Creep
сообщение 7.10.2009, 10:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.10.2009
Из: Казань
Пользователь №: 39258



Здравствуйте, коллеги. Обращаюсь к вам за помощью. Жилой дом со встроенными офисами (2 этажа) и автостоянкой. В жилой части – поквартирное отопление. Заказчик требует, чтобы отопление и теплоснабжение вентустановок стоянки и офисов осуществлялось от котлов. Для этого на первом этаже выделяется три помещения теплогенераторных (менее 100 кВт в каждой): для стоянки (расход на отопление и вентиляцию примерно 90 кВт) и офисов (примерно по 85 кВт на каждый этаж). Использовать можно только котлы с закрытой камерой сгорания, мощность которых, насколько я понимаю, не бывает больше 35 кВт. Поэтому придется в каждой теплогенераторной устанавливать по три котла. Возможно ли это? Возможно ли от каждой теплогенераторной выводить только один дымоход и один воздуховод (объединить три котла)? Как это всё будет выглядеть?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ж.д_со_встроенн._офис.rar ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.10.2009, 10:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Creep @ 7.10.2009, 10:19) [snapback]441808[/snapback]
Использовать можно только котлы с закрытой камерой сгорания, мощность которых, насколько я понимаю, не бывает больше 35 кВт. Поэтому придется в каждой теплогенераторной устанавливать по три котла. Возможно ли это?

Плохо понимаете и даже не пытаетесь самостоятельно поискать...
Вот за 10 сек...http://www.thermona.ru/podstr/vyrobky/kaskadovekot.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 7.10.2009, 10:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Подскажите, а по каким данным Вы утверждаете, что 3 котла будут суммарно выдавать ~90кВт, насколько мне известно, хотя 3 котла я в зданиях не проектировал на 1 систему, обычно по 2, фактическая мощность 2/3 от суммарной, или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Creep
сообщение 7.10.2009, 12:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.10.2009
Из: Казань
Пользователь №: 39258



2 jota
Огромное спасибо!!! Кажется то, что я искал... rolleyes.gif

2 Wizlock
Можно и два, если они дадут эти 90 кВт. Просто я не мог найти котлы с закрытой камерой сгорания мощностью более 35 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 7.10.2009, 15:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



2 Creep
Нет, Вы не поняли, я имел ввиду другое, почему решили, что 3 котла по 35кВт дадут в сумме 90? насколько я понимаю фактический цифра будет другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.10.2009, 15:40
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Wizlock @ 7.10.2009, 11:51) [snapback]441818[/snapback]
фактическая мощность 2/3 от суммарной, или я не прав?

Не правы. откуда цифра 2/3? Просто любопытно... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.10.2009, 16:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Creep @ 7.10.2009, 12:20) [snapback]441862[/snapback]
Просто я не мог найти котлы с закрытой камерой сгорания мощностью более 35 кВт.

По-моему в той ссылке котлы Thermona 50 и 90 кВт, Будерус Турбо есть тоже 60 кВт , Viessmann конденсатные тоже 60 кВт - Вы не ищете.... котлы к Вам сами не придут....

Сообщение отредактировал jota - 7.10.2009, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 7.10.2009, 16:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



А откуда взялось идиотское требование об использовании котлов только с закрытой камерой сгорания?

И вообще, кто будет собственнииком этих "теплогенераторных". Кстати что это такое? dry.gif

Сообщение отредактировал zeman - 7.10.2009, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.10.2009, 17:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zeman @ 7.10.2009, 16:35) [snapback]441972[/snapback]
А откуда взялось идиотское требование об использовании котлов только с закрытой камерой сгорания?

Законный вопрос!
Я предполагаю, что там весь дом "идиотский - В жилой части – поквартирное отопление" видимо тоже турбокотлами. Зато без трубы... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 8.10.2009, 22:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(zeman @ 7.10.2009, 16:35) [snapback]441972[/snapback]
А откуда взялось идиотское требование об использовании котлов только с закрытой камерой...

Завхоз Заказчика - бывший тюремный надзиратель.


Цитата
jota
....котлы Thermona 50 и 90 кВт....

90кВт - забор воздуха на горение из помещения (вдруг завхоз скажет, что это приоткрытая камера).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных