|
  |
О ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ, ОБЪЕМ и не только |
|
|
|
13.5.2010, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Присоединяюсь к теме. Похожая ситуация. Предполагается установить резервуары на крыше инженерно-технического блока, в нем находиться оборудование (хладоцентр, трансформаторная, насосная и т.п. и даже емкость для дизельного топлива) для обслуживания нескольких зданий. ИТБ попадает под Ф5 производственные здания. Вроде прямого запрета на такое расположение резервуаров нигде не нашел но всетаки, сцыкотно. Может кто сталкивался с подобным и проходил экспертизу.
|
|
|
|
Гость_Владимир2009_*
|
13.5.2010, 12:30
|
Guest Forum

|
[quote name='Ка3' date='5.5.2010, 23:22' post='517561']  Автомойка, наружный пожар 10 л/с. Зак. хочет поставить резервуары на чердаке и от них запитать гидрант на своей территории...... Предполагаю 2 резервуара по 10л/с*3,6*3ч=108 м3.... Правильно? Заполнение резервуаров, я так понимаю, из водопровода за счет гарантированного напора в 28 м при высоте здания 5м...... без установки насосов Не судите строго: это мй первый опыт на сим поприще  Мое мнение однозначно нельзя на крыше располагать пожарные резервуары для наружного пожаротушения, п.9.11 СП ясно дает понять, что от зданий малой огнестойкости и открытых горючих складов -30м., а от 1и 2 ст.огнест. зданий- 10 м.-логика по-моему понятна (максимально обезапасить пожарные резервуары).
|
|
|
|
|
13.5.2010, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Там указано "Расстояние от точки забора воды из резервуаров"
|
|
|
|
|
13.5.2010, 22:26
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2010
Пользователь №: 46339

|
[quote name='Владимир2009' date='13.5.2010, 13:30' post='519737'] [quote name='Ка3' date='5.5.2010, 23:22' post='517561']  Автомойка, наружный пожар 10 л/с. Зак. хочет поставить резервуары на чердаке и от них запитать гидрант на своей территории...... Предполагаю 2 резервуара по 10л/с*3,6*3ч=108 м3.... Правильно? Заполнение резервуаров, я так понимаю, из водопровода за счет гарантированного напора в 28 м при высоте здания 5м...... без установки насосов Не судите строго: это мй первый опыт на сим поприще  Мое мнение однозначно нельзя на крыше располагать пожарные резервуары для наружного пожаротушения, п.9.11 СП ясно дает понять, что от зданий малой огнестойкости и открытых горючих складов -30м., а от 1и 2 ст.огнест. зданий- 10 м.-логика по-моему понятна (максимально обезапасить пожарные резервуары). Спасибо, помогли вразумить Зака. Решил с баками не париться а набить-таки ПГ на коммуналке
|
|
|
|
Гость_Владимир2009_*
|
14.5.2010, 7:20
|
Guest Forum

|
Цитата(inPut @ 13.5.2010, 16:28)  Там указано "Расстояние от точки забора воды из резервуаров" Точка забора воды из резервуара будет проходит где- правильно на чердаке здания, которое защищает этот пожарный гидрант-т.е. метраж несоблюдается, но здесь должен и здравый смысл возобладать: что случится с этим зданием-сразу теряем наружное противопожарное воснабж.,а противопожарный водоснабжение должно ниотчего независить и всегда быть готовым к возможному пожару, поэтому такие повышенные требования к зданиям пожарных насосных(должны быть 1 ст.огн.), предусматрение резервных насосов и резервного питания ну и т.д.
|
|
|
|
|
14.5.2010, 10:22
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
На первой странице СНиП 2.04.02-84 указано: «Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании централизованных постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства», т.е. требования этого документа распространяется только до фундаментов зданий и сооружений. Дальше начинаются полномочия СНиП 2.04.01-85, в п. 4.1(второе предложение) читаем: «В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать насосные установки и запасные и регулирующие емкости, присоединенные к системе внутреннего водопровода». Второе предложение п. 13.1 СНиП 2.04.01-85: «При наличии противопожарных устройств указанные емкости холодного водопровода должны также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды». Далее в п.13.11 (первый абзац) СНиП 2.04.01-85 читаем: «Неприкосновенный противопожарный запас воды при ручном, дистанционном или автоматическом включении насосов следует принимать из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды». Так что требование п.9.30 (последний абзац) СНиП 2.04.02-84 нельзя обойти путем устройства пожарного резервуара внутри здания, так как СНиП 2.04.01-85 не допускает размещение таких емкостей внутри зданий.
|
|
|
|
|
14.5.2010, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Что то больно натянуто у Вас...
|
|
|
|
|
14.5.2010, 12:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Владимир2009 @ 14.5.2010, 7:20)  Точка забора воды из резервуара будет проходит где- правильно на чердаке здания, которое защищает этот пожарный гидрант-т.е. метраж несоблюдается, но здесь должен и здравый смысл возобладать: что случится с этим зданием-сразу теряем наружное противопожарное воснабж.,а противопожарный водоснабжение должно ниотчего независить и всегда быть готовым к возможному пожару, поэтому такие повышенные требования к зданиям пожарных насосных(должны быть 1 ст.огн.), предусматрение резервных насосов и резервного питания ну и т.д. Точкой забора воды в данном случае называется место где пожарная машина забирает воду СВОИМ оборудованием. Она (точка) и при наружном расположении пожрезервуаров может сильно с ними не совпадать. Но Вы предварительно согласуйте решение с пожарными.
|
|
|
|
|
14.5.2010, 13:25
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(inPut @ 14.5.2010, 11:52)  Что то больно натянуто у Вас... «Тянул», что бы самому стало понятно. У вас есть возражения?
|
|
|
|
|
14.5.2010, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Ладнонаружнее пожаротушение пока опустим... а если резервуар нужен только для пожарных кранов установленных внутри зданий?
|
|
|
|
|
14.5.2010, 15:34
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(inPut @ 14.5.2010, 14:28)  ... а если резервуар нужен только для пожарных кранов установленных внутри зданий? Исходя из требований пп.4.1, 13.1 и 13.11 СНиП 2.04.01-85: «В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать запасные и регулирующие емкости, которые, при наличии противопожарных устройств, должны также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды, из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды»
|
|
|
|
|
14.5.2010, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Но это не исключает установку основных резервуаров на все время тушения (3часа). Вроде на этом и на других форумах всетаки попадалась информация, что в зданиях делают. Как экспертиза к таким решениям отнасилась?
|
|
|
|
|
16.5.2010, 17:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 14.5.2010, 15:34)  Исходя из требований пп.4.1, 13.1 и 13.11 СНиП 2.04.01-85: «В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать запасные и регулирующие емкости, которые, при наличии противопожарных устройств, должны также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды, из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды» 6.9. Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну — в остальных случаях. При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.6.10. Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения. 13.11. Неприкосновенный противопожарный запас воды при ручном, дистанционном или автоматическом включении насосов следует принимать из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных Кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды. При гарантированном автоматическом включении пожарных насосов неприкосновенный противопожарный запас допускается не предусматривать.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 16.5.2010, 17:52
|
|
|
|
|
17.5.2010, 11:26
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
То, о чем написано в сообщении №2 - мне непонятно! Цитата(inPut @ 14.5.2010, 15:39)  Но это не исключает установку основных резервуаров на все время тушения (3часа). Как экспертиза к таким решениям отнасилась? А если хотите на все время тушения пожара – получите разрешения МЧС и не бойтесь экспертизы. Кстати, и на размещение резервуаров внутри здания для наружного пожаротушения - тоже надо согласие МЧС.
|
|
|
|
Гость_Владимир2009_*
|
17.5.2010, 11:56
|
Guest Forum

|
Цитата(Spok_only @ 17.5.2010, 11:26)  То, о чем написано в сообщении №2 - мне непонятно!
А если хотите на все время тушения пожара – получите разрешения МЧС и не бойтесь экспертизы. Кстати, и на размещение резервуаров внутри здания для наружного пожаротушения - тоже надо согласие МЧС. С выходом в свет Градостроительного кодекса, МЧС уже не имеет право ничего согласовывать (за исключением СТУ), и в экспертизе согласование с мчс даже рассматривать не будут (на личном опыте проверено).
Сообщение отредактировал Владимир2009 - 17.5.2010, 11:58
|
|
|
|
|
17.5.2010, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.5.2010, 18:48)  6.9. Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну — в остальных случаях. Так у меня резервуар на несколько зданий...
|
|
|
|
|
17.5.2010, 15:16
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Владимир2009 @ 17.5.2010, 11:56)  С выходом в свет Градостроительного кодекса, МЧС уже не имеет право ничего согласовывать (за исключением СТУ), и в экспертизе согласование с мчс даже рассматривать не будут (на личном опыте проверено). НПБ 03-93 «ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»? Это уже не действующий и не кому не нужный в России документ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 17.5.2010, 15:18
|
|
|
|
|
17.5.2010, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Объект за границей, проект проходит только Главгосэкспертизу
|
|
|
|
Гость_Nutik_*
|
29.4.2011, 9:44
|
Guest Forum

|
Утро доброе всем! подскажите пожалуйста, на каком расстоянии друг от друга нужно располагать пожарные резервуары (подземные) в сейсмическом районе (8 баллов)
|
|
|
|
|
12.5.2011, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Это вопрос больше к строителям. Если резервуары типовые, смотрите документацию.
|
|
|
|
|
16.6.2011, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
еще к слову о пож. резервуарах.. где-то нормируется расстояние от резервуаов пожарной воды до резервуара ( в моем случае стальной)- накопителя хоз-бытовых стоков? ( т.е выгреба) в СНиПе "генпланы предприятий" расстояние между СЕТЯМИ К1 и технической воды 1,5м. применим- ли данный норматив для резервуаров?
|
|
|
|
|
31.5.2017, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Здравствуйте. А кто может подсказать по поводу расстояний от дороги до пож. резервуаров? где поглядеть?
|
|
|
|
|
8.6.2017, 13:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(buravleva @ 31.5.2017, 16:21)  Здравствуйте. А кто может подсказать по поводу расстояний от дороги до пож. резервуаров? где поглядеть? Вопрос совершенно непонятный. Рисуйте если словами не можете.
|
|
|
|
|
9.6.2017, 8:09
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(buravleva @ 31.5.2017, 18:21)  Здравствуйте. А кто может подсказать по поводу расстояний от дороги до пож. резервуаров? где поглядеть? В Малинник сперва заглянуть бы ))) Потом сюда схемку
|
|
|
|
|
19.6.2017, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(Ferdipendoz @ 9.6.2017, 8:09)  В Малинник сперва заглянуть бы ))) Потом сюда схемку Цитата(buravleva @ 19.6.2017, 16:17)  especially for Ferdipendoz Я выполнила))) Теперь с Вас ответик))) вот та дорога, которая на трех прудах...
Сообщение отредактировал buravleva - 19.6.2017, 16:24
|
|
|
|
|
19.6.2017, 16:30
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Дорогу вижу. Здание проектируемое вижу. Резервуары вы проектируете?
|
|
|
|
|
19.6.2017, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923

|
Цитата(Ferdipendoz @ 19.6.2017, 16:30)  Дорогу вижу. Здание проектируемое вижу. Резервуары вы проектируете? решили дорогу сдвинуть, а жб пруды перекрыть и утеплить. если расстояния позволят)))
Сообщение отредактировал buravleva - 19.6.2017, 16:39
|
|
|
|
|
19.6.2017, 16:45
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
В данный момент это не резервуары, а открытые пруды?
|
|
|
|
|
19.6.2017, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(buravleva @ 31.5.2017, 17:21)  Здравствуйте. А кто может подсказать по поводу расстояний от дороги до пож. резервуаров? где поглядеть? в СП 8. Если будет непосредственно забор из резервуаров, то особых требований нет, главное чтобы был подъезд. Ну и минимальное расстояние от зданий до точки забора воды
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|