Система регенерации теплоты с промежуточным т/н |
|
|
Гость_4erta_*
|
18.9.2009, 18:19
|
Guest Forum

|
Проектирую систему приточно-вытяжной вентиляции в школе)) ГИП предлагает выполнить проект с использованием системы регенерации теплоты с промежуточным т/н. Смысл такой: на шести вытяжных шахтах поставить рекуперативные гликолевые т/о, которые будут забирать теплоту вытяжного воздуха, и замкнуть их в один контур на ОДИН т/о в приточной установке. Расходы воздуха по шахтам 1800; 1900; 2000; 4000; 5000; 5000, а приточка на 15000 м3/ч. Кто нибудь проектировал подобные контуры? Возможно ли увязать будет ШЕСТЬ т/о с одним? Доступные мне проги максимально подбирают обордувание в паре: один т/о на вытяжке , один т/о на притоке, и при том, как я понимаю, есть смысл в этой установке, если расходы воздуха примерно равные на притоке и вытяжке....
|
|
|
|
|
18.9.2009, 18:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
не делал. но проблем не будет если все сделать правильно. на каждой вытяжке д.б. свой см.узел с узлом защиты от обмерзания и регулированием.
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
18.9.2009, 18:52
|
Guest Forum

|
Нужно сделать правильно - это понятно Пытался прикинуть т/о "Веза" ))) Их прога выдает мне теплообменники с расходом гликоля 10 м3/ч и потерей на нем 25 м.в.ст. В таком случае на контур мне нужен будет фундаментный промышленый насос кВт на 50 =) К тому же, что касается обвязки, смотрел трехходовые клапаны "Данфос" VF3- они работают только на жидкости от минус 10градС и требуют еще электроподогрева штока клапана... В Московских суровых условиях, боюсь, может заклинить нафиг всю эту защиту.
|
|
|
|
|
18.9.2009, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я бы делал с промежуточным гидравлическим сосудом, который бы развязал 5 контуров на вытяжке с контуром калорифера в камере. В этом случае расчёт идентичный паре калориферов. Единственно - система получается хоть и очень надёжная, но не бюджетная - каждый контур требует свой циркуляционный насос - итого 6 шт.
|
|
|
|
|
18.9.2009, 19:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Пытался прикинуть т/о "Веза" ))) Их прога выдает мне теплообменники с расходом гликоля 10 м3/ч и потерей на нем 25 м.в.ст чета вы не так считаете.
Lister___1.pdf ( 47,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 894(116кПа+64кПа)*24м3/час=1200Вт учитывая все потери - ну киловатт в 7, врядли больше, насос вам потребуется. откуда пиисят?
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
21.9.2009, 8:01
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ 18.9.2009, 20:36) [snapback]436543[/snapback] чета вы не так считаете.
Lister___1.pdf ( 47,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 894(116кПа+64кПа)*24м3/час=1200Вт учитывая все потери - ну киловатт в 7, врядли больше, насос вам потребуется. откуда пиисят? Извиняюсь, конечно, за 50 кВт, но с приведенным выше расчетом не согласен, потому что просто сложить расходы воздуха по шести шахтам вытяжным и вставить их, как одну, в расчет - это не то же самое, что шесть РАЗНЫХ теплообменников на шести шахтах.
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
21.9.2009, 8:11
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 18.9.2009, 20:03) [snapback]436535[/snapback] Я бы делал с промежуточным гидравлическим сосудом, который бы развязал 5 контуров на вытяжке с контуром калорифера в камере. В этом случае расчёт идентичный паре калориферов. Единственно - система получается хоть и очень надёжная, но не бюджетная - каждый контур требует свой циркуляционный насос - итого 6 шт. Если я правильно понимаю предлагается сделать общий коллектор ("гидравлический сосуд"), прицепить к нему параллельно семь т/о (шесть на вытяжке и один в приточной камере) и просто добавить в обвязку каждого т/о по циркуляционному насосу.. Тогда получается, что через все семь т/о будет циркулировать т/н с приблизительно одинаковыми параметрами (на входе в т/о, конечно), но разными расходами, то есть в шести гликолевая смесь будет чуть-чуть нагреваться (чуть-это градуса 3-4С), а в одном чуть охлаждаться, но в таком случае КПД системы вряд ли превысит 5%, и еще непонятно почему расчет будет идентичен паре калориферов... Если, будете так любезны, jota, представьте какую-нибудь схему (рисунок) и поправьте меня, если неправильно трактую вашу мысль!
|
|
|
|
|
21.9.2009, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(4erta @ 18.9.2009, 18:19) [snapback]436522[/snapback] Проектирую систему приточно-вытяжной вентиляции в школе)) В нашем регионе такие задачи (школы) сейчас решаются через децентрализованные приточно-вытяжные установки. Например LGH-40 (специально для учебных заведений предназначена) В каждом помещении установливается расчетное количество установок. Попробуйте выполнить сравнение системы, прдложенной Вами, и децентрализованной системы. Михаил
|
|
|
|
|
21.9.2009, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(4erta @ 21.9.2009, 8:11) [snapback]436828[/snapback] Если я правильно понимаю предлагается сделать общий коллектор ("гидравлический сосуд"), прицепить к нему параллельно семь т/о (шесть на вытяжке и один в приточной камере) и просто добавить в обвязку каждого т/о по циркуляционному насосу.. Тогда получается, что через все семь т/о будет циркулировать т/н с приблизительно одинаковыми параметрами (на входе в т/о, конечно), но разными расходами, то есть в шести гликолевая смесь будет чуть-чуть нагреваться (чуть-это градуса 3-4С), а в одном чуть охлаждаться, но в таком случае КПД системы вряд ли превысит 5%, и еще непонятно почему расчет будет идентичен паре калориферов... Вы правильно меня поняли. Количество передаваемого тепла, при прочих равных условиях, зависит от дТ и количества теплоносителя. Т.е. это может быть и 3-4*С, а может и больше - какой примем проток через калориферы и какой применим насос. Программы подбора выдают рекомендуемый проток через теплообменники и применить разновариантный подбор несложно....У шести теплообменников температура выбрасываемого воздуха приблизительно одинаковая. Поэтому легко подобрать насосы и их отрегулировать (3х-ходовым или балансовым клапаном) на необходимый расход. В гидравлический разделитель будут поступать шесть независимых потоков с приблизительно одинаковой температурой. Оттуда т/н седьмым насосом прокачивается через теплообменник венткамеры. Почему Вы решили, что КПД 5% мне неясно т.к. нет пояснений. КПД может быть ниже чем в калориферной паре только если мощность 7 насосов будет больше чем одного (спорный вопрос) общего и за счёт теплопотерь в трубах. Расчёт идентичный по теплу если принять, что вместо пары выступает калориферы на вытяжке как сумарный теплообменник и калорифер в камере. Гидравлика конечно считается по другому.
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
21.9.2009, 18:30
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 21.9.2009, 12:34) [snapback]436903[/snapback] Вы правильно меня поняли. Количество передаваемого тепла, при прочих равных условиях, зависит от дТ и количества теплоносителя. Т.е. это может быть и 3-4*С, а может и больше - какой примем проток через калориферы и какой применим насос. Программы подбора выдают рекомендуемый проток через теплообменники и применить разновариантный подбор несложно....У шести теплообменников температура выбрасываемого воздуха приблизительно одинаковая. Поэтому легко подобрать насосы и их отрегулировать (3х-ходовым или балансовым клапаном) на необходимый расход. В гидравлический разделитель будут поступать шесть независимых потоков с приблизительно одинаковой температурой. Оттуда т/н седьмым насосом прокачивается через теплообменник венткамеры. Почему Вы решили, что КПД 5% мне неясно т.к. нет пояснений. КПД может быть ниже чем в калориферной паре только если мощность 7 насосов будет больше чем одного (спорный вопрос) общего и за счёт теплопотерь в трубах. Расчёт идентичный по теплу если принять, что вместо пары выступает калориферы на вытяжке как сумарный теплообменник и калорифер в камере. Гидравлика конечно считается по другому. Ну вообщем-то я так и хотел запроектировать контур, только с одним циркуляционным насосом. Были только сомнения, как посчитать шесть т/о на вытяжке... Так вот я посоветовался с представителем "Везы" и утвердился в решении поступить так: 1) Посчитать оптимальный т/о с оптимальным расходом т/н в приточной камере на 15000 м3/ч; 2)Пропорционально рсходам воздуха на вытяжных шахтах разделить расход гликолевого т/н на шесть частей; 3)По известным расходам т/н подобрать шесть т/о на вытяжные шахты; 4)Собрать это все в схему с общим коллектором с одним ц.н. и соответствующей обвязкой т/о с трехходовыми клапанами...
|
|
|
|
|
21.9.2009, 18:36
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2009
Пользователь №: 38734

|
При средней Т наружного воздуха за отопительный сезон - 5 грС, Т удаляемого воздуха - 20 грС. Приток 15000 м3/час, вытяжка 14700 м3/час. Промежуточный теплоноситель - этиленгликоль 30%, расход 2,15 л/с КПД установки 50%, мощность рекуперации 63,8 кВт. Температура на выходе: приток 7,4 грС,вытяжка 7,8 грС Падение давления по теплоносителю 41 кПа. А если объединить вытяжки в коллектор с теплоизоляцией ecoflex толщиной 100мм, потери будут 5%. А так конечно бак-аккумулятор.
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
21.9.2009, 18:42
|
Guest Forum

|
Цитата(kord @ 21.9.2009, 10:16) [snapback]436845[/snapback] В нашем регионе такие задачи (школы) сейчас решаются через децентрализованные приточно-вытяжные установки. Например LGH-40 (специально для учебных заведений предназначена) В каждом помещении установливается расчетное количество установок. Попробуйте выполнить сравнение системы, прдложенной Вами, и децентрализованной системы. Михаил Спасибо за совет, Михаил! Но, к сожалению, у меня реконструкция школы: там нет подвесных потолков в классах (только в коридорах) и проект должен быть достаточно бюджетным по капитальным затратам (систему регенерации теплоты вообще решили запихнуть сюда, только соблюдая постановление Правительства г.Москвы о внедрении энергосберегающих технологий при реконструкции зданий, но все инициативы "сверху" до этого заканчивались не с тем результатом, которого от него ждали инициаторы), а подобная схема с приточно-вытяжными установками будет дороговата... Тем не менее большое спасибо еще раз за предложение! Цитата(tsv3412 @ 21.9.2009, 19:36) [snapback]437121[/snapback] При средней Т наружного воздуха за отопительный сезон - 5 грС, Т удаляемого воздуха - 20 грС. Приток 15000 м3/час, вытяжка 14700 м3/час. Промежуточный теплоноситель - этиленгликоль 30%, расход 2,15 л/с КПД установки 50%, мощность рекуперации 63,8 кВт. Температура на выходе: приток 7,4 грС,вытяжка 7,8 грС Падение давления по теплоносителю 41 кПа. А если объединить вытяжки в коллектор с теплоизоляцией ecoflex толщиной 100мм, потери будут 5%. А так конечно бак-аккумулятор. Некорректно объединять шесть РАЗНЫХ т/о на вытяжных шахтах в один в расчете.
|
|
|
|
|
21.9.2009, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Но калорифер нагрева воздуха и расход т/н через него я бы подбирал без учёта рекуперации, т.е. если с рекуперацией проблемы, чтоб вентиляция справилась и так....
|
|
|
|
|
22.9.2009, 4:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Ну вообщем-то я так и хотел запроектировать контур, только с одним циркуляционным насосом с одним - нельзя. минимум - шесть. на каждом вытяжном т/о д.б. свой см.узел со своим насосом. Цитата с приведенным выше расчетом не согласен, потому что просто сложить расходы воздуха по шести шахтам вытяжным и вставить их, как одну, в расчет - это не то же самое, что шесть РАЗНЫХ теплообменников на шести шахтах с чего вдруг? обоснуйте.
|
|
|
|
|
22.9.2009, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(4erta @ 21.9.2009, 18:42) [snapback]437122[/snapback] ... реконструкция школы: там нет подвесных потолков в классах (только в коридорах) и проект должен быть достаточно бюджетным по капитальным затратам Я все же рекомендую Вам посмотреть конструкцию предложенных установок: это такая коробка, которая вешается открыто в помещении под потолком. И еще раз повторяю: эта модель СПЕЦИАЛЬНО разработана для школ. Правда, для японских и европейских.... при этом капитальные затраты минимальные из всех возможных. А мощность рекуперации посчитайте самостоятельно - найдите у себя в регионе программу, только рекомендую считать в каждой температурной зоне свое значение мощности: получите достоверный результат. Михаил
Сообщение отредактировал kord - 22.9.2009, 8:42
|
|
|
|
|
22.9.2009, 9:24
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2009
Пользователь №: 38734

|
Цитата Некорректно объединять шесть РАЗНЫХ т/о на вытяжных шахтах в один в расчете. Если у вас каждый ТО на вытяжке имеет свой циркуляционный насос, при использовании бака-аккумулятора открытого типа гидравлические контуры вытяжек и приточкик будут независимы. Конечно, желательна одновременная работа притока и вытяжки.
|
|
|
|
|
22.9.2009, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(4erta @ 18.9.2009, 19:19) [snapback]436522[/snapback] Проектирую систему приточно-вытяжной вентиляции в школе)) ГИП предлагает выполнить проект с использованием системы регенерации теплоты с промежуточным т/н. ..... А Вы прикидывали расчетную температуру первичного теплоносителя (Т2) на выходе из калориферных установок. Расчетные параметры обратки случайно  не 70*С. И поверх этого еще и утилизаторы?  Прикинте. До какой температуры надо охладить сетевую воду от теплоисточника, чтобы ВОЩЕ речь зашла о утилизаторах. Какая должна быть тепловая изоляция трубопроводов, дабы не "качать" тепло из помещений. Если не ставить целью только распил денег.
Сообщение отредактировал Бойко - 22.9.2009, 12:53
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
22.9.2009, 13:27
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 21.9.2009, 19:50) [snapback]437127[/snapback] Но калорифер нагрева воздуха и расход т/н через него я бы подбирал без учёта рекуперации, т.е. если с рекуперацией проблемы, чтоб вентиляция справилась и так.... С дополнительной тепловой мощностью как раз проблемы. Заказчик вообще не хочет ничего подключать дополнительно, поэтому приходится как-то изголяться с тем, что имеем уже на отопление, только думаем переделать элеваторный узел на блок АУУ с циркуляционно-смесительным насосом на Т2... И использовать 90/70 в качестве второго подогрева...
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
22.9.2009, 13:34
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ 22.9.2009, 5:35)  с одним - нельзя. минимум - шесть. на каждом вытяжном т/о д.б. свой см.узел со своим насосом. с чего вдруг? обоснуйте. Когда мы считаем шесть разных т/о, во-первых, мы подбираем минимум два разных сечения т/о, то есть скорость воздуха и коэффициенты теплоотдачи от воздуха к поверхности т/о разные, во-вторых, разный расход т/н через т/о, то есть к-ты теплоотдачи от т/о к т/н тоже разные у всех шести. Объединяя шесть в один, делаем практически равный расход на притоке и вытяжке, что является наиблагоприятнейшим вариантом для ДВУХ (приточный и вытяжной) т/о - это равные оба расхода и равные сечения, т.е. площади поверхности т/о тоже скорее всего будут равны. У меня же далеко не самый идеальный вариант.
|
|
|
|
|
22.9.2009, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Для школы это нехороший вариант. В школах оборудование, как правило, некому обслуживать и поэтому оно очень недолго живёт. В результате очень скоро после сдачи школа опять окажется без вентиляции. То, что предложил kord в самом деле найболее выгодный вариант и по эффекту и по инвестициям. Вы попробуйте прибросить стоимость оборудования, материалов и монтажа, сравнив варианты.
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
22.9.2009, 14:42
|
Guest Forum

|
Цитата(kord @ 22.9.2009, 9:40) [snapback]437220[/snapback] Я все же рекомендую Вам посмотреть конструкцию предложенных установок: это такая коробка, которая вешается открыто в помещении под потолком. И еще раз повторяю: эта модель СПЕЦИАЛЬНО разработана для школ. Правда, для японских и европейских.... при этом капитальные затраты минимальные из всех возможных. А мощность рекуперации посчитайте самостоятельно - найдите у себя в регионе программу, только рекомендую считать в каждой температурной зоне свое значение мощности: получите достоверный результат. Михаил По СНиП (не помню номера сейчас) "Общеобразовательные учреждения..." я должен на каждого учащегося в классе подать 16м3/ч притока. На 30 чел в классе 480м3/ч, а эти "коробки", как я посмотрел дают до 400м3/ч. Из такой "коробки" нужный мне расход притока будет свистеть, и вентиляцию вообще не включат. Может быть, я ошибаюсь, тогда оставьте, пожалуйста, ссылку на оборудование!
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
22.9.2009, 14:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Бойко @ 22.9.2009, 13:45) [snapback]437355[/snapback] А Вы прикидывали расчетную температуру первичного теплоносителя (Т2) на выходе из калориферных установок. Расчетные параметры обратки случайно  не 70*С. И поверх этого еще и утилизаторы?  Прикинте. До какой температуры надо охладить сетевую воду от теплоисточника, чтобы ВОЩЕ речь зашла о утилизаторах. Какая должна быть тепловая изоляция трубопроводов, дабы не "качать" тепло из помещений. Если не ставить целью только распил денег. Прикидывал, конечно, и температуру т/н на выходе из т/о, не зря же т/н есть гликолевая смесь 30-45% концентрации, но хочу заметить, что т/о системы регенерации идет, как первый подогрев. Мне кажется, уважаемый Бойко, вы посчитали, что буду ставить регенеративный т/о вторым подогревом, что, безусловно, бессмысленно. И кстати не имею права переохлаждать Т2 ниже 70градС, которой у меня и так фактически нет в распоряжении.
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
22.9.2009, 14:56
|
Guest Forum

|
Цитата(tsv3412 @ 22.9.2009, 10:24) [snapback]437238[/snapback] Некорректно объединять шесть РАЗНЫХ т/о на вытяжных шахтах в один в расчете.
Если у вас каждый ТО на вытяжке имеет свой циркуляционный насос, при использовании бака-аккумулятора открытого типа гидравлические контуры вытяжек и приточкик будут независимы. Конечно, желательна одновременная работа притока и вытяжки. Вот тут согласен - идея хорошая. Только не хочется делать разомкнутый контур. Он требует к себе трепетного отношения со стороны эксплуатации. С открытым придется ставить насосов по количеству т/о, чего бы тоже не хотелось.
|
|
|
|
|
22.9.2009, 15:18
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2009
Пользователь №: 38734

|
Цитата(4erta @ 22.9.2009, 15:42) [snapback]437440[/snapback] По СНиП (не помню номера сейчас) "Общеобразовательные учреждения..." я должен на каждого учащегося в классе подать 16м3/ч притока. На 30 чел в классе 480м3/ч, а эти "коробки", как я посмотрел дают до 400м3/ч. Из такой "коробки" нужный мне расход притока будет свистеть, и вентиляцию вообще не включат. Может быть, я ошибаюсь, тогда оставьте, пожалуйста, ссылку на оборудование! Приточно-вытяжные агрегаты с рекуперацией тепла SYSTEMAIR VR 700 EV, EV/HB. Дорого это, срок окупаемости лет 20-25. Есть и другие, но эффективнее роторного регенератора ничего нет.
|
|
|
|
|
22.9.2009, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(4erta @ 22.9.2009, 14:50) [snapback]437451[/snapback] И кстати не имею права переохлаждать Т2 ниже 70градС. Вы плохо представляете то, о чём пишете.....
Сообщение отредактировал jota - 22.9.2009, 15:27
|
|
|
|
|
22.9.2009, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(jota @ 22.9.2009, 16:26) [snapback]437485[/snapback] Вы плохо представляете то, о чём пишете..... Вот вот. Я интуитивно сразу так подумал. Бедная школа. Печально.  4erta для начала постройте суточный график работы в. систем. Почитайте про Т2. Тут много написано.
Сообщение отредактировал Бойко - 22.9.2009, 16:59
|
|
|
|
|
22.9.2009, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(4erta @ 22.9.2009, 14:42) [snapback]437440[/snapback] ...такой "коробки" нужный мне расход притока будет свистеть, и вентиляцию вообще не включат. Бред какой то... Думал - серьезная тема.... Михаил
|
|
|
|
|
22.9.2009, 18:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Думал - серьезная тема.... анналогична. 4erta вы плохо представляете то, что проектируете.
|
|
|
|
|
2.10.2009, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181

|
Цитата(4erta @ 18.9.2009, 18:19) [snapback]436522[/snapback] Проектирую систему приточно-вытяжной вентиляции в школе)) ГИП предлагает выполнить проект с использованием системы регенерации теплоты с промежуточным т/н. Смысл такой: на шести вытяжных шахтах поставить рекуперативные гликолевые т/о, которые будут забирать теплоту вытяжного воздуха, и замкнуть их в один контур на ОДИН т/о в приточной установке. Расходы воздуха по шахтам 1800; 1900; 2000; 4000; 5000; 5000, а приточка на 15000 м3/ч. Кто нибудь проектировал подобные контуры? Возможно ли увязать будет ШЕСТЬ т/о с одним? Доступные мне проги максимально подбирают обордувание в паре: один т/о на вытяжке , один т/о на притоке, и при том, как я понимаю, есть смысл в этой установке, если расходы воздуха примерно равные на притоке и вытяжке.... Мне кажется Вам правильно предложили устроить децентрализованную систему вентиляции. В школе централизованная выйдет из строя в течение сезона. Системы надо будет включать независимо от загрузки и использования помещений, много электроэнергии и т.д. Рекомендую зайти на сайт http://www.ttai.ru/index.php?page=menu&id=152 и ознакомиться с Тефо. На мой взгляд это лучшее решение в децентрализации вентиляции с рекуперацией. Закладывал в проекты частных домов с бассейнами, пошивочные цеха и т.д. Потребители очень довольны. А в Вашем случае - избежите сквозняков, простудных заболеваний и переноса разных вирусов из класса в класс. Экономия электроэнергии большая, установка очень проста и недоступна особо "шаловливым" детишкам
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.10.2009, 19:03
|
Guest Forum

|
мЕЛКОВАТЫЕ РЕКОПУЕРАТОРЫ.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|