> предохранительный клапан, не могу подабрать предохр клапан
Гость_alexius_sev_*
сообщение 28.9.2009, 17:15
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, все никак не могу подобрать предохранительный клапан, получается на котле КВГМ 4,65 150П - два клапана диаметром сечения по 150 мм каждый. Подбор сделал в екселе, просмотрите плиз, где я ошибаюсь??? все никак понять не могу, мне кажется , что в теплоте испарения воды, та ли это?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Подбор_клапана.xls ( 22,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.9.2009, 8:45
Сообщение #2





Guest Forum






Все дошло в чем дело, нолик забыл добавить в теплоту испарения воды((. Теперь все гуд)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt_mep
сообщение 29.9.2009, 9:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622



Разве котел КВГМ паровой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.9.2009, 11:51
Сообщение #4





Guest Forum






причем здесь паровой???? пред клапан срабатывает когда ввысокое давление становится, и выпускает воду в область с атм. давлением, вод при температуре 150 градусов начинает кипеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 30.9.2009, 11:01
Сообщение #5





Guest Forum






Объясните, каков критерий подбора предохранительного клапана на теплообменнике, если греющая сторона 150 градусов, а в нагреваемой стороне давление 80 мВст, то есть температура насыщения 165 градусов? клапан ставится на нагреваемую сторону.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.9.2009, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных