Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция серверной , Приток без подогрева
Гость_pjz_*
сообщение 30.9.2009, 7:39
Сообщение #1





Guest Forum






Можно ли с помощью приточно-вытяжной вентиляции без предварительного подогрева входящего воздуха компенсировать 12кВт теплоизбытков в помещении серверной при наружной температуре -55гр.С (Якутск).
Заказчик не хочет при наружных температурах ниже -10гр.С использовать кондиционеры, так как это энергозатраты, а у него холода на улице хоть завались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pjz   Вентиляция серверной   30.9.2009, 7:39
- - Bombur   В даннном случае вентиляторы ставятся на приток и ...   30.9.2009, 12:00
- - инж323   Знал бы об этом кондесат........   30.9.2009, 12:06
- - Bombur   в серверной нет влаговыделений.   30.9.2009, 12:25
|- - инж323   Цитата(Bombur @ 30.9.2009, 13:25) 440184в...   30.9.2009, 12:39
|- - kornkorn   Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 13:39) 440193К...   30.9.2009, 13:24
||- - инж323   Цитата(kornkorn @ 30.9.2009, 14:24) 44023...   30.9.2009, 13:37
||- - kornkorn   Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 14:37) 440240Н...   30.9.2009, 14:59
||- - инж323   Цитата(kornkorn @ 30.9.2009, 15:59) 44031...   30.9.2009, 16:18
||- - kornkorn   Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 17:18) 440339Р...   30.9.2009, 16:28
||- - инж323   Цитата(kornkorn @ 30.9.2009, 17:28) 44034...   30.9.2009, 16:35
||- - kornkorn   Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 17:35) 440346У...   30.9.2009, 16:47
||- - инж323   Цитата(kornkorn @ 30.9.2009, 17:47) 44035...   30.9.2009, 17:03
||- - kornkorn   Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 18:03) 440355Т...   30.9.2009, 17:09
|- - LordN   Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 16:39) 440193И...   30.9.2009, 19:10
- - LordN   неоднократно просчитывал такую схему, но ни разу р...   30.9.2009, 12:26
- - Bombur   для тех кто в танке: влаговыделений в помещении се...   30.9.2009, 12:43
|- - инж323   Цитата(Bombur @ 30.9.2009, 13:43) 440197д...   30.9.2009, 12:49
- - jota   Вариант   30.9.2009, 12:45
- - Bombur   автору статьи: в серверной помимо кондиционировани...   30.9.2009, 13:20
- - Boris Blade   Есть такой кондиционер для необслуживаемых будок с...   30.9.2009, 13:29
- - JJJJ   Конденсата не будет ни в теории ни на практике. Пр...   30.9.2009, 16:26
- - инж323   Уже не пришли и уже 4 года стоит тот объект и благ...   30.9.2009, 17:17
- - инж323   Не. Мне вариант с таким удешевлением просто не нра...   30.9.2009, 19:26
- - pjz   Добавляю информацию. Комната 12 кв.м, теплоизбытко...   1.10.2009, 10:18
- - jota   Вы определитесь. Вам охлаждать или вентилировать -...   1.10.2009, 11:15
- - инж323   Тут еще надежность не стоит забывать. Экономя деся...   1.10.2009, 11:44
- - pjz   У заказчика задание погасить теплоизбытки. Дешево ...   1.10.2009, 12:38
|- - krizhevskyval   Цитата(pjz @ 1.10.2009, 12:38) 440750У за...   7.10.2009, 12:56
- - Liza2   Давайте ещё раз. Серверная площадью 12 кв.м. Имеют...   1.10.2009, 18:51
- - jota   RE: Вентиляция серверной   1.10.2009, 19:46
- - Зольников Михаил   Если у Вас - задача убрать зимой теплоизбытки, не ...   1.10.2009, 20:19
- - Freezstyle   Не, зимой делают всё гораздо проще, подают изолиро...   1.10.2009, 23:58
- - daddym   Особо порадовали идеи увлажнять воздух. На работу ...   2.10.2009, 1:32
- - daddym   Ога, макс модель тефы - 120м3\час то есть 2м3...   8.10.2009, 23:20
- - Boris Blade   http://airs.ru/catalog/conditioners/indust...0-v_-...   9.10.2009, 0:15
- - Heater   Об чем был спор? Начните с элементарного - удалени...   9.10.2009, 21:23
- - daddym   Ога, финансовое. Когда после зимы все серверное об...   9.10.2009, 22:20
- - Matilda114   Здравствуйте. Вопрос следующий. Проектировала вент...   19.1.2011, 11:07
|- - Андрей 113   Цитата(Matilda114 @ 19.1.2011, 11:07) Здр...   19.1.2011, 11:56
|- - Matilda114   Цитата(Андрей 113 @ 19.1.2011, 11:56) i-d...   19.1.2011, 12:55
- - Demsss   Лучший способ это id диаграмма.постройте процесс,т...   19.1.2011, 13:06
- - daddym   Серверная тут совсем не причем, как и id диаграмма...   19.1.2011, 17:53
- - define   Добрый день! А у нас на объекте имеется целых ...   21.1.2011, 17:31
|- - msi   Цитата(define @ 21.1.2011, 17:31) Добрый ...   21.1.2011, 18:29
- - daddym   Почему бы и нет. Так кстати и большие датацентры п...   21.1.2011, 18:24
- - define   По документации одно оборудование требует 1200м3/ч...   22.1.2011, 14:04
|- - msi   Цитата(define @ 22.1.2011, 14:04) По доку...   25.1.2011, 23:45
- - region27   А если просто удалять теплоизбытки от оборудования...   10.8.2011, 4:09
|- - daddym   Цитата(region27 @ 10.8.2011, 5:09) А если...   10.8.2011, 14:43
|- - Сергей В.   Цитата(region27 @ 10.8.2011, 4:09) .... Б...   11.8.2011, 8:31
- - Зольников Михаил   Если заказчик дорожит своими данными, серверным об...   11.8.2011, 14:45
|- - Андрей 113   Цитата(Зольников Михаил @ 11.8.2011, 15:4...   12.8.2011, 8:58
- - region27   Кондиционирование само собой разумеется, при полож...   15.8.2011, 16:33
- - Пирамидон   Уважаемый господин PIZ, и коллеги! Я не по нас...   16.8.2011, 5:41
|- - msi   Цитата(Пирамидон @ 16.8.2011, 6:41) Уважа...   16.8.2011, 13:29
- - ld-78   А кто нибудь, расматривал вариант чиллер с фрику...   16.8.2011, 14:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 20:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных