Пожаротушение, Спорный п.6.3 СНиПа 2.04.01-85 |
|
|
|
29.9.2009, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
YoungЦитата так бояре-заказчики чуб оторвут, узнав что вы лишних 5л/с заложили. Нет, я конечно могу слепить проект, где каждая точка здания будет орошаться тремя струями, две из которых будут 2,5 л/с, а третья - 5 л/с. Но это увеличит количество кранов, а пляски с диафрагмами добавят элемент разнообразия в труд монтажников. OlgaOЦитата и друг другу ни СП, ни СНиП не противоречат никак в данном вопросе Не противоречат, но трактуются по разному. Если по СНиП я должен добавлять ещё одну струю с 5 л/с, то по СП мне достаточно просто увеличить расход на эту цифру. Вот и выходит, что по СНиП 2х2,5 + 1х5, а по СП просто 2х5. Я обеими руками за СП, но гражданка Танюша у нас из Незалежной.
|
|
|
|
|
29.9.2009, 10:31
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Sindarkon @ 29.9.2009, 10:06) [snapback]439814[/snapback] Нет, я конечно могу слепить проект, где каждая точка здания будет орошаться тремя струями, две из которых будут 2,5 л/с, а третья - 5 л/с.
Не противоречат, но трактуются по разному.
Я обеими руками за СП, но гражданка Танюша у нас из Незалежной. Не можете, это нарушение норм. У меня такое чувство, что каждый понимает как хочет . И еще, мне кажется что нам помочь хотели, разъяснить вот этим (1 струя), а получилось наоборот  По этому в СП изменили трактовку, а суть та же. Нормы не изменились . И тогда не важно, что Танюшка с Незалежной
|
|
|
|
|
29.9.2009, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Не можете, это нарушение норм. Чего я не могу? Три струи спроектировать? Могу! Я этим нормы не просто не нарушу, я их прям таки дословно соблюду (это я про СНиП)!
|
|
|
|
|
29.9.2009, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Sindarkon @ 29.9.2009, 12:11) [snapback]439843[/snapback] Чего я не могу? Три струи спроектировать? Могу! Я этим нормы не просто не нарушу, я их прям таки дословно соблюду (это я про СНиП)! п.6.12 СНиПа
|
|
|
|
|
29.9.2009, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата п.6.12 СНиПа И чего?
|
|
|
|
|
29.9.2009, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Sindarkon @ 29.9.2009, 13:22) [snapback]439881[/snapback] И чего? А ничего  . Читайте, если хотите и думайте, если хотите. Мне добавить уже нечего, все уже сказала, что хотела, в этой теме
|
|
|
|
|
29.9.2009, 12:29
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(OlgaO @ 29.9.2009, 12:15) [snapback]439878[/snapback] п.6.12 СНиПа или же п. 4.1.12 СП Только Sindarkon немножко лукавит. Ему охота 2х2,5 и 1х5 вылепить.
|
|
|
|
|
29.9.2009, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Хорошо, требований на орошение каждой точки тремя струями нет. Будем орошать двумя. Но при учёте расхода всё равно надо брать три струи. Причём две из них будут 2,5 л/с, а одна - 5 л/с. Танцы с диафрагмами и расстановкой остаются?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 29.9.2009, 13:18
|
|
|
|
Гость_ivandive_*
|
2.11.2009, 2:12
|
Guest Forum

