Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> дымоудаление нужно ли?, пожарник озверел
Гость_МАКС25_*
сообщение 9.10.2009, 8:02
Сообщение #1





Guest Forum






Согласно СП7.13130.2009 п.7.3 требования установки системы дымоудаления не требуется.
У меня в проекте торгового магазина в подвале не выполнена система дымоудаления ввиду установки автоматического порошкового пожаротушения.
Согласно СНиП 41-01-2003 и СП7.13130.2009 п.7.2 система дымоудаления необходима, но следующий пункт ее не ттребует, если есть система авт. порошкового пожаротушения.
Пожарник требует эту систему. Куда можно обратится на превышение полномочий пожарника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 9.10.2009, 9:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(МАКС25 @ 9.10.2009, 9:02) [snapback]442504[/snapback]
Согласно СП7.13130.2009 п.7.3 требования установки системы дымоудаления не требуется.
У меня в проекте торгового магазина в подвале не выполнена система дымоудаления ввиду установки автоматического порошкового пожаротушения.
Согласно СНиП 41-01-2003 и СП7.13130.2009 п.7.2 система дымоудаления необходима, но следующий пункт ее не ттребует, если есть система авт. порошкового пожаротушения.
Пожарник требует эту систему. Куда можно обратится на превышение полномочий пожарника?


А назначение помещения узнать мозжно? И что Вы подразумеваете под порошковым АУПТ не колбы типа "Буран"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_МАКС25_*
сообщение 9.10.2009, 9:13
Сообщение #3





Guest Forum






В подвале торговые помещения непродовольственными товарами. А про порошковое пожаротушение хоты и "Буран". Ведб от этого суть не меняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 9.10.2009, 10:19
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



МАКС25

Торговые площади - это наличие продавцов и покупателей. Как эти люди будут эвакуироваться в случае пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_МАКС25_*
сообщение 9.10.2009, 10:49
Сообщение #5





Guest Forum






Я не затрагиваю сейчас тему эвакуации людей. Для этого есть эвак. выходы.
Я также понимаю для чего нужна система дымоудаления. Сейчас я рассматриваю конкретный пункт СП7, который не предусматривает наличие этой системы установке порошков. пожаротушения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБО
сообщение 14.10.2009, 11:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39204



Пожарник абсолютно прав. Дымоудаление должно обеспечить обеспечить безопасную эвакуацию людей . Порошковое пожаротушение включается после полной эвакуации людей, иначе они вообще не смогут эвакуироваться. Порошковое пожаротушение в торговых залах не делают.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 14.10.2009, 12:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(МАКС25 @ 9.10.2009, 11:49) [snapback]442567[/snapback]
Я не затрагиваю сейчас тему эвакуации людей. Для этого есть эвак. выходы.
Я также понимаю для чего нужна система дымоудаления. Сейчас я рассматриваю конкретный пункт СП7, который не предусматривает наличие этой системы установке порошков. пожаротушения


Судя по Вашим высказываниям Вы совершенно не понимаете для чего нужна вытяжная противодымная вентиляция.
По поводу "Буранов", так это автономные модули, а не автоматическое пожаротушение, здесь похоже Вы тоже не спец...

Удачи в Ваших нормотрактовках....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 14.10.2009, 12:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Кстати:
"Пожарник озверел"
"Куда можно обратится на превышение полномочий пожарника?"

Вы сначала к разуму своему обратитесь.

подпись прикрепите - "горепроектировщик по вентиляции"

Сообщение отредактировал Boris_Ka - 14.10.2009, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_МАКС25_*
сообщение 22.10.2009, 21:00
Сообщение #9





Guest Forum






Boris_Ka , насчет Бурана я погорячился, так как проектирую только вентиляцию и в данных помещениях выполняю только вентиляцию.
Не коверкайте суть. Установка системы автоматического порошкового пожаротушения - факт почти свершенный и от меня не зависит.
Проект будет только на вентиляцию. Остальное заказчик выполняет без проекта, в том числе установка этой системы.
От информац-тех отдела МЧС узнал, что необходимо составлять декларацию пож. безопасности и проводить оценку пожарных рисков.
Так вот, если риски превышают допустимые при порошковом пожаротушении, то необходимо выполнять систему дымоудаления.
Только вот эту декларацию он может составлять вплоть до сдачи объекта, а проект и монтаж необходимо выполнить этой зимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 27.10.2009, 12:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



А у вас есть СНиП на предприятия торговли. В нашем ДБН ( у вас СНиП ) требуется дымоудаление из кладовых в подвалах без естественного освещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waldemar_1984
сообщение 17.11.2009, 20:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 22816



Здравствуйте уважаемые коллеги.
у меня вопрос как раз по теме.

суть такая.
в москве существующий колледж чего то там электроники возле м. семеновской постоенный в совковый период.
Системы Дымоудаления нет.
теперь же ректора обязывают ее сделать.
по всем действующим нормам по сути надо.
но почему во время строительсва здания система не была предусмотрена?
может есть какаято лазейка в снипах или в др. нормативных документах?

я все перерыл пока ненашел ничего конкретного

единственное в каталоге везы по рекомендациями по проектированию ДУ есть такая фраза

Цитата
Систему дымоудаления из по мещения при пожаре можно не предусматривать, если время опускания слоя дыма до высоты рабочей зоны (2,5 м от пола помещения) превышает расчет ное время эвакуации, т.е. если люди успевают поки нуть помещение до момента опускания слоя дыма до опасной для них высоты.


соответсвенно вопрос кто сталкивался с этим может расчет подкините?
и вопрос в догонку может у кого были старые здания под реконструкцию или просто где небыло систем котрые должны отвечать современным нормам и как поступать?

может есть в нормативах какаянить фраза что типа здания старинные или построенные до какого то лохматого года не нуждаются в реконструкции инженерных и противопожарных систем.
ведь в храмах и церквях нет систем ДУ.

очень жду Ваших ответов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 19.11.2009, 13:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



Есть пособие 4.91 "Защита от дыма" к раннее действующему СНиПу 2.04.05-91 . Там есть пример расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 8.12.2009, 13:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



У нас в Черкассах создана фирма по выполнению всех проектов, связанных с защитой от пожара. Наши пожарные требуют даже на огнезащиту воздуховодов проект этой фирмы, имеющей на это дело сертификат. Видимо, эта, не чрезмерно загруженная работой фирма, и будет теперь выполнять все работы, связанные с пожаротушением. Имеется ли подобный произвол в других регионах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chess
сообщение 8.12.2009, 15:43
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.7.2008
Из: планета Земля
Пользователь №: 20834



Цитата
При возникновении пожара и его тушении установкой порошкового пожаротушения в объеме аварийного помещения будут дым, газообразные токсичные продукты горения и термического разложения товарно-материальных ценностей и огнетушащего порошка.


Все правильно, вот только людей в помещении уже не будет, потому как в соответствии с НПБ 88-2001 п. 11.11 "аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее по тексту этого подраздела - установками), должна обеспечивать:
в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д..."

Поэтому пуск установки не произойдет до полной эвакуации людей из помещения.

А в соответствии с п. 8.2. СНиП 41-01-2003 дымоудаление из торговых залов делать необходимо.

Сообщение отредактировал Chess - 8.12.2009, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DOG
сообщение 10.12.2009, 14:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2008
Из: Тверь
Пользователь №: 16047



1.Дымоудаление из торговых залов делать необходимо, поскольку эта мера предназначена для безопасной эвакуации людей - прописано СНиП.
2.Система (АУПТ) с порошком(Буран) может срабатывать как от пож.извещателей, посредством пиропатронов, так и от воздействия температуры(самораскрывание), при этом необходимое условие - герметичность помещения(двери , окна закрыты и т.п.).
3.Избежать дымоудаления можно только расчетом, если выполняется условие - ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ<ВРЕМЯ ЗАДЫМЛЕНИЯ.
4.Насчет передвижных установок дымоудаления - это что-то интересное, как допустим она будет работать и кто ее будет включать во время пожара?Как согласуется со СНиПом, в плане размещения дымоприемных устройств, включения и т.п., такие установки по-моему применяются уже после пожара для удаления продуктов горения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sergufa_*
сообщение 12.12.2009, 23:25
Сообщение #16





Guest Forum






Та же проблема, требуют установки в обеденном зале цокольного этажа без естественного освещения системы вытяжной противодымовой вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре согласно СНиП 41-01-2003 п.8.2 и). Я хочу оборудовать помещение установкой автоматического порошкового пожаротушения. Согласно п.8.3 б) этого СНиПа однозначно написано: 8.3 Требования 8.2 не распространяются: б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового или порошкового пожаротушения. Другой интерпретации нет. Что думаете по этому поводу? Как в суде будут считать? У меня есть мощная система вытяжной и приточной вентиляции, ее нельзя приспособить для противодымовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DOG
сообщение 14.12.2009, 10:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2008
Из: Тверь
Пользователь №: 16047



В принципе на практике в Москве используется вытяжная система(воздуховоды) в качестве системы дымоудаления, и проходит у пожарников, слышал такую штуку...но соответственно встает вопрос о EI воздуховодов, и т.п. штуках, которым должна соответствовать система ДУ... wink.gif , а обычная общеобменка просто рассыпится под воздействие температуры...

Сообщение отредактировал DOG - 14.12.2009, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных