> LonWork to BACNet in siemens desigo
shults
сообщение 17.9.2009, 10:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



Граждане подскажите пожалуйста!
Интеграция LW устройства в существующую сеть BN



Вот собственно в чем и проблема.

LNS сервер v3.08.05
RXT10 v 2.37
адаптер EasyLon

В офлайне все нормально настраивается. при подключении к сети выскакивает вот такая ошибка.

Непонятно в чем проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 17.9.2009, 10:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



Забыл добавить, что утилитой NLUtil сеть LW нормально сканируется все устройства обнаруживаются huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 17.9.2009, 10:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Сразу видно что Вы новичек в интеграции SIEMENS.
Инженеру С звонить не пробовали?
Переустановите LNS сервер и RXTtool и будет вам счастье)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 17.9.2009, 11:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



Инженеру С в первую очередь звонил. ничего внятного, намекают на несоответствие версий LNS и RXTtool
Конечно же переустанавливал и LNS и RXTtool не помогло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 17.9.2009, 13:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



NLUtil на той же винде стоит?
Если да то они вместе глючат и не всегда работают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 17.9.2009, 14:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



NLUtil снес и переустановил LNS и RXTtool не помогло.
поставил на др. машине LNS и RXTtool и драйвера для адаптера подставил из пакета Siemens, тоже не помогло. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 17.9.2009, 16:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



"Plugin" зарегестрировали?

Сообщение отредактировал SAB - 17.9.2009, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 18.9.2009, 6:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



"Plugin" не регистрируется!

Lon драйвер PCC10VNI должен быть, с другим RXT tool не работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 18.9.2009, 7:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



to alsz
я так понимаю что RXtool в принципе работает только с адаптером РСС 10? с другими (у меня только U10 и EasyLon VNI Usb) работать не будет? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 18.9.2009, 10:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



Граждане, все вылечелось путем замены LNS сервера на другой из пакета LonMaker'а, и о чудо, оно заработало.
Спасибо за оказанное внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 21.9.2009, 6:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



RXTtool работает не только с PCC10, применяются и другие адаптеры с U10 точно работает проверено.
А то что заработало это не ЧУДО, просто вы правильно переустановили LNS сервер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных