> А есть такие частотные преобразователи...
Abysmo
сообщение 29.9.2009, 22:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Которые могут работать от постоянного напряжения? Скажем на входе "N"В постоянного тока, на выходе 3х220В переменного. Или все умеют?

Сообщение отредактировал Abysmo - 29.9.2009, 22:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 30.9.2009, 8:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Любой ПЧ с питанием ~200 В и "открытыми" клеммами шины постоянного тока. Соответсвенно постоянка нужна 280-300 В.
На счет умений - какие нужны?

PS У О есть такие ПЧ во всех сериях rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 30.9.2009, 10:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



Цитата(Andy79 @ 30.9.2009, 8:32) [snapback]440058[/snapback]
Любой ПЧ с питанием ~200 В и "открытыми" клеммами шины постоянного тока. Соответсвенно постоянка нужна 280-300 В.
На счет умений - какие нужны?

PS У О есть такие ПЧ во всех сериях rolleyes.gif


теоретически да, согласен. постоянку подать на внутрению шину DC. А вот на практике, не будет ли частотник ругатся ошибкой ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 30.9.2009, 12:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Отключается защита по входу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 30.9.2009, 16:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Кроме указанного выше подключения простого ПЧ,существуют так называемые Усилители.Вот они и питаются от общего источника постоянного напряжения.Много таких у Сименса.Используются для сервоприводов подач станков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 30.9.2009, 19:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Хммм... Интересно - буду рыть. У Delta есть такая серия - у нее еще частотники умеют делить общую шину постоянного тока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 1.10.2009, 16:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Не только у Дельта.Практически у каждого производителя что-то такое есть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 1.10.2009, 23:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



По шине постоянного тока подключаются ВСЕ ЧП, у которых есть клеммы DC, нужно лишь отметить, что обязательна установка ПЛАВКИХ предохранителей на КАЖДЫЙ ЧП по DC !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.10.2009, 4:52
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
нужно лишь отметить, что обязательна установка ПЛАВКИХ предохранителей на КАЖДЫЙ ЧП по DC !
може я ошибаюсь, но кажется в силу-постоянку ставятся не просто плавкие, а быстродействующие да еще и с пробойным механизьмом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 2.10.2009, 11:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Ага, спасибо всем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных