Вентиляция серверной , Приток без подогрева |
|
|
Гость_pjz_*
|
30.9.2009, 7:39
|
Guest Forum

|
Можно ли с помощью приточно-вытяжной вентиляции без предварительного подогрева входящего воздуха компенсировать 12кВт теплоизбытков в помещении серверной при наружной температуре -55гр.С (Якутск). Заказчик не хочет при наружных температурах ниже -10гр.С использовать кондиционеры, так как это энергозатраты, а у него холода на улице хоть завались.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 12:00
|
Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392

|
В даннном случае вентиляторы ставятся на приток и обратку. между ветками ставится перемычка.на приток, вытяжку и перемычку ставится регулирование с электроприводами. Описание: поддержание температуры не выше (тех задание). Установки включаются по сигналу датчика температуры при t (тех. задание). В зависимости от температуры наружнего воздуха регулируется положение заслонок рециркуляционного и наружного воздуха.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Знал бы об этом кондесат........
|
|
|
|
|
30.9.2009, 12:25
|
Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392

|
в серверной нет влаговыделений.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 12:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
неоднократно просчитывал такую схему, но ни разу реализовать не пришлось. но по слухам из достоверных источников - все ok работает. и даже можно добиться работы от +10 и ниже. единственное неприятное ограничение - такое охлаждение требует нехилого увлажнения.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Bombur @ 30.9.2009, 13:25) [snapback]440184[/snapback] в серверной нет влаговыделений. Им и не надо там быть. Процесс в ИД диграмме прорисуйте и попробуйте не влезть в зону конденсации при смешении любого внутреннего воздуха с наружним.Врядли получиться с одного захода и без кучи допоборудования. А уж влаги во внутреннем воздухе хватит, что б ручей организовать. Но в самой серверной получиться суховато и статика и прочие неприятности при этом. Кстати и весьма спорно еще одно- а рабочее место в серверной для чела есть?
|
|
|
|
|
30.9.2009, 12:43
|
Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392

|
для тех кто в танке: влаговыделений в помещении серверной нет, отсюда следует, что конденсации влаги не будет при смешивании воздуха.
Сообщение отредактировал Bombur - 30.9.2009, 12:56
|
|
|
|
|
30.9.2009, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вариант
|
|
|
|
|
30.9.2009, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Bombur @ 30.9.2009, 13:43) [snapback]440197[/snapback] для тех кто в танке: влаговыделений в помещении нет, отсюда следует, что конденсации влаги не будет при смешивании воздуха. Шлемофон можешь носить и далее. Приказ попроси у директора о запрете конденсации в пределах офиса фирмы в рабочее время.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 13:20
|
Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392

|
автору статьи: в серверной помимо кондиционирования предусматривается однократная вытяжка. в случае применения гибридного кондиционирования, приток на компенсацию одного крата, осуществляйте непосредственно в серверную (для того чтобы не было перетока из смежных помещений)
|
|
|
|
|
30.9.2009, 13:24
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 13:39) [snapback]440193[/snapback] Кстати и весьма спорно еще одно- а рабочее место в серверной для чела есть? В серверных рабочих мест не может быть по определению.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
30.9.2009, 13:29
|
Guest Forum

|
Есть такой кондиционер для необслуживаемых будок с электронным оборудованием, там так и сделано, управляемая рециркуляция + мододуляция оборотов двигателя+охладитель+ТЭН+хитрый алгоритм. устанавливалось 2 штуки, между собой связаны RS485. Вентиляторов 2 штуки, один на охлаждение конденсатора с модуляцией, другой на помещение работает, который работает на помещение-вытяжной. вентилятор конденсатора с помещением не связан. вот такое ведро с болтами. ПС Имеет соску для слива конденсата.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 30.9.2009, 13:38
|
|
|
|
|
30.9.2009, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(kornkorn @ 30.9.2009, 14:24) [snapback]440230[/snapback] В серверных рабочих мест не может быть по определению. Наберите в поиск на форуме "серверная2 и читайте и читайте. А уж потом постите.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 14:59
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 14:37) [snapback]440240[/snapback] Наберите в поиск на форуме "серверная2 и читайте и читайте. А уж потом постите. Это вы нормы подучите. Да будет вам известно, что если в экспликации есть слово "серверная", то необходимо АУПТ, а теперь подумайте, может ли быть постоянное рабочее место в помещение с газовым пожаротушением.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(kornkorn @ 30.9.2009, 15:59) [snapback]440317[/snapback] Это вы нормы подучите. Да будет вам известно, что если в экспликации есть слово "серверная", то необходимо АУПТ, а теперь подумайте, может ли быть постоянное рабочее место в помещение с газовым пожаротушением. Расшифруйте для себя наконец АУТП, запишите на листочке и с нескольких раз попытайтесь найти там слово газовое.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 16:26
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Конденсата не будет ни в теории ни на практике. Приходилось такое проектировать, не от хорошей жизни. Но автоматика тут не простая нужна и по деньгам еще вопрос что выгодней. Потому как расход наружного в-ха переменный и следовательно вытяжка тоже.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 16:28
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 17:18) [snapback]440339[/snapback] Расшифруйте для себя наконец АУТП, запишите на листочке и с нескольких раз попытайтесь найти там слово газовое. А вы думаете серверные водой тушат? Учите матчасть, но для начала прочитайте вот это http://ru.wikipedia.org/wiki/Пожаротушение
|
|
|
|
|
30.9.2009, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(kornkorn @ 30.9.2009, 17:28) [snapback]440343[/snapback] А вы думаете серверные водой тушат? Учите матчасть, но для начала прочитайте вот это http://ru.wikipedia.org/wiki/ПожаротушениеУчите матчасть внимательно. А офисный центр с защищенными всеми помещениями офисов с рабочими местами и все площади с газовым пожаротушением сдавал и пришлось это делать по требованию страховой компании(англичане были, чего с них взять- деревеньщина). Их наша водяная не устроила. И все это принимали ОГПСники отечественные. А вики это хрестоматия для домашних хозяек. Но вы можете пользоваться.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 16:47
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 17:35) [snapback]440346[/snapback] Учите матчасть внимательно. А офисный центр с защищенными всеми помещениями офисов с рабочими местами и все площади с газовым пожаротушением сдавал и пришлось это делать по требованию страховой компании(англичане были, чего с них взять- деревеньщина). Их наша водяная не устроила. И все это принимали ОГПСники отечественные. А вики это хрестоматия для домашних хозяек. Но вы можете пользоваться. Что и как вы сдавали, меня совершенно не интересует, тем более известно как наши девелОперы объекты сдают. Есть требования нормативных документов, где сказано, то что я вам выше сказал, в части постоянных рабочих мест в серверной - их быть не может и разговор с этого начался. А на вики я вас послал из-за того, что учиться нужно начинать с простого из далека, так сказать к проблеме подходить.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(kornkorn @ 30.9.2009, 17:47) [snapback]440350[/snapback] учиться нужно начинать с простого из далека, так сказать к проблеме подходить. Так учитесь. Прям с места где запрещено с газовым пожаротушением иметь рабочие места. Можете прям с музея начать.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 17:09
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 18:03) [snapback]440355[/snapback] Так учитесь. Прям с места где запрещено с газовым пожаротушением иметь рабочие места. Можете прям с музея начать. Как замечания из экспертизы вам придут, по поводу рабочих мест в серверной, вы сюда напишите или лучше сразу их в музей отправте.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Уже не пришли и уже 4 года стоит тот объект и благополучно функционирует.Все офисное пространство с газовым пожаротушением. И КГСН принял все.И застрахован у англичан, как настаивал инвестор. Еще и диковинный инженер по технике безопасности все принял.Это не наш инж. по ТБ, это другой, который принимает к примеру напольные покрытия. И если кто то подскользнется и повредит себе что либо, то это будет расследовано и ежели сосчитано, что пол был излишне скольским, то этот инж. по ТБ оплачивает все неприятности пострадавшему. Кстати ,насчет задохнувшегося персона аналогично при сработке АУГП.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 19:10
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 16:39) [snapback]440193[/snapback] Им и не надо там быть. Процесс в ИД диграмме прорисуйте и попробуйте не влезть в зону конденсации при смешении любого внутреннего воздуха с наружним.Врядли получиться с одного захода и без кучи допоборудования. А уж влаги во внутреннем воздухе хватит, что б ручей организовать. Но в самой серверной получиться суховато и статика и прочие неприятности при этом. Кстати и весьма спорно еще одно- а рабочее место в серверной для чела есть? см.прицеп. все, в т.ч. и конденсация зависят от большей частью от процесса. конечно если тупо загонять морозный воздух в помещение с увлажняемым климатом, то парилка обеспечена. но если сделать финт и подмешивать некое кол-во холодного к рециркуляционному воздуху - то ситуация будет значительно веселее. если из этой схемы убрать увлажнение, то в серверной получим воздух с нулевым влагосодержанием. т.е. сервер работать скорейвсего не будет. почему - отдельный вопрос. Андронов из Везы предлагал еще один вариант - разделить улицу и помещение теплообменником. например пластинчатым, или гликолевыми батареями. и в том и другом случае можно управлять температурой холодной части и т.о. избежать конденсации при разумной точке росы внутреннего воздуха. для того чтоб серваки нормально себя чуйствовали, влагосодержание д.б. хотябы 2..3г/кг. короче - лишь бы не меньше единицы. это лично мое наблюдение т.к. имею дело в т.ч. и с электроникой. пацаны-админы в серверных после небольшого лекции о правилах пользования измерителями дают точно такие же числа. меньше единицы - всё валится. больше двух - почти нормально пашет, больше трех - если проблемы и есть то они как правило имеют иную от статики причину.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не. Мне вариант с таким удешевлением просто не нравиться. На попадающихся в поле зрения такие серваки, что за любую нестабильность в работе голову оторвут мимоходом , еще до выяснения истинных причин. Охлаждать на рециркуляции и локально увлажнять. Эти копейки экономить нецелесообразно, по сравнению с стоимостью инфы, стоимостью бесперебойности процессов функционирования сервака и стоимостью самих серваков.И с 100% резервированием само собой.
А по конденсату.Он ведь не только паром выйдет, он еще и по дороге снаружи накапает. Не наизолируешься.
Сообщение отредактировал инж323 - 30.9.2009, 19:28
|
|
|
|
Гость_pjz_*
|
1.10.2009, 10:18
|
Guest Forum

|
Добавляю информацию. Комната 12 кв.м, теплоизбытков 12кВт, необходимая температура 18-22грС, очень северный город, людей в комнате (если все нормально работет) нет. ВОПРС: Существуют какие-либо нормативные документы ЗАПРЕЩАЮЩИЕ подвать в серверную приток без обогрева при температуре наружного воздуха -10..-55 гр.С?
Автоматика, кстати, по идее такая: Уличный термостат решает что включить - кондиционер (если наружная температура не ниже -10грС) или обычную приточно-вытяжную вентиляцию на базе вентиляторов СК315С (если наружная температура ниже -10грС). Комнатный термостат выключает приточно-вытяжную вентиляцию если температура в помещении опустилась ниже 18гр.С. Регулятор скорости по температур серии TES (Polar Bear) меняет производительность вентиляторов по температуре в помещении.
А вот как это будет обмерзать, заноситься снегом, и, вообще, можно ли это делать, или как по-другому решить проблему с теплоизбытками не тратя энергоресурсы - ВОПРОС!
|
|
|
|
|
1.10.2009, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы определитесь. Вам охлаждать или вентилировать - это разные задачи: охлаждать - это сохраняя качество воздуха и его влагосодержание, уменьшать температуру; вентилировать для охлаждения - это менять качество воздуха и влагосодержание, которое придётся восстанавливать.... В первом случае нужен теплообменник (пластинчатый или с промежуточным носителем рекуператор или тепловая труба); во втором - приточновытяжная камера с секцией смешения и рециркуляции, а также увлажнитель.
|
|
|
|
|
1.10.2009, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тут еще надежность не стоит забывать. Экономя десять двадцать килобаксов понимать, что на второй чаше весов функционирование всей конторы и её стабильность(надежность, солидность, деловая репутация и прочая прочая).
|
|
|
|
Гость_pjz_*
|
1.10.2009, 12:38
|
Guest Forum

|
У заказчика задание погасить теплоизбытки. Дешево и надежно. А как это сделать - в этом и суть вопроса.
|
|
|
|
|
1.10.2009, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26277

|
Давайте ещё раз. Серверная площадью 12 кв.м. Имеются теплоизбытки 12 кВт. Возможно ли охлаждать наружным воздухом, например в смеси с рециркуляционным без подогрева. Параметры микроклимата определяются оборудованием серверной. Есть прецезионное оборудование, для которого задаётся не только температура, но и относительная влажность. Здесь задано, что температура внутреннего воздуха 18-22 град. На минутку допустим, что подаём приточный воздух с Тп = - 20град. Тогда по формуле СНиП на разбавление теплоизбытков 12 кВт требуется подать в помещение примерно 1000 м3/ч. При высоте помещения 3м, его объём составит 36 м3, а кратность воздухообмена 28(!). Как этот воздух распределить по помещению, чтобы он сначала перемешался с внутренним, достиг температуры 18 град, а уже потом вошел в соприкосновение с аппаратурой? Нереально! И не надо искать нормативных документов, разрешающих подавать неподогретый холодный воздух: новых сейчас практически не разрабатывают, а когда писались старые и серверных-то таких не было. Значит, существует минимальная температура приточного воздуха. Примем её равной +10 град – это вполне реально для простых серверных. Тогда требуемый воздухообмен, считая температуру воздуха удаляемого из помещения 25 град, составит 2870 м3/ч, а кратность соответственно 80! Многовато, но таковы исходные данные. Получить Тпр=+10град вполне реально смешивая наружный и внутренний воздух – дешевый вариант – без теплового насоса. Но, очевидно при этом будет выделяться конденсат. Казалось бы, откуда ему взяться: в серверной влаговыделений нет и наружный воздух сухой – при температуре ниже -15град имеет влагосодержание меньше 1г/кг. Дело в том, что серверная не излирована идеально от других помещений и по закону Дальтона происходит выравнивание парциального давления водяных паров. А есть еще ограждающие конструкции через которые влага передаётся, хотя и очень медленно. Поэтому не всегда ( на улице и 0 град может быть), но с большой вероятностью при смешении будет образовываться конденсат, а то и иней на стенках смесительной камеры. Её надо выносить за пределы помещения и конденсат отводить. В этом случае, кажется трудно подобрать и эффективно работающие смесительные клапаны, как с позиций точности регулирования, так и эксплуатации. Напрашивается такое решение: поставить электронагреватель, чтобы он поддерживал после себя такую температуру, чтобы уйти из области I-d диаграммы, когда образуется конденсат, а уже этот подогретый воздух смешивать с рециркуляционным. В разных случаях это может быть даже и отрицательная температура. Тогда и система автоматики будет простая. Затраты на подогрев наружного воздуха будут небольшими. Применение рекуперативного теплообменника сразу усложнит задачу. Но может быть потратиться на него один раз и дальше «не тратить энергоресурсы». Хотя вопрос опять не простой. На перемещение воздуха 2870 м3/ч по воздуховодам и прокачки его через теплообменник, тоже надо затратить электроэнергию на привод вентиляторов измеряемую уже киловаттами. Для данного примера есть сомнение, что теплоизбытки составляют 12 кВт. Составлялся ли тепловой баланс с учетом теплопотерь через ограждающие конструкции? Хилые, с позиций теплопотерь стены, окна и потолки помогли бы частично снять теплоизбытки, но опять же бойся конденсата !
|
|
|
|
|
1.10.2009, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|