Посоветуйте, какую предпочительнее секцию кондиционирования ставить в центральном кондиционере на фреоне или на воде? для охлаждения воздуха в зале кинотеатра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bombur
сообщение 25.9.2009, 11:26
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392



Какая холодопроизводительность?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 25.9.2009, 11:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Однозначного ответа нет, слишком мало входных данных.
Для затравки:
Мощность охлаждения какая? Размещение кондиционера и размещение наружного блока? Условия работы: лето или круглый год?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.9.2009, 11:43
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Имхо, для кинотеатра на воде лучше. Чиллер + гидробак + насос и трехходовой смеситель с электроприводом и автоматикой на линии холодоснабжения приточки. Регулировки плавнее, мощности для кондея явно великоватые, опять же с хладонами не связываться...

Если требуется холод зимой, чиллер берется водоводяной с драйкулером, в холода он останавливается и организуется естественное охлаждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.9.2009, 21:37
Сообщение #5





Guest Forum






Тааак, поясните пожалуйста про работу драйкулера в приточке зимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.9.2009, 12:15
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ошибся, сорри...

Водяные системы - они человечнее, что ли biggrin.gif И монтажнику, и ремонтнику - эксплуатационщику, и наладчику с ними полегче. Хотя они несколько дороже в плане кап. затрат и чуть менее экономичны в плане электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных