Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление подвальных помещений
Jeff
сообщение 17.9.2009, 9:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21248



Добрый день!

Коллеги, нужна консультация по следующей проблеме.

На 1-ом этаже 5-ти эитажного ЖД устраивается стоматология. Система отопления существующая однотрубная вертикальная с зам. участками, с нижней разводкой магистралей.
По первому этажу в системе отопления ничего не меняют (место установки радиаторов и их количество остается без изменений).
В подвальном же помещении построили перегородки, и появились 3 помещения (бухгалтерия, комната отдыха и т.п.). Естественно в подвале
радиатров нет. Есть только магистрали существующей системы отопления.
Заказчику нужен проект (хотя фактически уже сделана чистовая отделка)
Вопрос в следующем:
-возможно ли в подвале для отопления помещений поставить радиаторы на обратку стояков отопления, или лучше вобще не лезть в сущ.систему отопления;
-нужно ли заку получать тех.условия (площади не в его собственности, а в аренде).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 17.9.2009, 11:32
Сообщение #2





Guest Forum






Если подходить теоретически,
Вопрос 1. с одной стороны нагрузки на ИТП слегка поплывут, с другой влияние трех помещений на общедомовой баланс мал
Вопрос 2. с одной стороны возможно обрушение сбалансированости по гидравлике тех стояков в которые будет вмешательство, сдругой при достаточно значительной пропускной способности вновь устанавливаемых приборов влияние опять же не будет значительным.
Вопрос 3. Выбор мощности приборов отопления чтобы в среднем без лишнего регулирования всех устраивало
Вопрос 4. С одной стороны изменения надо сдавать в инстанции, с другой можно традиционно положить на это)))

Первые три пункта поможет заломать опытный проектировщик, последний в ведении заказчика wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 17.9.2009, 19:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Я бы заложил однотрубную горизонтальную систему отопления с подключением после элеваторного узла на распределительной гребенке. Обязательно установить балансировочный вентиль и отрегулировать производительность системы. В противном случае можно добиться больших температур в помещениях зимой... до 60 градС...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.9.2009, 19:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Jeff @ 17.9.2009, 10:29) [snapback]435801[/snapback]
Добрый день!


Вопрос в следующем:
-возможно ли в подвале для отопления помещений поставить радиаторы на обратку стояков отопления, или лучше вобще не лезть в сущ.систему отопления;
-нужно ли заку получать тех.условия (площади не в его собственности, а в аренде).

1.\ В СО жилого дома влезать не стоит.Однако первый этаж по прежнему отапливается приборами общедомовой СО. При устройстве отдельной ветви отопления подвала необходимо узаконить её.Может и устроить общую СО на все эти помещения.
2.\ И этот вопрос жестко связан с первый- Ваш Зак не может получить ТУ вообще никакие- ТУ выдаются владельцу.Арендатор может лишь действовать через него.
Тогда задача сводиться к : Устранить ОП на первом этаже пересчитав СО ж\д. И сделать полностью автономную СО этих встроенных помещений, параллельной с СО жилдома - работа более объемная и организационно трудоемкая.Нужно ли это хозяину и нужно ли это арендатору? Кстати обратите внимание- Управляющая компания не есть владелец, но может себя за него выдавать. ЖК недавно действует и неразберихи хватает. Потому ТУ может выдать управляющая компания,но если это лежит в полномочиях выданных ей владельцем.Или Владелей квартальной сети- от точки разграничения с УК. Но от этой точки нужно еще дойти до этих встроенных помещений по чье то территории и иметь согласие владельца.

Примерно так, если уж популярней и мазками крупными. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.9.2009, 8:04
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Jeff @ 17.9.2009, 10:29) [snapback]435801[/snapback]
... в подвале
радиатров нет. Есть только магистрали существующей системы отопления.

ВтихУю врезать в обратную магистраль радиаторы а-ля "ленинградка". Только головой немного подумать, чтобы теплоноситель в них затекал, и чтобы тепла хватило. На теплотехнику и гидравлику дома никакого влияния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.9.2009, 8:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Уже поздно. Это раньше подвал быд ДЕЗа, а теперь он жильцам принадлежит. Эти поймают и на бабки поставят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.9.2009, 8:42
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(инж323 @ 18.9.2009, 9:07) [snapback]436198[/snapback]
Эти поймают и на бабки поставят.

Главное - не ухудшать состояние инженерных систем дома. Тогда весьма велик шанс, что никому ни до чего не будет дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных