Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нормативы по приточно и / или вытяжным шахтам, Нормативы по шумоизоляции и / или противопожарным требованиям
Freezstyle
сообщение 30.9.2009, 19:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935



Просьба помочь в следующем:

Монтируем ОВК в Госе на Объекте Административное здание высотой в 7-мь этажей...

Сквозь перекрытия идут вытяжные и приточные шахты 2000*1000...

Вопрос в следующем - в Ведомости отделки в АР не указан материал отделки воздуховодов в помещениях...

В помещениях, где по несчастью проходят транзитные и подающие воздуховоды будут работать люди, объёмы перемещаемых кубометров идут на десятки тысяч, что очень существенно...

Также над помещением венткамеры, где 3 установки по 20000 кубов будут работать в офисе люди и там тоже будут идти магистральные транзиты от начала разводки здания (подача с 1-го этажа в направлении 7-го (снизу-вверх)) - по любому надо шумоизолировать потолок венткамеры, не говоря о транзитах...

Вопрос: на какие нормативы сослаться ГенПодрядчику чтобы получить вменяемый ответ кто будет крайний в следующем случаях:
1) Воздуховоды зашивают по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя и все идут лесом (так по Проекту)...

Мы не сдаёмся, так есть следующие варианты:
2) Воздуховоды шумоизолировать и зашивать по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя...
3) Изготавливать шахты обкладывая воздуховоды кирпичом, зашивать по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя...
4) Изготавливать шахты обкладывая воздуховоды кирпичом, шумоизолировать и зашивать по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя...
5) Предусматривать мероприятия на случай падения температуры окружающей до - 40 С по недопущению размораживания здания в ночной период сквозь "подобие вентшахт из ГКЛ" в случае отсутствия кирпичных шахт...

PS. В перекрытиях отсутствуют межэтажные огнезадерживающие клапана... НПБ по любому тоже косо на это смотрит как минимум...

*****************************************************************************************************

Вообщем нас настойчиво уговаривают сделать по Проекту ГКЛ - мы считаем что это неправильно, но на наше Письмо где мы ссылаемся на мероприятия по борьбе с шумом, СНиПЫ и ГОСты Архитектор и Заказчик отвечают, типа не катит... Вот думаем противопожарными требованиями задавить, ибо когда это все включат, там персонал из окон от шумов повыпрыгивать может от инфрачастот... Грустно попадать, а Заказчик деревянен и туп к сожалению как пробка sad.gif

Сообщение отредактировал Freezstyle - 30.9.2009, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 30.9.2009, 20:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!
Если правильно понял насчет огнезадерживающих клапанов - если вертикальные воздуховоды будут обложены кирпичом, то огнезадерживающие клапана - только на выходах веток на каждый этаж, в междуэтажных перекрытиях клапанов не надо. Если ГКЛ - клапана нужны именно в перекрытиях.

Что касается шумоизоляции - в Вашем случае читуация очень сложная. Пишите на Вашего Заказчика как можно больше писем с ужасными предсказаниями, что произойдет, если они Вас не послушают - в Вашей ситуации, чем больше бумажек, тем чище попа.

Я бы шумоизолировал воздуховоды - раз, выложил бы поверх кирпичом - два, и сделал бы дополнительную жесткость при помощи шпилек - три (если интересно - расскажу, как). Пусть даже это будет за Ваш счет. Зато, потом сэкономите на возможных переделках и разборках.

Нормативы Вам привести не могу :-((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freezstyle
сообщение 30.9.2009, 22:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935



В том то и проблема smile.gif мы тоже так хотим сделать, но объёмы работ там исчисляются миллионами рублей, спрашивается - из чьего кармана... хотелось бы всё по честному smile.gif

Ведь если не предупредим Заказчика и его завернут на Экспертизе при Сдаче Объекта или вдруг будут шумы как на аэродроме, мы не собираемся вдруг стать Громоотводом, на который спишут как на барана новые ворота... плавали, знаем ибо чем это обычно кончается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freezstyle
сообщение 1.10.2009, 1:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935



Проштудировал "древние нормы" к отменённому СНиПу 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91 - Огнестойкие воздуховоды
ПОСОБИЕ 7.91 к СНиП 2.04.05-91 - Схемы прокладки воздуховодов в здании
ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 - Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования

и новые
СП 7.13130.2009 - ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Вроде полегчало, но может ещё чего есть, хочется по шуму всё таки жёстко рубануть типа надо...
Также до сих пор не могу вспомнить норматив, точнее сами строки, где описано запрещение смежных помещений венткамер с помещениями где работают или живут люди...

Сообщение отредактировал Freezstyle - 1.10.2009, 1:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.10.2009, 21:33
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44755
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Еще ЗАЩИТА ОТ ШУМА СНиП 23-03-2003
глава 11, но там расплывчато
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.10.2009, 21:40
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44755
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СНиП 31-05-2003



8.16. Шахты и машинные помещения лифтов, вентиляционные камеры, а также другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, не следует располагать смежно, над и под помещениями для совещаний, конференц-залами, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freezstyle
сообщение 1.10.2009, 22:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935



о спасибо огромное smile.gif теперь им хана, не получится сделать чужими руками фигню и потом обвинить в этом... огромное спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных