Добрый день, подскажите как подобрать расширительный бак на гидромодуль чиллера:

Мощность чиллера 880 кВт
Объем системы 7500 литров воды
7-12 градусов.

в гидромодуле нет бака аккумулятора, т.к. объем системы больше минимально требуемого для работы чиллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.9.2009, 15:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Скачайте отсюда http://www.reflex.com.ru/program.html программу подбора баков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lumin
сообщение 22.9.2009, 15:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8722



благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 22.9.2009, 16:54
Сообщение #4


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Удобная програмулина.
Раньше пользовал попроще считалочку от них же в екселе и результат подтверждал тезис -
"...расширительный бак можно брать как для системы отопления, не ошибётесь."

Из инструкции ELKOFLEX:

Прикрепленный файл  ElkoFlex.jpg ( 160,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293


ЗЫ
Vбака= V/(Ра/Рмин)-(Ра/Рмакс))
где Vбака- объем расширительного бака;
Ра- атмосферное давление;
Рмин- минимальное давление в системе при рабочей температуре, чаще всего равно атмосферному давлению;
Рмакс- максимальное давление при заливе системе водой.

Сообщение отредактировал tuguzak - 22.9.2009, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных