> Подключение к Modicon TSX Micro, программирование
d.vasyunin
сообщение 22.9.2009, 9:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.9.2009
Пользователь №: 38748



Кто имеет опыт работы с контроллерами Modicon TSX Micro.
Подскажите возможно ли подключение к контроллеру используя стандартный преобразователь RS232-RS485, не кабель Шнайдера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzyma
сообщение 22.9.2009, 9:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.9.2009
Пользователь №: 38580



В принцире такое подключение возможно, однако для того что-бы TER-порт контроллера переключился в режим программирования на фирменном кабеле закорачиваются определенные клеммы (сейчас не помню какие, а посмотреть негде). Однако бывают случаи когда преобразователи (правда большинство USB-485 и обычно китайские) просто отказываются работать.
Поищу распиновку, если найду - выложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
d.vasyunin
сообщение 22.9.2009, 12:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.9.2009
Пользователь №: 38748



Спасибо, жду распайку. Очень нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzyma
сообщение 22.9.2009, 12:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.9.2009
Пользователь №: 38580



Вот распайка самого TER-порта на Micro
В доках по Micro я не нашел куда подключать 5-й пин, но вот у Twido (порты должны быть идентичны) для функционирования в штатном режиме клеммы 5 (DPT) и 7 (0В) должны быть закорочены, соответственно в режиме программирования клеммы должны быть разомкнуты, что-бы контроллер понимал, что к нему ломится PL7.
Удачи, надеюсь поможет!
Прикрепил страничку из мануала по Twido.

Сообщение отредактировал Kuzyma - 22.9.2009, 12:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cable.pdf ( 60,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 23.9.2009, 13:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



По поводу перемыкания каких-то пинов надо разобраться.
Родным кабелем я могу одновременно брать данные OPC-сервером и работать с PL7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzyma
сообщение 23.9.2009, 14:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.9.2009
Пользователь №: 38580



В штатном кабеле есть переключатель, который позволяет работать в том или ином режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 24.9.2009, 21:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Вот нашел схемку родного кабеля:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_N
сообщение 17.11.2012, 20:33
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133144



Не дадите ссылку? Можно в личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 17.11.2012, 22:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Зачем в личку? Вдруг кому-то ещё понадобится:

С восьмого пина контроллерного разъёма подаётся питание +5VDC.

Сообщение отредактировал agent_serg - 17.11.2012, 22:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rn3qbh
сообщение 25.6.2013, 18:48
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197108



Цитата(agent_serg @ 17.11.2012, 23:50) *
Зачем в личку? Вдруг кому-то ещё понадобится:

С восьмого пина контроллерного разъёма подаётся питание +5VDC.


Не могли бы Вы повторно выложить схему, очень надо, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 26.6.2013, 16:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Не понятно почему Вы не можете увидеть схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rn3qbh
сообщение 26.6.2013, 17:04
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197108



Цитата(agent_serg @ 26.6.2013, 17:59) *
Не понятно почему Вы не можете увидеть схему.


Меня по той картинке закидывает на какой-то порно ресурс. Я видел, что там ссылка на радикал, он в последнее время сильно испоганился всякой рекламой и порнухой. Спасибо, что выложили схему тут повторно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных