Пожаротушение, Спорный п.6.3 СНиПа 2.04.01-85 |
|
|
|
3.12.2009, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Я уже и не знаю, как Вам ещё это объяснить. Давайте я просто картинку нарисую? На ней краны - две струи на точку, а расход - три струи по 2,5 л/с. Четыре стояка - четыре крана. Всё просто.
Прикрепленные файлы
3PK.jpg ( 20,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 148
|
|
|
|
|
3.12.2009, 12:01
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375

|
Цитата(Sindarkon @ 3.12.2009, 10:51)  Я уже и не знаю, как Вам ещё это объяснить. Давайте я просто картинку нарисую? На ней краны - две струи на точку, а расход - три струи по 2,5 л/с. Четыре стояка - четыре крана. Всё просто. Спасибо за рисунок, я эту ситуацию понимаю. Вот моя ситуация. Я не могу обеспечить 3-ю стую из сосднего стояка. Представитель заказчика настаивает чтобы я не делал спареный кран, а делал два одинарных д=50мм
|
|
|
|
|
3.12.2009, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Я не могу обеспечить 3-ю стую из сосднего стояка. Представитель заказчика настаивает чтобы я не делал спареный кран, а делал два одинарных д=50мм Зачем Вам третья струя из соседнего стояка? Чем вообще Ваша ситуация отличается от моей картинки? Один в один ведь.
|
|
|
|
|
3.12.2009, 13:17
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375

|
Цитата(Sindarkon @ 3.12.2009, 11:07)  Зачем Вам третья струя из соседнего стояка? Чем вообще Ваша ситуация отличается от моей картинки? Один в один ведь. Мне не нужна третья струя от соседнего стояка. Мы друг друга недопоняли.  "Парнишка" требует убрать спареный ПК и оставить одинарный.
|
|
|
|
|
3.12.2009, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Я и сейчас не понимаю. Второй день я пытаюсь объяснить, почему спаренный ПК не нужен, а достаточно двух стояков с одинарными кранами, но всё как-то безрезультатно.
|
|
|
|
|
3.12.2009, 15:26
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375

|
Цитата(Sindarkon @ 3.12.2009, 12:26)  Я и сейчас не понимаю. Второй день я пытаюсь объяснить, почему спаренный ПК не нужен, а достаточно двух стояков с одинарными кранами, но всё как-то безрезультатно. Спареній не нужен: - это не экономично; - пункт 6.12; - при необходимости можно задействовать соседний кран. Я так понял ваши объяснения. Но мы всегда принимали расход, количество струй и соответственно количество ПК по таблице, так меня научили. Повторюсь, так проектировали и продолжают проектировать люди которые участвовали в написании ДБНов.
|
|
|
|
|
3.12.2009, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
У Вас изначальный вопрос: прав ли парнишка "из пожаротушения", утверждающий, что спаренные краны не нужны. Я ответил: прав - спаренные краны не нужны! Я это обосновал. Вы это, судя по всему, поняли. Что Вы теперь хотите услышать, заявляя: Цитата Но мы всегда принимали расход, количество струй и соответственно количество ПК по таблице, так меня научили. Повторюсь, так проектировали и продолжают проектировать люди которые участвовали в написании ДБНов. ??? Где в моих пояснениях указано, что надо изменить расход или количество струй? Нигде! Все мои доводы касались только п. 6.12, регламентирующего расстановку кранов! Хотите ставить, как ставили всегда и как ставят "люди, писавшие ДБН" - ставьте на здоровье. Нормы это не нарушает.
|
|
|
|
|
3.12.2009, 18:51
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375

|
Цитата(Sindarkon @ 3.12.2009, 15:10)  У Вас изначальный вопрос: прав ли парнишка "из пожаротушения", утверждающий, что спаренные краны не нужны. Я ответил: прав - спаренные краны не нужны! Я это обосновал. Вы это, судя по всему, поняли. Что Вы теперь хотите услышать, заявляя:
???
Где в моих пояснениях указано, что надо изменить расход или количество струй? Нигде! Все мои доводы касались только п. 6.12, регламентирующего расстановку кранов!
Хотите ставить, как ставили всегда и как ставят "люди, писавшие ДБН" - ставьте на здоровье. Нормы это не нарушает. Спасибо за участие. Разгебусь с работой, перечитаю ваши посты на свежую голову ...
|
|
|
|
|
10.7.2012, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Хочу поднять опять тему пожарных кранов. Проектируется корпус (2 эт.) по табл. 2 принимается 2 струи по 5,0 л/с каждая. Т.е согласно п. 6.12 СНиПа каждая точка помещения должна орошаться двумя струями -по одной струк из двух соседних стояков. Приняла пожарный шкаф HW-52NKV/2/2 (шкаф навесной для двух пожарных кранов на двух стояках) Пожарник сделал зпмечание, что ответвление от стояка и опуски к пожарным кранам не являются два соседних стояка и значит условия СНиПа не выполняется. Но а если у меня одноэтажное здание и идет магистраль на высоте 4,0 м от нее идут опуски к пожарным кранам - это будут стояки. Я там применила тоже эти же пож. шкафчики. Он мне сказал докажите что опуски - это стояки . Или мне на каждом опуске надо писать Ст.В2- и номер. Я просто пишу диаметр. И получается что нельзя применять данные шкафчики. НА вот два разных рядом вешать можно.
Сообщение отредактировал Rylskaya - 10.7.2012, 12:51
|
|
|
|
|
10.7.2012, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
У вас один стояк получается. Просто написАть Ст.В2-2 не получится.
|
|
|
|
|
10.7.2012, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Rylskaya @ 10.7.2012, 13:32)  Пожарник сделал зпмечание, что ответвление от стояка и опуски к пожарным кранам не являются два соседних стояка и значит условия СНиПа не выполняется. Пожарный прав. Подобное уже обсуждалось здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=76376Цитата(Rylskaya @ 10.7.2012, 13:32)  Он мне сказал докажите что опуски - это стояки. Что есть опуски, а что-стояки разжевано в п. 3.6, 3.9 СП 10.13130.2009.
|
|
|
|
|
10.7.2012, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Т.е. получается пожарный шкаф HW-52NKV/2/2 (шкаф навесной для двух пожарных кранов на двух стояках) нельзя применять, потому что это будут пожарные краны не на стояках, а на опуске. А как же спаренные пож.коаны, они же тоже не на одном стояке, а на одном опуске. И в теме что дали ссылку я так и не поняла , там тоже те же шкафчики применяются, и к чему в той теме пришли можно такие шкафчики применять или нет
|
|
|
|
|
10.7.2012, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Rylskaya @ 10.7.2012, 15:31)  Т.е. получается пожарный шкаф HW-52NKV/2/2 (шкаф навесной для двух пожарных кранов на двух стояках) нельзя применять, потому что это будут пожарные краны не на стояках, а на опуске. А как же спаренные пож.коаны, они же тоже не на одном стояке, а на одном опуске. И в теме что дали ссылку я так и не поняла , там тоже те же шкафчики применяются, и к чему в той теме пришли можно такие шкафчики применять или нет Дело не в пожарных шкафах, а в том что у вас разводка трубопроводов ВПВ выполнена принципиально неверно. У вас должна быть каждая расчетная струя подаваться из разных стояков.
|
|
|
|
|
10.7.2012, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
А если так, в цехе (1 этаж) у меня магистраль проходит на отм. 4,00 м от нее опуски к пож. кранам, в каком случае правильно или в обоих не првильно: слева- то что у меня в проекте, с права, так как я поняла. АБК - слева так как в проекте, с права -так как поняла. Или оба варианта не правильно. И тогда шкафчики HW-52NKV/2/2 (шкаф навесной для двух пожарных кранов на двух стояках) можно применять
Сообщение отредактировал Rylskaya - 10.7.2012, 15:05
Прикрепленные файлы
2.dwg ( 50,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 70
|
|
|
|
|
10.7.2012, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Rylskaya @ 10.7.2012, 16:04)  шкаф навесной для двух пожарных кранов на двух стояках Судя по-всему вы проектируете по СНиП 2.04.01-85*. По п. 6.12 пожарных шкафов должно быть 2. Цитата(Rylskaya @ 10.7.2012, 16:04)  А если так, в цехе (1 этаж) у меня магистраль проходит на отм. 4,00 м от нее опуски к пож. кранам, в каком случае правильно или в обоих не првильно: слева- то что у меня в проекте, с права, так как я поняла. АБК - слева так как в проекте, с права -так как поняла. Или оба варианта не правильно. Сделайте 2 стояка:
Сообщение отредактировал aminopower - 10.7.2012, 15:38
|
|
|
|
|
11.7.2012, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Получается пожарный шкаф HW-52NKV/2/2 (шкаф навесной для двух пожарных кранов на двух стояках) применять (в моем варианте в АБК)дело хлопотное для проектировщиков и дорогое для заказчиков по 2 стояка прокладывать. А в варианте опуск от магистрали так можно или как.
|
|
|
|
|
11.7.2012, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Rylskaya @ 11.7.2012, 10:35)  Получается пожарный шкаф HW-52NKV/2/2 (шкаф навесной для двух пожарных кранов на двух стояках) применять (в моем варианте в АБК)дело хлопотное для проектировщиков По СНиП применять такие шкафы, в вашем случае, нельзя. В п. 6.12 четко прописано : "из разных пожарных шкафов". Цитата(Rylskaya @ 11.7.2012, 10:35)  дорогое для заказчиков по 2 стояка прокладывать. 5 метров ф76 трубы дорого? Вы серьезно? Цитата(Rylskaya @ 11.7.2012, 10:35)  А в варианте опуск от магистрали так можно или как. Оба варианта допустимы.
|
|
|
|
|
11.7.2012, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Так если я правильно поняла, от магистрали я могу оставить данный пожарный шкафчик и не вносить изминения в проект, а в АБК чтоб меньше переделывать уже готовый проект, тем более уже почти все стояки и магистрали проложены просто вместо одного шкафчика повесить 2 рядок и это будет правильно или нет. Т.е. вроде условия СНиПа п. 6.12 "из разных пожарных шкафов" будет выполнено.
|
|
|
|
|
11.7.2012, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Rylskaya @ 11.7.2012, 13:03)  Так если я правильно поняла, от магистрали я могу оставить данный пожарный шкафчик и не вносить изминения в проект, а в АБК чтоб меньше переделывать уже готовый проект, тем более уже почти все стояки и магистрали проложены просто вместо одного шкафчика повесить 2 рядок и это будет правильно или нет. Т.е. вроде условия СНиПа п. 6.12 "из разных пожарных шкафов" будет выполнено.
|
|
|
|
|
11.7.2012, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
А у меня как раз так и получается, стучусь об стенку, может поумнею. Спросить то не у кого. Тут как поняла в АБК нарисовала 2 варианта, правильно я поняла, в моем случае можно и так и так
|
|
|
|
|
11.7.2012, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Rylskaya @ 11.7.2012, 16:10)  в моем случае можно и так и так Только верхний вариант. Еще шкафы в ниши и будет совсем хорошо.
|
|
|
|
|
11.7.2012, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Но ниши конечно уже никто делать не будет. Хоть бы второй стояк сделали, теперь я виновата, не правильно сделала проект и что это теперь за мой счет будет переделываться
|
|
|
|
|
11.7.2012, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Rylskaya @ 11.7.2012, 16:37)  теперь я виновата, не правильно сделала проект и что это теперь за мой счет будет переделываться лесом посылать с такими заявами. Пускай тогда и проценты с прибыли от монтажа, раз переделка за ваш счет.
|
|
|
|
|
4.11.2015, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Добрый день, подниму старую тему. Объект проектируется по СН РК 4.01-02-2011 (Казахстан). Предусмотрено 2 струи по 5 л/с. Но в СН есть старая норма: " - при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях IIIа и IVа степеней огнестойкости, на 5 л/с (одна струя); Почитал тему и запутался: 1. если моя каждая струя увеличивается на 5 л/с то это расход 20л/с и это 4 пожарных крана на одну точку, как то очень смущает. 2. Или в норме имеют ввиду что нужно добавить одну струю с 5 л/с, то есть расход 3 струями на одну точку и общий 15 л/с, тоже как то многовато, но уже легче. Помогите пожалуйста разобраться, понимаю что в СП уже всё по другому.
|
|
|
|
|
5.11.2015, 8:21
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Ну ясное дело, добавляется одна струя 5 л/с.
|
|
|
|
|
23.3.2016, 23:20
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.9.2013
Пользователь №: 205365

|
Добрый день, подскажите, пожалуйста, современное издание или аналог "Противопожарное водоснабжение многоэтажных зданий" А. Е. Кузнецова Москва, Стройиздат, 1980 г ?
Заранее спасибо!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|