> Теплотехнический расчет резервуара с водой
KuroRaiken
сообщение 24.11.2019, 11:43
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.2.2018
Пользователь №: 337542



Цитата(KARAUL @ 12.10.2009, 10:55) *
Расчет тепловой мощности регистра.

Q1 = К1 Ч (t1-t2) Ч Fпов, кВт

t1 – температура воды во входном патрубке регистра. (подача) +90 єС
t2 – температура воды в резервуаре, +5 єС
Fпов – площадь нагрева, м2
К1 – коэффициент теплопроводности металла 9,0 [Вт/м єС]

Добрый день. Стоит задача рассчитать площадь регистра в емкости, ТЗ прикрепил. С лету поделил тепловую нагрузку на 3 и из представленной формулы вывел площадь
Fпов=Q1/(К1*(t1-t2))
Получилось
3232/(9*(65-5))=6 м^2
Но меня тревожат смутные сомнения.
Для начала: все слишком просто.
Затем, верно я понял, что расчетная тепловая нагрузка на обогрев - это и есть Q1? И если это так, то можно ли общую нагрузку на 3 резервуара, рассчитывая площадь регистра в одном из них, просто поровну делить на 3?
Ну и вообще, верно я выбрал t1 и t2?

В общем можно так считать или нужно кардинально другой способ искать?

Сообщение отредактировал KuroRaiken - 24.11.2019, 11:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 231,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 24.11.2019, 13:11
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(KuroRaiken @ 24.11.2019, 11:43) *
Но меня тревожат смутные сомнения.

Правильно тревожат, исходная формула - неверная!

К1- должен быть коэффициент теплопередачи от теплоносителя через стенку к воде в баке.
Этот коэффициент считается достаточно заморочно (через критерии Gr, Nu и т.д), но в первом приближении его можно просто задать, например величиной 500 Вт/м2*град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KuroRaiken
сообщение 24.11.2019, 14:28
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.2.2018
Пользователь №: 337542



Цитата(GraNiNi @ 24.11.2019, 14:11) *
Правильно тревожат, исходная формула - неверная!

К1- должен быть коэффициент теплопередачи от теплоносителя через стенку к воде в баке.
Этот коэффициент считается достаточно заморочно (через критерии Gr, Nu и т.д), но в первом приближении его можно просто задать, например величиной 500 Вт/м2*град.

Тогда ещё меньше площадь получается, 0,1 м2. smile.gif Такого точно не может быть.
А с градусами верно поступаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 24.11.2019, 15:34
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(KuroRaiken @ 24.11.2019, 14:28) *
Тогда ещё меньше площадь получается, 0,1 м2. smile.gif Такого точно не может быть.
А с градусами верно поступаю?

Нет.
Нужно брать среднюю температуру теплоносителя на входе и выходе.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 24.11.2019, 17:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(KuroRaiken @ 24.11.2019, 13:43) *
В общем можно так считать или нужно кардинально другой способ искать?

Формула верная, только применен криво.
Подбор и расчет теплообменников делают итерационно - в первом приближении принимают К из литературных данных, затем подбирают или конструируют теплообменник, затем делают расчет К и F для подобранного теплообменника. Задача нахождения Q рассмотрена на первой странице ветки, но если вам ее выдали в ТЗ, то все упрощается. К принимаем из литературы или примите по совету GRANINI. Разницу температур нужно брать между средней температурой теплоносителя входа-выхода по змеевику (можно взять по графику) и температурой воды в резервуаре. Теперь можно рассчитать площадь теплообменника по приведенной формуле.
Далее конструируют теплообменник (я бы принял скорость воды в трубах около 1 м/с) и выполняют расчет теплопередачи через расчет коэффициентов теплоотдачи по критериям подобия. Находят К для сконструированного теплообменника, далее зная К находят F для сконструированного змеевика. Если расчетная площадь меньше принятой, то расчет закончен. Иначе нужно принять новую конструкцию с большей площадью.
Отдельно нужно просчитывать гидравлику змеевика на соответствие техусловим теплосети, если сопротивление конструкции больше выданного перепада давления, то нужна другая конструкция с увеличенным диаметром труб.

Также это еще здесь обсуждалось - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=111237. В том топике, кстати, литературный К раза в 2 ниже, чем предложенный здесь от Granini
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HXoto
сообщение 15.7.2022, 10:49
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.5.2011
Пользователь №: 106378



Добрый день.
Требуется расчёт змеевика для резервуара 200м3. Все необходимые данные есть. Естественно за деньги. Детали в ЛС.

P.S. Прошу прощения если не по теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных