Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Категория помещений по пожаровзрывоопасности
gabrin
сообщение 30.9.2009, 12:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 9.11.2008
Пользователь №: 25079



Добрый день. Если на этаже имеется помещение категории Б, то примыкающие к нему помещения могут быть В1 (пожароопасных материалов нет)? И каким нормативом регламентируется кроме СП 12.13130.2009?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shutov2604
сообщение 30.9.2009, 20:21
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.7.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 35921



могут, если они отделяются противопожарными стенами с п.о. EI 150, и не имеют проемов. Вообще категории всегда считались по НПБ 105-03, СП ввелся недавно, и пока распространяется не на все здания и сооружения, а так смотри СНиП 21-01-97*, там про пожарные отсеки найдешь и про разные категории и про функциональные классы и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 31.3.2010, 22:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



Жаль, что тема не получила продолжения. А ведь ответ-то не верен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.4.2010, 9:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вот продолжение:

СНиП 31-03-2001
Цитата
7.3 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в технологической части проекта согласно 7.3 СНиП 21-01. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:

в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;

в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - 2-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категории В1 - В3 - противопожарными перегородками 2-го типа, помещения категорий А и Б - в соответствии с 7.2; противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demonork
сообщение 6.4.2010, 10:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22347



Именно так!
Ваша категория зависит от технологической части
и задача проектировщиков все эти дела разделить между собой и обеспечить нераспространения пожара или взрыва
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 6.5.2010, 22:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



Как это СП 12.13130.2009 рспространяется пока не на все здания? Это новость. Объяните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 6.5.2010, 22:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



[quote name='shutov2604' date='30.9.2009, 21:21' post='440434', СП ввелся недавно, и пока распространяется не на все здания и сооружения, а так смотри СНиП 21-01-97*, там про пожарные отсеки найдешь и про разные категории и про функциональные классы и т.д.
[/quote]

Как это СП 12 пока распространяется не на все здания? Это новость. Объясните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных