henry
сообщение 23.9.2009, 8:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 19.9.2008
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693



Подскажите пожалуйста особенности использования вентиляторов в помещениях с интенсивным использованием хлора!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 23.9.2009, 9:33
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(henry @ 23.9.2009, 10:25) [snapback]437745[/snapback]
Подскажите пожалуйста особенности использования вентиляторов в помещениях с интенсивным использованием хлора!

Сама ни разу не делала вытяжку хлора, но посоветовалась со старейшим коллегой, говорит, что сильно отравляющее средство и ПДК его должна быть 1мг/м3. Это не взрывоопасная среда, но вентилятор с его слов должен быть корозионностойкий.Всё, чем могу помочь.Если чего нарою-отпишусь
Почитайте ПБХ93 Госгортехнадзор России пункт 9.2

Сообщение отредактировал Варвара - 23.9.2009, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 23.9.2009, 9:57
Сообщение #3





Guest Forum






И ещё тема на форуме Аварийная вентиляция. Там подробно расписано о хлорном хозяйстве
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 23.9.2009, 11:23
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Хлор лучше удалять из помещения. Сразу и целиком. И через индивидуальную вент систему. Потому что не очень им дышать приятно и ваще штука эта жутко вредная, да еще и зеленая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.9.2009, 11:40
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(henry @ 23.9.2009, 5:55) [snapback]437745[/snapback]
Подскажите пожалуйста особенности использования вентиляторов в помещениях с интенсивным использованием хлора!

Вытяжной вентилятор(МО) и вся сеть - коррозионностойкие(можно нерж.), резерв - 100%, концентрацию в выбросе просчитать и если выше ПДК - очистные потребуются(например РИФ, то же с резервом). Кроме того предусмотреть в автоматике газоанализатор в обслуживаемом пом. и ВК. Приток считать в т.ч. на ассимиляцию ВВ, можно обратный клапан что бы исключить перетекание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
henry
сообщение 23.9.2009, 11:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 19.9.2008
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693



Большое спасибо Всем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных