> Пожаротушение, Спорный п.6.3 СНиПа 2.04.01-85
Sindarkon
сообщение 29.9.2009, 10:06
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Young
Цитата
так бояре-заказчики чуб оторвут, узнав что вы лишних 5л/с заложили.
Нет, я конечно могу слепить проект, где каждая точка здания будет орошаться тремя струями, две из которых будут 2,5 л/с, а третья - 5 л/с. Но это увеличит количество кранов, а пляски с диафрагмами добавят элемент разнообразия в труд монтажников. wink.gif

OlgaO
Цитата
и друг другу ни СП, ни СНиП не противоречат никак в данном вопросе
Не противоречат, но трактуются по разному. Если по СНиП я должен добавлять ещё одну струю с 5 л/с, то по СП мне достаточно просто увеличить расход на эту цифру. Вот и выходит, что по СНиП 2х2,5 + 1х5, а по СП просто 2х5. Я обеими руками за СП, но гражданка Танюша у нас из Незалежной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 29.9.2009, 10:31
Сообщение #32


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Sindarkon @ 29.9.2009, 10:06) [snapback]439814[/snapback]
Нет, я конечно могу слепить проект, где каждая точка здания будет орошаться тремя струями, две из которых будут 2,5 л/с, а третья - 5 л/с.

Не противоречат, но трактуются по разному.

Я обеими руками за СП, но гражданка Танюша у нас из Незалежной.

Не можете, это нарушение норм.

У меня такое чувство, что каждый понимает как хочет . И еще, мне кажется что нам помочь хотели, разъяснить вот этим (1 струя), а получилось наоборот smile.gif По этому в СП изменили трактовку, а суть та же. Нормы не изменились .

И тогда не важно, что Танюшка с Незалежной smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.9.2009, 11:11
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Не можете, это нарушение норм.
Чего я не могу? Три струи спроектировать? Могу! Я этим нормы не просто не нарушу, я их прям таки дословно соблюду (это я про СНиП)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.9.2009, 12:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Sindarkon @ 29.9.2009, 12:11) [snapback]439843[/snapback]
Чего я не могу? Три струи спроектировать? Могу! Я этим нормы не просто не нарушу, я их прям таки дословно соблюду (это я про СНиП)!

п.6.12 СНиПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.9.2009, 12:22
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
п.6.12 СНиПа
И чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.9.2009, 12:25
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Sindarkon @ 29.9.2009, 13:22) [snapback]439881[/snapback]
И чего?

А ничего smile.gif. Читайте, если хотите и думайте, если хотите. Мне добавить уже нечего, все уже сказала, что хотела, в этой теме smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 29.9.2009, 12:29
Сообщение #37


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(OlgaO @ 29.9.2009, 12:15) [snapback]439878[/snapback]
п.6.12 СНиПа

или же п. 4.1.12 СП

Только Sindarkon немножко лукавит. Ему охота 2х2,5 и 1х5 вылепить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.9.2009, 13:15
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Хорошо, требований на орошение каждой точки тремя струями нет. Будем орошать двумя. Но при учёте расхода всё равно надо брать три струи. Причём две из них будут 2,5 л/с, а одна - 5 л/с. Танцы с диафрагмами и расстановкой остаются?

Сообщение отредактировал Sindarkon - 29.9.2009, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivandive_*
сообщение 2.11.2009, 2:12
Сообщение #39





Guest Forum






Не совсем понял, а для какого здания это закладывается? Если ангар, то можно разложить по 65 рукавам. Если административное здание, то только 50. Зачем делить струи на 3 тоже не ясно. Заложите общий расход воды на один очаг возгорания=10л/с. Теперь дробите на 2 струи. Здание по высоте выравнивайте диафрагмами поэтажно. Пожарка- не сантехнический трубопровод, ограничивать его 2,5 л/с не надо. Ограничтесь характеристиками насоса в верхней точке здания по высоте+6-10м напора и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 2.11.2009, 18:54
Сообщение #40


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(ivandive @ 2.11.2009, 1:12) *
Зачем делить струи на 3 тоже не ясно. Заложите общий расход воды на один очаг возгорания=10л/с. Теперь дробите на 2 струи. Здание по высоте выравнивайте диафрагмами поэтажно. Пожарка- не сантехнический трубопровод, ограничивать его 2,5 л/с не надо.

Никто не делит на струи, а наоборот складывает. Ссылки на пункты из нормативных документов есть. Прочтите и станет ясно.
Что значит "ограничивать его 2,5 л/с"? Есть нормы расхода на пожаротушение, опять же ссылки на нормативы выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 3.11.2009, 16:59
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Погодите, коллеги. Мне кажется, что вести речь о струях разной производительности в одном здании (2х2,5 и 5) вообще недопустимо. Тогда надо ставить разные пож. шкафы и оборудование в них. А как быть с п.6.14?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.11.2009, 17:31
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А как быть с п.6.14?
А мы его подружим с примечанием 2 к пункту 6.8. smile.gif
Тут 40 сообщений нафлудили, неужели Вы думаете, что этот вопрос не поднимался? wink.gif

Сообщение отредактировал Sindarkon - 3.11.2009, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 3.11.2009, 20:04
Сообщение #43


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Skorpion @ 3.11.2009, 15:59) *
Погодите, коллеги. Мне кажется, что вести речь о струях разной производительности в одном здании (2х2,5 и 5) вообще недопустимо. Тогда надо ставить разные пож. шкафы и оборудование в них. А как быть с п.6.14?

Да мы просто общались. Мысли вслух. Интересно же кто как себе представляет прочитанное в нормах.

Сообщение отредактировал ViC - 3.11.2009, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 4.11.2009, 17:19
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(ViC @ 3.11.2009, 21:04) *
Да мы просто общались. Мысли вслух. Интересно же кто как себе представляет прочитанное в нормах.

Несколько раз перечитал п.6.3* и не смог себе представить прочитанное в нормах. Я полез за рамки этой темы, прочитал предпоследний абзац п.6.3, представил себе здание IVа степени огнестойкости объемом, напр. 750 тыс. м3 и совсем запутался. А еще прочитал примечание 3 к табл. 2... Нет, коллеги, я пас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 4.11.2009, 22:00
Сообщение #45


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Skorpion @ 4.11.2009, 16:19) *
Нет, коллеги, я пас.

А поговорить? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.11.2009, 17:28
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(ViC @ 4.11.2009, 23:00) *
А поговорить? rolleyes.gif

Это можно. Но Вы первая начните - ответьте, пож., на мой вопрос о здании IVа 750 000 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 5.11.2009, 19:45
Сообщение #47


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Skorpion @ 5.11.2009, 16:28) *
Это можно. Но Вы первая начните - ответьте, пож., на мой вопрос о здании IVа 750 000 м3

Будет время на досуге, подумаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Футболёр
сообщение 30.11.2009, 15:31
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375



День добрый. Помогите пжлста разобраться. По моему расчету получается, что в жилом доме 3 струи по 2,5л/с, т.е. я устанавливаю 3 пары пожарных стояков. Каждая пара состоит из стояка д=50 и стояка д=80мм. На стояке д=50 один ПК, на стояке д=80 спаренные ПК. Отдали проект заказчику, у них есть своя группа проверки проектов. Так вот ВКашница не сделалал никаких замечаний, а парень, который у них занимается пожаротушением, говорит, что в состветсвии с п.6.12 (последний абзац) нам стоило бы установить пару стояков д=50мм и не делать спаренные пож.краны. Он утверждает что это требование пожарников и, что в таблице 1 количество струи и расход принимаются только для подбора насосов, а расстановку ПК следует выполнять в соответствии п.6.12.
Консультировался где только мог. Все и так же тех отдел "Кивпроекта" говорят что я прав.
Какое ваше мнение? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.12.2009, 11:14
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Футболёр
Парнишка прав: в данном случае спаренные ПК - это ненужное усложнение. У Вас две струи на точку. Третья добавляется только к общему расходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 1.12.2009, 19:01
Сообщение #50


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Sindarkon @ 1.12.2009, 10:14) *
Футболёр
Парнишка прав: в данном случае спаренные ПК - это ненужное усложнение. У Вас две струи на точку. Третья добавляется только к общему расходу.

Тогда почему написано
Цитата(Футболёр @ 30.11.2009, 14:31) *
По моему расчету получается, что в жилом доме 3 струи по 2,5л/с


Это снова разговор про дополнительный расход либо же про дополнительную струю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Футболёр
сообщение 2.12.2009, 11:04
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375



Цитата(Sindarkon @ 1.12.2009, 10:14) *
Футболёр
Парнишка прав: в данном случае спаренные ПК - это ненужное усложнение. У Вас две струи на точку. Третья добавляется только к общему расходу.

Получается, что последние десятилетия в Киеве не правильно проетировали пожаротушение?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.12.2009, 11:26
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Это снова разговор про дополнительный расход либо же про дополнительную струю.

У него каждая точка помещения орошается двумя струями. Каждая! Третья струя не обязана выполнять ту же функцию. Т.е. допускается, что третий кран откроют, но тушить им будут уже где-нибудь в другом месте.

Цитата
Получается, что последние десятилетия в Киеве не правильно проетировали пожаротушение?!

Пугающее откровение! biggrin.gif
Неправильно - это когда нормы нарушаются. В данном же случае - просто неэкономично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 2.12.2009, 15:17
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 12:26) *
У него каждая точка помещения орошается двумя струями. Каждая! Третья струя не обязана выполнять ту же функцию. Т.е. допускается, что третий кран откроют, но тушить им будут уже где-нибудь в другом месте.

мда, третья вроде и не обязана... а как тогда объяснить прим. к п.6.12 "3. При числе струй четыре и более для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах."
здесь вроде говорится о том, что те 2струи на др. эт. будут выполнять ту же функцию... или не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.12.2009, 15:46
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
здесь вроде говорится о том, что те 2струи на др. эт. будут выполнять ту же функцию... или не так?

Те две струи будут выполнять ту же функцию, если на нужном этаже кранов не хватает. Когда на этаже только три ПК, трудно обеспечить на нём 4 струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Футболёр
сообщение 2.12.2009, 17:52
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375



Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 14:46) *
Те две струи будут выполнять ту же функцию, если на нужном этаже кранов не хватает. Когда на этаже только три ПК, трудно обеспечить на нём 4 струи.

Как же тогда быть с высотными зданиями в которых 4 струи на 2,5 л/с для наиболее удаленной точки? Тоже 2 кранами тушить? blink.gif На счёт неэкономично, об этом должен думать заказчит, а не проектировщик. Я должен выполнить пункты СНиПа.
Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 14:46) *
если на нужном этаже кранов не хватает.

Как же так можно проектировать чтобы на нужном этаже не хватало ПК? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.12.2009, 18:35
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Мы тут об чём говорим? Мы говорим вот об этом:
Цитата
...в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).

Никаких требований о расположении третьей струи нет. Она может быть в другом конце этого свышедесятиметрового коридора.

Ситуация: общественное здание высотой свыше 50 м. Требуется: 4 струи. Габариты этажа: 17х20 м (ну крыло какое-нибудь малюсенькое).
Мы можем:
1) воткнуть 2 стояка и повесить на каждый из них по спаренному крану;
2) воткнуть 2 стояка и повесить на каждый из них по крану, а ещё два крана предусмотреть со смежного этажа;
3) воткнуть 3 стояка и на один из них повесить спаренный кран, а на остальные два - одиночные;
4) воткнуть 4 стояка и повесить на каждый из них по крану.

Какой-нибудь из вариантов противоречит СНиПу?
А теперь подумайте, какой вариант дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 2.12.2009, 22:39
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



п.6.12 " ...в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)."

прим. к п.6.12. "3. При числе струй четыре и более для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах."

так вот: получается что СНиП молчит про 3 струи и тот случай что её (3-ю струю) можно использовать с др. этажа для получения общего расхода.

вообще путаница!!!!

Сообщение отредактировал volka - 2.12.2009, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Футболёр
сообщение 3.12.2009, 10:00
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375



Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 17:35) *
Мы тут об чём говорим? Мы говорим вот об этом:

Никаких требований о расположении третьей струи нет. Она может быть в другом конце этого свышедесятиметрового коридора.
Как нет?! А таблица 1, пункт 1: "то же, при общей длине коридора св. 10м". Все (коллеги из смежных организаций, а их не мало, а стаж в проектировании ещё больше) руководствуются этим пунктом для подбора расхода и определения количества струй.
Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 17:35) *
Ситуация: общественное здание высотой свыше 50 м. Требуется: 4 струи.
я про высотное жилое говорил.
Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 17:35) *
А теперь подумайте, какой вариант дешевле.
Какой вариант дешевле мне мало интересно, как говорит моя руководительница: "Главное чтобне посадили. ":)
Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 17:35) *
Какой-нибудь из вариантов противоречит СНиПу?
Таблица 1 и пункт 6.12 протитворечат один другому. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 11:00
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



volka
Цитата
так вот: получается что СНиП молчит про 3 струи и тот случай что её (3-ю струю) можно использовать с др. этажа для получения общего расхода

По логике выходит так. В таком случае, пожалуй, стоит с другого этажа брать только четвёртую и последующие струи от греха подальше.

Футболёр
Цитата
Таблица 1 и пункт 6.12 протитворечат один другому.

Они не могут противоречить, потому что разные вещи регламентируют.

Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 1

6.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:

Вы видите разницу? Таблица 1 определяет необходимость ВПВ и расход на него, а за способ размещения кранов отвечает пункт 6.12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Футболёр
сообщение 3.12.2009, 11:23
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375



Цитата(Sindarkon @ 3.12.2009, 10:00) *
volka

По логике выходит так. В таком случае, пожалуй, стоит с другого этажа брать только четвёртую и последующие струи от греха подальше.

Футболёр

Они не могут противоречить, потому что разные вещи регламентируют.

Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 1

6.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:

Вы видите разницу? Таблица 1 определяет необходимость ВПВ и расход на него, а за способ размещения кранов отвечает пункт 6.12.
Тогда возникает вопрос, зачем брать расход 3 струи по 2,5 л/с, если пункт 6,12 указывает на 2 по 2,5 л/с? Как 2 ПК могут пропустить 7,5 л/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных