Создание требуемого давления |
|
|
|
16.9.2009, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Привет. Имеем помещения: комната циклотрона, лаборатория синтеза, контрольная комната. Согласно технологическому заданию необходимо предусмотреть относительное давление к атмосферному в комнате циклотрона 15Па, лаборатории 10Па и контрольной комнате 5 Па. Подскажите плиз как его правильно расчитать
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
16.9.2009, 10:53
|
Guest Forum

|
Подать в помещение столько воздуха, чтобы потери при утечке через неплотности составили указанные паскали. Если помещения абсолютно герметичны, то сделаете переточные решетки с фильтрами между помещениями на указанные сопротивления.
|
|
|
|
|
16.9.2009, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(exelente @ 16.9.2009, 10:53) [snapback]435381[/snapback] Подать в помещение столько воздуха, чтобы потери при утечке через неплотности составили указанные паскали. Попробую расшифровать сказанное коллегой exelente: P=v^2 * g / 2. Р =10 Па; g =1,2 кг/м^3 Отсюда находите скорость. Для закрытых дверей обычно принимается щель шириной 1 см по периметру двери. Скорость умножаете на площадь щели и получаете секундный расход. Если по заданию технологов 10 Па надо иметь при открытой двери - вместо площади щели берете площадь дверного проема. Аркадий
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
16.9.2009, 12:14
|
Guest Forum

|
Цитата(ArFey @ 16.9.2009, 12:41) [snapback]435402[/snapback] Попробую расшифровать сказанное коллегой exelente: P=v^2 * g / 2. Р =10 Па; g =1,2 кг/м^3 Отсюда находите скорость. Для закрытых дверей обычно принимается щель шириной 1 см по периметру двери. Скорость умножаете на площадь щели и получаете секундный расход. Если по заданию технологов 10 Па надо иметь при открытой двери - вместо площади щели берете площадь дверного проема. Аркадий Аркадий, сдует же экспериментатора в двери при пусконаладке))))) Не надо на открытую дверь 10 Па считать))))))))) А если считать как 1 см по периметру. то обязательно частотник на вентилятор (с управлением по датчику давления), а то при герметичной двери отсека наивысшей чистоты, людям внутри него на уши давить будет.
|
|
|
|
|
16.9.2009, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(exelente @ 16.9.2009, 12:14) [snapback]435425[/snapback] Аркадий, сдует же экспериментатора в двери при пусконаладке))))) Не надо на открытую дверь 10 Па считать))))))))) А если считать как 1 см по периметру. то обязательно частотник на вентилятор (с управлением по датчику давления), а то при герметичной двери отсека наивысшей чистоты, людям внутри него на уши давить будет. Да ладно, сдует! Мы ему песка в карманы насыпем и кирпичи к ногам привяжем. И всего-то скорость в проеме 4,08 м/с.  Правда, расход почти 30 тыс. кубов, но разве это главное?  Аркадий
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
16.9.2009, 12:57
|
Guest Forum

|
Цитата(ArFey @ 16.9.2009, 13:55) [snapback]435447[/snapback] Да ладно, сдует! Мы ему песка в карманы насыпем и кирпичи к ногам привяжем. И всего-то скорость в проеме 4,08 м/с.  Правда, расход почти 30 тыс. кубов, но разве это главное?  Аркадий Всетки главное не забыть про частотник)))
|
|
|
|
|
16.9.2009, 14:22
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(ArFey @ 16.9.2009, 11:41) [snapback]435402[/snapback] P=v^2 * g / 2 А формула эмпирическая или аналитическая?
|
|
|
|
|
16.9.2009, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
А ежели кратность в помещении циклотрона дают 10-приток, 12-вытяжка. И требуют 15Па давления избытка... какой то нонсенс
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
16.9.2009, 15:14
|
Guest Forum

|
Цитата(zavhoz777 @ 16.9.2009, 15:22) [snapback]435485[/snapback] А формула эмпирическая или аналитическая? "ААААААААААААААААА!! Бежал он в ужасе." (С) Вы с учебниками по специальности знакомы? 2 Вован (Киев) Никаких нонсенсов. Перепутано наверно. Так то либо соблюдаете кратность и даете задание строителям на герметичность помещения для обеспечения 15 Па при двухкратном различии притока и вытяжки, либо делаете другую кратность по притоку. Кстати, что за чудеса по кратностям? В чистых помещениях основные расходы на рециркуляции.. Если надо охлаждение, то встраивается охладитель в контур рециркуряции... В книгохранилище литературу скачивали? (поиковый запрос "чистые помещения")
Сообщение отредактировал exelente - 16.9.2009, 15:15
|
|
|
|
|
16.9.2009, 16:23
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(exelente @ 16.9.2009, 15:14) [snapback]435513[/snapback] "ААААААААААААААААА!! Бежал он в ужасе." (С) Вы с учебниками по специальности знакомы? Да бросьте Вы тут рисоваться. Какой учебник? Страница?
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
16.9.2009, 16:33
|
Guest Forum

|
Цитата(zavhoz777 @ 16.9.2009, 17:23) [snapback]435560[/snapback] Да бросьте Вы тут рисоваться. Какой учебник? Страница? Любой про механику жидкости и ггаза, магическое слово "бернулли".
|
|
|
|
|
16.9.2009, 16:51
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(exelente @ 16.9.2009, 16:33) [snapback]435569[/snapback] Любой про механику жидкости и ггаза, магическое слово "бернулли". Для начала. Любой про о механик уе жидкости и г газа, магическое слово " бБернулли". Цитата(exelente @ 16.9.2009, 16:33) [snapback]435569[/snapback] Коль умному в дороге дальней сойтись с неумным суждено, то станет умному печально и станет глупому смешно. (Еврейская народная мудрость) По сути. Прикинул размерности и сразу не сошлись. Но уже разобрался. Спасибо, азы иногда тоже надо повторять.
Сообщение отредактировал zavhoz777 - 16.9.2009, 16:53
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
16.9.2009, 17:30
|
Guest Forum

|
Ладно уж
|
|
|
|
|
16.9.2009, 20:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22362
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Секундочку, коллеги, а в формуле динамического давления часом "жэ" не потерялось? (вэ в квадрате умноженное на гамма и деленное на два жэ, пардон май френч). Отсюда похоже и непонятка.
Сообщение отредактировал Skaramush - 16.9.2009, 20:08
|
|
|
|
|
16.9.2009, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(zavhoz777 @ 16.9.2009, 15:22) [snapback]435485[/snapback] А формула эмпирическая или аналитическая? Хорошо насмешили. У инженеров вообще то все формулы эмпирические. Если используются аналитические, это просто означает что погрешность реального процесса незаметна на практике. Ну а по делу - если 20Па надо держать при открытой двери, используется шлюз.
|
|
|
|
|
16.9.2009, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Код Кстати, что за чудеса по кратностям? В чистых помещениях основные расходы на рециркуляции.. Если надо охлаждение, то встраивается охладитель в контур рециркуряции... Да кто их знает что за чудеса. Физик-ядерщик расчеты и задание на воздухообмен выдает.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
17.9.2009, 0:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Вован (Киев) @ 17.9.2009, 0:53) [snapback]435711[/snapback] Код Кстати, что за чудеса по кратностям? В чистых помещениях основные расходы на рециркуляции.. Если надо охлаждение, то встраивается охладитель в контур рециркуряции... Да кто их знает что за чудеса. Физик-ядерщик расчеты и задание на воздухообмен выдает. Бугага Ядерщику сказать что чтобы ядра в нужном направлении летели пусть он ими занимался, а вентиляционщик пусть свою работу делает.
|
|
|
|
|
17.9.2009, 9:06
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(Skaramush @ 16.9.2009, 20:05) [snapback]435650[/snapback] Секундочку, коллеги, а в формуле динамического давления часом "жэ" не потерялось? (вэ в квадрате умноженное на гамма и деленное на два жэ, пардон май френч). Отсюда похоже и непонятка. Именно так.
|
|
|
|
|
17.9.2009, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Зачем в формуле динамического давления сила тяжести? Это в чистом виде кинетическая энергия - плотность на квадрат скорости пополам.
|
|
|
|
|
17.9.2009, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Как в той притче: ты прав, сын мой. А я? И ты прав, сын мой. В формуле в знаменателе действительно было g. Но тогда размерность кгс/м^2. Чтобы перейти к Па, я приравнял g к 10 (Не бейте уж больно  ) и из формулы выкинул. Аркадий
|
|
|
|
|
21.9.2009, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388

|
На практике получить такие подпоры можно если : 1.использовать эмпирический предыдущий опыт по строит. конструкциям (т.е. отделка помещений, стены, двери, окна(если есть конечно), применяемые покрытия и прочее), 2.использовать эмпирический предыдущий опыт по дисбалансу ВО, 3.использование клапанов (VAV), датчиков и автоматики. Без этого не стоит браться, разность давлений легко меряется. Цитата(exelente @ 17.9.2009, 1:59) [snapback]435720[/snapback] Бугага Ядерщику сказать что чтобы ядра в нужном направлении летели пусть он ими занимался, а вентиляционщик пусть свою работу делает. Уверен, что усредненный физик-ядерщик разбирается в вентиляции лучше, чем усредненный вентиляционщик.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
21.9.2009, 13:55
|
Guest Forum

|
Цитата(НДМГ @ 21.9.2009, 14:45) [snapback]436964[/snapback] Уверен, что усредненный физик-ядерщик разбирается в вентиляции лучше, чем усредненный вентиляционщик. В абстрактной физике процессов, но не в нормах и не в практике. С чего бы требование при отрицательном дисбалансе соблюсти положительный перепад?
|
|
|
|
|
21.9.2009, 14:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22362
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Госсподии, тут тебе и VAV, и автоматика... А просто сбросовые клапаны с заданным противовесом как, не подойдут? Или "устарело" с 70-х?
|
|
|
|
|
21.9.2009, 15:28
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
В формуле приведенной выше забыт коэффициент местных сопротивлений. Для щели он равен - не помню сколько. Впрочем считать по ней всеравно бесполезно, поскольку сами конструкции строительные в подавляющем большинстве воздухопроницаемы. Т.е. погрешность расчетов неприемлима. На практике принимается дисбалланс 2-3 крата и на наладке выставляют переточную решетку, ну для особо продвинутых VAV.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
21.9.2009, 15:37
|
Guest Forum

|
Цитата(JJJJ @ 21.9.2009, 16:28) [snapback]437041[/snapback] дисбалланс 2-3 крата Смотря какие конструкции, может и не хватить.
|
|
|
|
|
21.9.2009, 15:58
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(exelente @ 21.9.2009, 12:37) [snapback]437049[/snapback] Смотря какие конструкции, может и не хватить. Согласен. Успокаивает только тот факт, что как правило пом. с избыточным давлением строители тоже предпочитают делать сравнительно "плотным". Да и на наладке можно рекомендовать - уплотнить. Ну т.е. в сущности переложить проблему на строителей.
|
|
|
|
|
  |