> Высота дымовой трубы, Экспертиза требует мин. 30м
Юлия Ивашина
сообщение 15.10.2009, 21:52
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 38741



Цитата(LevaK @ 25.9.2009, 18:30) *
Все это у меня есть. Эксперт ссылается на последний абзац п.7.14. который гласит "... Высота дымовых труб должна приниматься 30,45, 60, 75, 90, 120, 150, 180м."
Я знаю, что в современной редакции эту фразу из СНиПа убрали, но в Украине действует старая редакция. И эта фраза портит жизнь.
У кого то такое было?

У нас в Харькове одна из самых "веселых" экспертиз, но с таким пока не сталкивались. Мы и на более мощные котельные ставили дымовые трубы 15-20м. Вообще в состав проекта должен входить раздел ОВОС, где проверяется расчетом высота трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 16.10.2009, 17:54
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Мои проекты проходили экспертизу в разных областях, были и котельные, нигде 30м не делал и вопросов не было.
Выполнил расчеты на тягу и на рассеивание (распечатал, были выполнены сразу). Встретиться с экспертом не получается пока, он приходящий на полставки. Сам он тоже проектант и хорошо знает, что это глупость.
Жду ответа из УкрНИИинжпроекта.
Цитата(krizhevskyval @ 6.10.2009, 19:21) *
Для LevaK[/b]
См. журнал БiС, №1 2009г, стр.46, Ответ на этот же вопрос!!!

Что это за журнал, как БiC расшифровывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Ивашина
сообщение 17.10.2009, 0:32
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 38741



Могу посмотреть нашу редакцию СНиПа "Котельные установки". Я там этого пункта насчет высоты не припоминаю. Этот пункт есть в другом СНиПе, по-моему называется он "Сооружения промышленных предприятий", там есть раздел "Дымовые трубы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Ивашина
сообщение 24.10.2009, 17:20
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 38741



Посмотрела наш СНиП. У нас редакция с изменениями, внесенными российским Госстроем. По сравнению сс старым СНиПом есть много отличий... В украинский СНиП было внесено 3 изменения. Первые 2 у нас есть (там интересующий Вас пункт остался без изменений), 3-го нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 20:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных