Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> режимы работы вентилятора, нужен ли ручной режим
тихий инженер
сообщение 2.10.2009, 13:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



При проектировании систем управления приточно-вытяжной установки возник теоретический вопрос - нужен ли ручной режим работы, т е включение вентиляторов, насосов со щита управления. В СНИПе на вентиляцию в разделе "Автоматика" нет никаких прямых указаний. М б есть какие-либо правила??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 2.10.2009, 14:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



В классическом понимании (включение пускателя в обход контроллера) для системы приточно-вытяжной вентиляции я его не делаю. Но делаю в меню контроллера возможность ручного управления каждым устройством. Классический ручной пуск делаю на щитах дымоудаления, так как они связаны с безопасностью людей и пожарному, если потребуется необходимость в ручном включении, будет не до меню контроллера.

Почему не делаю ручной пуск:

1. Зимой он бесполезен.
2. В службе эксплуатации (за редким исключением) обычно работают полные дебилы. Чем меньше кнопок и переключателей, тем меньше шанс у них угробить установку. Такое бывает довольно часто, вплоть до того, что от нечего делать щелкают тумблерами. Еще вероятность отказа равна произведению вероятностей отказа отдельных компонентов системы smile.gif Ну вы поняли. Вероятность отказа мозга от действия водки у электрика примерно 0,01 что в произведении с остальными вероятностями дает ничтожный шанс установке на работу, какое бы оборудование Вы не заложили.
3. Ручной пуск удорожает стоимость щита автоматики.

Делаю ручной пуск только если об этом настаивает заказчик. При этом стараюсь сделать так, что сигнал о включении ручного режима передавался на дискретный вход контроллера. Ну и дальше в диспетчерскую...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.10.2009, 19:00
Сообщение #3





Guest Forum






Раз в снипе нет и нет в ТЗ, то и не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smart-admin_*
сообщение 2.10.2009, 20:27
Сообщение #4





Guest Forum






А мы вообще ручное управление стали делать только выключателем с ключиком wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 3.10.2009, 19:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Делаю всегда. Очень удобно для ПНР и обслуживания. При этом контроллер получает сигнал "ручной режим" и не плюется на эксперименты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тихий инженер
сообщение 6.10.2009, 15:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



У нас мнения разделились примерно так-же. Молодежь против ручного режима, старые производственники за него. На объектах обычно порядок такой - упаси Боже что-либо трогать руками. Пьяных электриков давно не видел (даже в зеркале), а пьяные охранники обычно заняты любимым делом и на пустяки не отвлекаются.
Никто на вопрос так и не ответил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.10.2009, 15:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ручной пуск обязан быть.Коль в нормах не нашли, значит плохо искали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тихий инженер
сообщение 6.10.2009, 16:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



А у Вас есть эти нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.10.2009, 17:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну вы ж не можете не знать пункт ПУЭ относительно наличия вкл.\выкл возле энергопотребляющей установки. Соответственно коль вкл. в ручную , то и остальное на приточке нужно вручную и местное именно вкл.(клапана, заслонки и прочая). Мало того, многие Заки. не приемлют регклапана без ручного привода на установленном электроприводе- весьма неудобно во всяких ПНР и экстримслучаях.
А ПУЭ хватит с избытком, из него все остальное само собой вытечет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 6.10.2009, 17:57
Сообщение #10


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А мы не путаем понятия: местное управление и ручное управление? Приточка в ручном режиме и для опытной эксплуатации может обернуться бедой. А местное управление, со щита, конечно должно быть и это требование ПТЭ и ПТБ и ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.10.2009, 18:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вот и выходит их три режима: ручное местное, авто местное, авто удаленное. С авто удаленным не все гладко, по ПУЭ.С одной стороны могут быть лишь информирующие функции, сигнализирующие о параметрах, а вот в силовой части установки получается, что дистанционно вкл. низя.
Пока закрывают на это глаза, даже при наличии несчастных случаев.Хотя у вас у автоматчиков и удаленный режим можно порой перевести и на ручной удаленный,но вот за компом чаще сидит тот, кому к системам управления и теплопотребления вообще подходить нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 6.10.2009, 19:00
Сообщение #12


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Режимов два: ручной и автоматический и два способа управления: местный и дистанционный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.10.2009, 19:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вот с автоматическим режимом дистанционного управления не гладко с нормативкой. ПУЭ этого не любит.Дистанционно увидеть табличку- не вкл. работают люди, порой трудно.
Три других сочетания стыкуемы.Хоть и ручное местное весьма не часто нужно, но необходимо к сожалению и обязательно по требованиям.
И кстати весьма удобно при порой возникающих разборках меж монтажниками и автоматчиками и стоящей рядом с ними эксплуатацией.И неприехавшие на разбор по конфликтной ситуации проектировщик с поставщиком тоже будут невербальными участниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 6.10.2009, 19:32
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 6.10.2009, 23:17) [snapback]441673[/snapback]
Вот с автоматическим режимом дистанционного управления не гладко с нормативкой. ПУЭ этого не любит.

Пункт ПУЭ в студию! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 6.10.2009, 19:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Цитата(инж323 @ 6.10.2009, 20:17) [snapback]441673[/snapback]
Вот с автоматическим режимом дистанционного управления не гладко с нормативкой. ПУЭ этого не любит.Дистанционно увидеть табличку- не вкл. работают люди, порой трудно.

А вот это абсолютный бред!
Когда "люди работают" - они переключатель на щите в режим "ручной" переводят. И чего б Вы дальше удаленно не включали - ничего не произойдет! Для того "ручной" и существует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.10.2009, 20:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ganz72 @ 6.10.2009, 20:54) [snapback]441681[/snapback]
А вот это абсолютный бред!
Когда "люди работают" - они переключатель на щите в режим "ручной" переводят. И чего б Вы дальше удаленно не включали - ничего не произойдет! Для того "ручной" и существует.

А вот в теме утверждают, что и не нужно этого ручного. И пунктик от меня ждут из ПУЭ.
Может вы определитесь тогда с адресностью бредопроизношения?Или перечтете наново возмутившее вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 6.10.2009, 20:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Когда люди работают они выключают питание линии электроприемника, а не тумблерами щелкают. С этой задачей прекрасно справляется общий выключатель-разъединитель щита, автомат защиты конкретного приемника и выключатель-разъединитель, устанавливаемый непосредственно рядом с приемником. Так что все, что выше написано про требование ПУЭ - бред по-моему. Если можно ссылки на нормативные документы и на конкретные пункты, обязывающие ставить приборы ручного управления (тумблеры, кнопки и т.п.) каждым потребителем на морде щита автоматики. А про ПНР это вообще анекдот. Интересно чем помогают ручное управление при ПНР? Расскажите по подробнее, я уже запасся чипсами в предвкушении рассказа.
Про реализацию ручного управления в своих щитах я написал Выше. Никаких тумблеров - только через меню контроллера, а меню под паролем, чтоб умники не лазили.

Сообщение отредактировал Abysmo - 6.10.2009, 20:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 7.10.2009, 3:42
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 6.10.2009, 23:17) [snapback]441673[/snapback]
Вот с автоматическим режимом дистанционного управления не гладко с нормативкой. ПУЭ этого не любит...

Цитата(инж323)
И пунктик от меня ждут из ПУЭ.

Угу... В ПУЭ нигде про любовь не написано. Это Вы ПУЭ с Кама-Сутрой перепутали biggrin.gif
Наведите порядок на книжной полке и в постель ПУЭ не берите! tongue.gif

Сообщение отредактировал mike-altai - 7.10.2009, 3:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 7.10.2009, 5:57
Сообщение #19


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Abysmo @ 6.10.2009, 21:23) [snapback]441687[/snapback]
Интересно чем помогают ручное управление при ПНР? Расскажите по подробнее, я уже запасся чипсами в предвкушении рассказа.


Местное управление должно быть обязательно, при нормальной наладке им приходится активно пользоваться, отсутствие местного управление - это нарушение норм, отмечается в ведомости дефектов при первичном осмотре и должно быть исправлено до начала пусконаладки, ну и т.п.

Подробнее рассказывать некогда, - всё есть в литературе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 7.10.2009, 7:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



Вы по моему всё кучу свалили и переключатель местн/дист и выключатель безопасности.

Сообщение отредактировал serdar - 7.10.2009, 7:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тихий инженер
сообщение 7.10.2009, 9:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



Вопрос был поставлен однозначно - есть ли нормы, обязывающие ставить переключатель в цепи контактора 1-0-Авто или 0 - Авто. про выключатель безопасности все и так знают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.10.2009, 9:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(mike-altai @ 7.10.2009, 4:42) [snapback]441733[/snapback]
Угу... В ПУЭ нигде про любовь не написано. Это Вы ПУЭ с Кама-Сутрой перепутали biggrin.gif
Наведите порядок на книжной полке и в постель ПУЭ не берите! tongue.gif

Кама - сутру не читал, с этим без неё все в порядке. А у вас похоже,это настольная книга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 7.10.2009, 12:16
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(alem @ 7.10.2009, 9:57) [snapback]441738[/snapback]
Местное управление должно быть обязательно, при нормальной наладке им приходится активно пользоваться, отсутствие местного управление - это нарушение норм, отмечается в ведомости дефектов при первичном осмотре и должно быть исправлено до начала пусконаладки, ну и т.п.

С этим никто не спорит.
Речь идёт о переключателе на дверце шкафа "Ручн./Авт." для вентилятора. Нужен ли он? Переключать режимы можно и с помощью меню...
Вы знакомы с установками GOLD фирмы SWEGON? В них всё управление организовано с выносного пульта (кабель 100м). Никаких дополнительных переключателей режимов не предусмотрено. Таким образом, невозможно запустить приточный или вытяжной вентилятор, а также управлять регулирующим клапаном без выносного пульта.
Следует ли считать это "нарушением норм"?

Сообщение отредактировал mike-altai - 7.10.2009, 12:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOLD_Pult.JPG ( 146,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.10.2009, 12:33
Сообщение #24





Guest Forum






Высказывания участников голословны. Нет обоснования, так можно до бесконечности нагревать сервер.
Обоснование в студию.
пс а почему только для вентилятора, а чем остальные устройства хуже?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 7.10.2009, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 7.10.2009, 13:27
Сообщение #25


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(mike-altai @ 7.10.2009, 13:16) [snapback]441858[/snapback]
С этим никто не спорит.


Вот как раз и спорят - поэтому я и ответил. Саму тему обсуждать не готов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.10.2009, 14:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(mike-altai @ 7.10.2009, 13:16) [snapback]441858[/snapback]
С этим никто не спорит.
Речь идёт о переключателе на дверце шкафа "Ручн./Авт." для вентилятора. Нужен ли он? Переключать режимы можно и с помощью меню...
Вы знакомы с установками GOLD фирмы SWEGON? В них всё управление организовано с выносного пульта (кабель 100м). Никаких дополнительных переключателей режимов не предусмотрено. Таким образом, невозможно запустить приточный или вытяжной вентилятор, а также управлять регулирующим клапаном без выносного пульта.
Следует ли считать это "нарушением норм"?



в свегонах аварийки питания стоят по месту


выключать нужно а включть необязательно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aaa
сообщение 9.10.2009, 14:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2006
Из: Самара
Пользователь №: 2758



Не встречал в нормах требований о наличии ручного режима управления. Те, кто об этом выше говорил - приведите конкретный пункт норматива.
Сам ставлю переключатели на ручной режим управления всегда. Жизнь показала, что без этого эксплуатацию легко охватывает истерика при любой остановке вентиляции... ну а дальше телефонные звонки про все пропало... , - оно мне надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 9.10.2009, 14:51
Сообщение #28


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ganz72 @ 6.10.2009, 16:54) [snapback]441681[/snapback]
А вот это абсолютный бред!
Когда "люди работают" - они переключатель на щите в режим "ручной" переводят. И чего б Вы дальше удаленно не включали - ничего не произойдет! Для того "ручной" и существует.

Согласно ПТЭ и ПТБ, при производстве работ на эл. установке, должно быть обеспечено как минимум два разрыва цепи. Один разрыв цепи - контактор(выполнить можно и со щита управления и дистанционно с компьютера), второй разрыв как правило, - снятие предохранителей. Таким образом при случайном включении с компа беды не произойдет. А местное управление нужно для опробывания системы после профилактики или ремонта, наверное есть и другие причины. И как мне кажется местное управление не должно быть обязательным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.10.2009, 14:55
Сообщение #29





Guest Forum






исчо установка короткозамыкающей перемычки и палка в контактор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.10.2009, 14:59
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Boris Blade @ 9.10.2009, 15:55) [snapback]442694[/snapback]
исчо установка короткозамыкающей перемычки и палка в контактор


а если частотник? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных