень огнестойкости здания - II. Класс функциональной пожароопасности - ф.3.1. Класс конструктивной пожароопасности - с-1.
|
|
|
|
|
21.9.2009, 7:17
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476

|
Ну что, противопожарный водопровод точно не нужен?
|
|
|
|
|
21.9.2009, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а из керамзитобетонных блоков 600х600х1500 плотностью 1800кг/куб стены какие получаются? В плане огнестойкости. Насколько я понял у вас получается (если считать что части здания разделены противопож. стеной) 450*4 (первый этаж) +450*3*4(оставшиеся 4 этажа) = 7200 м.куб. По СП 10.13130.2009 Таблица 1 п.4. Общ. здания, при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м.куб. - 1 струя 2,5л/с. По АПТ - если у вас перекрытия и стены REI 45 - то считаете по каждому помещению, если менее - по общей площади.
Сообщение отредактировал Young - 21.9.2009, 7:57
|
|
|
|
|
21.9.2009, 14:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
А эвакуационных выходов хватает? Это всё вопросы к архам/конструкторам... Может и вообще всё как один объём придётся считать.
|
|
|
|
|
25.9.2009, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764

|
Согласно п.6.6. с расходом на пожаротушение понятно. Но у меня вопрос с расстановкой пожарных кранов. Если в здании много маленьких помещений различного назначения? Или маленькие части здания различной этажности? Где ставить краны? Помогите разобраться.
|
|
|
|
|
26.9.2009, 17:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Чтоб на каждом этаже можно было дотянуться шлангом длиной 20м до любой точки требуемым количеством струй. Можно еще горизонтальную проекцию струи учитывать, но в принципе это идёт как запас на повороты шланга..
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|