|
Не совсем понял, а для какого здания это закладывается? Если ангар, то можно разложить по 65 рукавам. Если административное здание, то только 50. Зачем делить струи на 3 тоже не ясно. Заложите общий расход воды на один очаг возгорания=10л/с. Теперь дробите на 2 струи. Здание по высоте выравнивайте диафрагмами поэтажно. Пожарка- не сантехнический трубопровод, ограничивать его 2,5 л/с не надо. Ограничтесь характеристиками насоса в верхней точке здания по высоте+6-10м напора и т.д.
|
|
|
|
|
2.11.2009, 18:54
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(ivandive @ 2.11.2009, 1:12)  Зачем делить струи на 3 тоже не ясно. Заложите общий расход воды на один очаг возгорания=10л/с. Теперь дробите на 2 струи. Здание по высоте выравнивайте диафрагмами поэтажно. Пожарка- не сантехнический трубопровод, ограничивать его 2,5 л/с не надо. Никто не делит на струи, а наоборот складывает. Ссылки на пункты из нормативных документов есть. Прочтите и станет ясно. Что значит "ограничивать его 2,5 л/с"? Есть нормы расхода на пожаротушение, опять же ссылки на нормативы выше.
|
|
|
|
|
3.11.2009, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Погодите, коллеги. Мне кажется, что вести речь о струях разной производительности в одном здании (2х2,5 и 5) вообще недопустимо. Тогда надо ставить разные пож. шкафы и оборудование в них. А как быть с п.6.14?
|
|
|
|
|
3.11.2009, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
А как быть с п.6.14?А мы его подружим с примечанием 2 к пункту 6.8.  Тут 40 сообщений нафлудили, неужели Вы думаете, что этот вопрос не поднимался?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 3.11.2009, 17:31
|
|
|
|
|
3.11.2009, 20:04
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Skorpion @ 3.11.2009, 15:59)  Погодите, коллеги. Мне кажется, что вести речь о струях разной производительности в одном здании (2х2,5 и 5) вообще недопустимо. Тогда надо ставить разные пож. шкафы и оборудование в них. А как быть с п.6.14? Да мы просто общались. Мысли вслух. Интересно же кто как себе представляет прочитанное в нормах.
Сообщение отредактировал ViC - 3.11.2009, 20:05
|
|
|
|
|
4.11.2009, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(ViC @ 3.11.2009, 21:04)  Да мы просто общались. Мысли вслух. Интересно же кто как себе представляет прочитанное в нормах. Несколько раз перечитал п.6.3* и не смог себе представить прочитанное в нормах. Я полез за рамки этой темы, прочитал предпоследний абзац п.6.3, представил себе здание IVа степени огнестойкости объемом, напр. 750 тыс. м 3 и совсем запутался. А еще прочитал примечание 3 к табл. 2... Нет, коллеги, я пас.
|
|
|
|
|
4.11.2009, 22:00
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Skorpion @ 4.11.2009, 16:19)  Нет, коллеги, я пас. А поговорить?
|
|
|
|
|
5.11.2009, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(ViC @ 4.11.2009, 23:00)  А поговорить?  Это можно. Но Вы первая начните - ответьте, пож., на мой вопрос о здании IVа 750 000 м 3
|
|
|
|
|
5.11.2009, 19:45
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Skorpion @ 5.11.2009, 16:28)  Это можно. Но Вы первая начните - ответьте, пож., на мой вопрос о здании IVа 750 000 м3 Будет время на досуге, подумаю...
|
|
|
|
|
30.11.2009, 15:31
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375

|
День добрый. Помогите пжлста разобраться. По моему расчету получается, что в жилом доме 3 струи по 2,5л/с, т.е. я устанавливаю 3 пары пожарных стояков. Каждая пара состоит из стояка д=50 и стояка д=80мм. На стояке д=50 один ПК, на стояке д=80 спаренные ПК. Отдали проект заказчику, у них есть своя группа проверки проектов. Так вот ВКашница не сделалал никаких замечаний, а парень, который у них занимается пожаротушением, говорит, что в состветсвии с п.6.12 (последний абзац) нам стоило бы установить пару стояков д=50мм и не делать спаренные пож.краны. Он утверждает что это требование пожарников и, что в таблице 1 количество струи и расход принимаются только для подбора насосов, а расстановку ПК следует выполнять в соответствии п.6.12. Консультировался где только мог. Все и так же тех отдел "Кивпроекта" говорят что я прав. Какое ваше мнение? Спасибо
|
|
|
|
|
1.12.2009, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Футболёр Парнишка прав: в данном случае спаренные ПК - это ненужное усложнение. У Вас две струи на точку. Третья добавляется только к общему расходу.
|
|
|
|
|
1.12.2009, 19:01
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Sindarkon @ 1.12.2009, 10:14)  Футболёр Парнишка прав: в данном случае спаренные ПК - это ненужное усложнение. У Вас две струи на точку. Третья добавляется только к общему расходу. Тогда почему написано Цитата(Футболёр @ 30.11.2009, 14:31)  По моему расчету получается, что в жилом доме 3 струи по 2,5л/с Это снова разговор про дополнительный расход либо же про дополнительную струю.
|
|
|
|
|
2.12.2009, 11:04
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375

|
Цитата(Sindarkon @ 1.12.2009, 10:14)  Футболёр Парнишка прав: в данном случае спаренные ПК - это ненужное усложнение. У Вас две струи на точку. Третья добавляется только к общему расходу. Получается, что последние десятилетия в Киеве не правильно проетировали пожаротушение?!
|
|
|
|
|
2.12.2009, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Это снова разговор про дополнительный расход либо же про дополнительную струю. У него каждая точка помещения орошается двумя струями. Каждая! Третья струя не обязана выполнять ту же функцию. Т.е. допускается, что третий кран откроют, но тушить им будут уже где-нибудь в другом месте. Цитата Получается, что последние десятилетия в Киеве не правильно проетировали пожаротушение?! Пугающее откровение!  Неправильно - это когда нормы нарушаются. В данном же случае - просто неэкономично.
|
|
|
|
|
2.12.2009, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 12:26)  У него каждая точка помещения орошается двумя струями. Каждая! Третья струя не обязана выполнять ту же функцию. Т.е. допускается, что третий кран откроют, но тушить им будут уже где-нибудь в другом месте. мда, третья вроде и не обязана... а как тогда объяснить прим. к п.6.12 "3. При числе струй четыре и более для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах." здесь вроде говорится о том, что те 2струи на др. эт. будут выполнять ту же функцию... или не так?
|
|
|
|
|
2.12.2009, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата здесь вроде говорится о том, что те 2струи на др. эт. будут выполнять ту же функцию... или не так? Те две струи будут выполнять ту же функцию, если на нужном этаже кранов не хватает. Когда на этаже только три ПК, трудно обеспечить на нём 4 струи.
|
|
|
|
|
2.12.2009, 17:52
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375

|
Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 14:46)  Те две струи будут выполнять ту же функцию, если на нужном этаже кранов не хватает. Когда на этаже только три ПК, трудно обеспечить на нём 4 струи. Как же тогда быть с высотными зданиями в которых 4 струи на 2,5 л/с для наиболее удаленной точки? Тоже 2 кранами тушить?  На счёт неэкономично, об этом должен думать заказчит, а не проектировщик. Я должен выполнить пункты СНиПа. Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 14:46)  если на нужном этаже кранов не хватает. Как же так можно проектировать чтобы на нужном этаже не хватало ПК?
|
|
|
|
|
2.12.2009, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Мы тут об чём говорим? Мы говорим вот об этом: Цитата ...в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов). Никаких требований о расположении третьей струи нет. Она может быть в другом конце этого свышедесятиметрового коридора. Ситуация: общественное здание высотой свыше 50 м. Требуется: 4 струи. Габариты этажа: 17х20 м (ну крыло какое-нибудь малюсенькое). Мы можем: 1) воткнуть 2 стояка и повесить на каждый из них по спаренному крану; 2) воткнуть 2 стояка и повесить на каждый из них по крану, а ещё два крана предусмотреть со смежного этажа; 3) воткнуть 3 стояка и на один из них повесить спаренный кран, а на остальные два - одиночные; 4) воткнуть 4 стояка и повесить на каждый из них по крану. Какой-нибудь из вариантов противоречит СНиПу? А теперь подумайте, какой вариант дешевле.
|
|
|
|
|
2.12.2009, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
п.6.12 " ...в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)."
прим. к п.6.12. "3. При числе струй четыре и более для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах."
так вот: получается что СНиП молчит про 3 струи и тот случай что её (3-ю струю) можно использовать с др. этажа для получения общего расхода.
вообще путаница!!!!
Сообщение отредактировал volka - 2.12.2009, 22:41
|
|
|
|
|
3.12.2009, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375

|
Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 17:35)  Мы тут об чём говорим? Мы говорим вот об этом:
Никаких требований о расположении третьей струи нет. Она может быть в другом конце этого свышедесятиметрового коридора. Как нет?! А таблица 1, пункт 1: "то же, при общей длине коридора св. 10м". Все (коллеги из смежных организаций, а их не мало, а стаж в проектировании ещё больше) руководствуются этим пунктом для подбора расхода и определения количества струй. Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 17:35)  Ситуация: общественное здание высотой свыше 50 м. Требуется: 4 струи. я про высотное жилое говорил. Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 17:35)  А теперь подумайте, какой вариант дешевле. Какой вариант дешевле мне мало интересно, как говорит моя руководительница: "Главное чтобне посадили. ":) Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 17:35)  Какой-нибудь из вариантов противоречит СНиПу? Таблица 1 и пункт 6.12 протитворечат один другому.
|
|
|
|
|
3.12.2009, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
volkaЦитата так вот: получается что СНиП молчит про 3 струи и тот случай что её (3-ю струю) можно использовать с др. этажа для получения общего расхода По логике выходит так. В таком случае, пожалуй, стоит с другого этажа брать только четвёртую и последующие струи от греха подальше. ФутболёрЦитата Таблица 1 и пункт 6.12 протитворечат один другому. Они не могут противоречить, потому что разные вещи регламентируют. Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 16.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:Вы видите разницу? Таблица 1 определяет необходимость ВПВ и расход на него, а за способ размещения кранов отвечает пункт 6.12.
|
|
|
|
|
3.12.2009, 11:23
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375

|
Цитата(Sindarkon @ 3.12.2009, 10:00)  volka
По логике выходит так. В таком случае, пожалуй, стоит с другого этажа брать только четвёртую и последующие струи от греха подальше.
Футболёр
Они не могут противоречить, потому что разные вещи регламентируют.
Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 1
6.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
Вы видите разницу? Таблица 1 определяет необходимость ВПВ и расход на него, а за способ размещения кранов отвечает пункт 6.12. Тогда возникает вопрос, зачем брать расход 3 струи по 2,5 л/с, если пункт 6,12 указывает на 2 по 2,5 л/с? Как 2 ПК могут пропустить 7,5 л/с?
|
|
|
|
|
  |