> 1000м2 на дымоприм.устройство?
KILIX
сообщение 7.8.2013, 7:43
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201020



Добрый день!
А как мне рассчитать дымоприемные устройства, если у меня цоколь 2,5м, первый этаж 6,5м второй и третий этажи 4,5м потолки? Шахты буду пропускать через все этажи 5ти этажного дома на крышу. Площадь торгового зала на этажах 2500м2, цоколя 1500м2, ширина здания 24метра + пристройка 6м, но не по всей длине здания, 96м длинна на этажах, 54м длина цоколя. Понятно, что чем меньше шахт, тем лучше, в идеале 3шт, 2 на цоколь.
На всех этажах предусмотрена спринклерная система пожаротушения и пожарный водопровод.

Сообщение отредактировал KILIX - 7.8.2013, 8:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alx.kol
сообщение 3.2.2016, 10:02
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484



NOVIK_N

Доброго времени суток. Приведённая Вами выше формула справедлива ли для системы естественного дымоудаления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 3.2.2016, 22:45
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(alx.kol @ 3.2.2016, 10:02) *
Приведённая Вами выше формула справедлива ли для системы естественного дымоудаления?

В соответствии со стандартами NFPA 92 и NFPA 204 приведенная формула предельной производительности дымоприемного отверстия справедлива только для принудительной вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alx.kol
сообщение 4.2.2016, 9:03
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484



NOVIK_N
Благодарю за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 17.3.2022, 18:10
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



Коллеги.
Развейте сомнения.
Площадь помещения 1900 м.
Расход дыма 35000 м3/ч.
Надо делать 2 дымоприемных устройства с расходом по 17500м3/ч или по 35000 м3/ч каждое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 17.3.2022, 18:54
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата
7.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, ......
......
б) для каждой дымовой зоны площадью не более 3000 м в помещениях - в соответствии с подпунктами "д"-"з" пункта 7.2.

у вас расход по считан для зоны а не для клапана. соответвенно суммарный расход всех клапанов в одной дымовой зоне должен быть равен расчетному расходу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.3.2022, 19:45
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Владимир 2010 @ 17.3.2022, 18:10) *
Площадь помещения 1900 м.
Расход дыма 35000 м3/ч.
Надо делать 2 дымоприемных устройства ...

По расходу Вам правильно ответили, но Вы уверены, что дымоприёмных устройств будет именно 2 ?
СП 7.13130.2013:
Цитата
7.9 ...
Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна быть определена расчетом и составлять не более 1000 м.

Расчёт обсуждали тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 18.3.2022, 9:39
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



спасибо . развеяли сомнения)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных