Добрый день, уважаемые форумчане!
Объект - супермаркет, торговая площадь продовольственного магазина 860м2, h=4,1м. (180чел);
дежурное отопление +10оС;
освещенность торгового зала - 800лк (от электрика). по расчетам вышло около 47,5 кВт тепловыделений (лампы люминисцентные) +пароконвектомат (12,5кВт)+ тепловыделения от людей (12,5кВт). Итого:72,5кВт.
воздухообмен посчитан из требования норм - 20м3 на чел.
180*20=3600м3/ч.
ВОПРОС такой: каким образом следует удалять теплоизбытки в холодный период года?? как их определить в тепловом балансе? совсем запутался.
Подавать в помещение воздух более холодной температуры чем расчетная?
в теплый период предполагается использование мультизональной системы.
Сообщение отредактировал чаэс - 17.9.2009, 9:28