Добрый день, форумчане.
Хотелось бы услышать Ваше мнение, вопрос в следующем:
На вводе и ИТП имеется располагаемый перепад давления, рассматривается узел отопления (зависимая схема).
1. При установке регулятора перепада давления и рег. клапана на подаче: выбирам передады на полностью открытых клапанах и приходим в точку соединения Т1 с байпасом от Т2 с одинаковыми давлениями. Далее насос делает свое дело... Тут вроде все понятно... поправьте если не так.
2. Второй вариант - самый интересный: Установка рег. клапана и перепадника на обратке. В точке соединения Т1 с байпасом от Т2 одинакового давления не будет, как выбирать насос? Если насос установлен на подаче, то что происходит с гидравликой? Может как-то пересчитывать степень разрежения на всасе насоса? Если насос на обратке то напор насоса нужно учитывать при расчете перепадов на клапанах?
Инфу по этой теме нигде не могу найти, заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2009, 14:30
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Плохо в голове отрисовывается это всё. Можно картинками выложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kai
сообщение 28.9.2009, 14:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.9.2009
Пользователь №: 39002



Извиняюсь за превидущее сообщение, если чесно написана бредятина.
Выложил эскиз в PDF формате.
Интересно следующее:
Что происходит в точке объведенной кругом? Там обязательно равенство давлений Т1 и Т2? Как учитывается разрежение насоса на всасе?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SEP282009_145319.pdf ( 212,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 521
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.9.2009, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Kai @ 28.9.2009, 12:57) [snapback]439460[/snapback]
На вводе и ИТП имеется располагаемый перепад давления, рассматривается узел отопления (зависимая схема).
1. При установке регулятора перепада давления и рег. клапана на подаче: выбирам передады на полностью открытых клапанах и приходим в точку соединения Т1 с байпасом от Т2 с одинаковыми давлениями. Далее насос делает свое дело... Тут вроде все понятно... поправьте если не так.

- приходим в точку соединения Т1 с байпасом от Т2 с давлениями ,близким к dP в системе и dP насоса, поскольку найлучшие условия работы смесительного клапана - равенство давлений на сторонах А и В
На подаче ставиться для снижения и стабилизации давления в системе. Если статического давления нехватает (высокое здание) - ставят на обратке....

Увидел схему: Вы несориентировались в гидравлике. Давление после регулирующего клапана всё время равно падению давления в системе. Этому же равен и напор насоса....

Сообщение отредактировал jota - 28.9.2009, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2009, 14:58
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Kai @ 28.9.2009, 15:49) [snapback]439535[/snapback]
Что происходит в точке объведенной кругом? Там обязательно равенство давлений Т1 и Т2? Как учитывается разрежение насоса на всасе?

Нет там никакого разрежения. Просто давление чуть ниже чем P2 на статическую разность за счёт столба жидкости, а после насоса давление выше на дельта P, равную напорной характеристике насоса при соответствующем расходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kai
сообщение 28.9.2009, 15:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.9.2009
Пользователь №: 39002



Спасибо!!!
тут про статику было сказано. Если статики не хватает - то насколько я понимаю надо ставить на обратке регулятор подпора. А установка перепадника и рег. клапана на подаче или обратке зависит от : высокое давление на подаче - на подачу для снижения давления, во всех остальных случаях - обратка(рекомендация производителей) т.к. температура ниже. Вопрос по регулятору подпора: у нас в НН почему-то ставят эти регуляторы только когда статики нехватает на величину не более 5ти метров. Если больше - то проектируется независимая схема. Эта величина (5м.) где-нибудь прописывается?
И еще по смесительному клапану: если имеем трех ходовой на открытой системе гвс - как скажется разница давлений В1 и Т1 при смешении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.9.2009, 15:36
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Kai @ 28.9.2009, 16:16) [snapback]439558[/snapback]
у нас в НН почему-то ставят эти регуляторы только когда статики нехватает на величину не более 5ти метров. Если больше - то проектируется независимая схема. Эта величина (5м.) где-нибудь прописывается?

Да нет, не прописывается, просто возможность запаса по подпору ограничена сверху давлением в подающем трубопроводе (а также условием прочности радиаторов), видимо у вас располагаемые перепады невелики и местные экплуатационщики для себя так решили. Потому как если не хватает пяти метров даже до верхней точки, а по условию завоздушивания должно быть на 5 метров выше этой точки, получаем 10 метров, котрые с потолка не взять и подпором тоже уже часто не решить - проще ставить теплообменник.

Сообщение отредактировал HeatServ - 28.9.2009, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 1.10.2009, 12:20
Сообщение #8





Guest Forum






Ув.Kai, предлагаю в Вашем случае РТП и насос перенести в обратку. Если хотите, что бы потребитель сэкономил на электричестве, насос надо ставить на перемычке. Вместо РПД поставвить балансировочный клапан и дешево и сердито. Все равно небольшие изменения в т/сети не приведет к существенному изменению режима теплопотребления, а при больших - ТСО заставит оставить РТП в одном положении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valex
сообщение 1.10.2009, 12:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183



насос на подаче ставиться, если не хватает давления для работы системы отопления. Если статитики хватает для заполнения системы то лучше насос поставить на обратку перед байпасом. Можно сделать и как рекомендует снип - поставить насос на байпас, как его подбирать хорошо написано в снипе. я обычно ставлю насос на обратку перед байпасом. Если использую автоматический регулятор расхода, то вторую импульсную трубку завожу после регулятора - так обеспечиваю его авторите равным 1. А так обхожусь обычным балансиром. И стараюсь чтобы на байпасе не было перепада давления.

Причем В1 в открытой системе ГВС? обычно это Т2.

если не прав поправте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 1.10.2009, 14:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Kai @ 28.9.2009, 15:16) [snapback]439558[/snapback]
...
И еще по смесительному клапану: если имеем трех ходовой на открытой системе гвс - как скажется разница давлений В1 и Т1 при смешении?

Открытая система ГВС: Где у Вас В1, и зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.10.2009, 15:22
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(valex @ 1.10.2009, 13:55) [snapback]440760[/snapback]
насос на подаче ставиться, если не хватает давления для работы системы отопления. Если статитики хватает для заполнения системы то лучше насос поставить на обратку перед байпасом. Можно сделать и как рекомендует снип - поставить насос на байпас, как его подбирать хорошо написано в снипе. я обычно ставлю насос на обратку перед байпасом. Если использую автоматический регулятор расхода, то вторую импульсную трубку завожу после регулятора - так обеспечиваю его авторите равным 1. А так обхожусь обычным балансиром. И стараюсь чтобы на байпасе не было перепада давления.

Причем В1 в открытой системе ГВС? обычно это Т2.

если не прав поправте

Я одного не понимаю, как циркуляционным насосом можно поднять давление в системе? Перед смешением подпор ставить - так это уже не циркуляционный насос получается, а повысительный, который вообще надо на вводе ставить. А у циркуляционного насоса одна функция - циркуляцию создать, напоры у них небольшие, только для преодоления потерь в системе с заданным расходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kai
сообщение 2.10.2009, 14:00
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.9.2009
Пользователь №: 39002



В детских садах гвс готовится следующим образом: ГВС через пто - получаем Т3 60с. Эта вода идет на мойки и на узел приготовления гвс для детских рукомойников - там 36с - готовится смешением с В1, на трех ходовом клапане. Я об этом писал. Интересно: как работает трех ходовик если Т3 и в1 приходит к клапану с разным давлением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kai
сообщение 2.10.2009, 14:12
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.9.2009
Пользователь №: 39002



И еще вопрос об авторитете регулирующего клапана:
На двух ходовых клапанах - оптимальный режим работы - когда авторитет клапана стремится к 1. Это можно максимально реализовать Вариантом1. В Н.Новгороде почему-то применяется только вариант2.
Какой из вариантов вам больше нравиться и почему?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  OCT022009_141627.pdf ( 215,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 2.10.2009, 14:29
Сообщение #14





Guest Forum






В обоих вариантах, представленных Вами, авторитет РТП бует одинаковым поскольку гиравлические потери на перемычке =0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kai
сообщение 8.10.2009, 14:17
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.9.2009
Пользователь №: 39002



А если отопление независимое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 9.10.2009, 7:28
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Kai @ 8.10.2009, 15:17) [snapback]442297[/snapback]
А если отопление независимое?

То же самое, только на авторитет РТП будет влиять гидр потери на теплообеннике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nergal
сообщение 7.2.2013, 11:23
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.10.2012
Пользователь №: 167071



Вклинюсь в этут тему. Схема один в один, вообщем все, как рекомендует Danfoss. Только я понять не могу, раньше при установке насоса на подачу или обратку напор насоса расчитывался, как распологаемое на вводе минус потери в системе, как в данном случае подбирается насос??? Просто регулятором расхода и регулятором перепада давления доводим до давления в перемычке, а потом насосом качаем необходимое давление для системы (что на подаче, что на обратке)? С запасом или без запаса? Если с запасом, балансир ставить на этот запас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных