Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водомер с обводной линией на пожар с установкой в колодце
jiexawcr
сообщение 29.9.2020, 14:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(kruzhkhov @ 29.9.2020, 12:02) *
Добрый день, коллеги, а что сейчас вы думаете на этот счет, ведь согласно СП30.13330.2016 п.7.2.9
7.2.9 Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды следует оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики.
То есть в любом случае, пропускает водомер общий расход (хоз.-пит. и противопожарный), не пропускает - на обводной линии всегда ставится задвижка с электроприводом. Правильно я понимаю?

нет, не правильно.
почитайте когда устраивается обводная линия. вот когда она есть на противопожарные нужды, тогда нужна и задвижка с приводом.

да и даже в вашей цитате есть: "...на обводной линии счетчиков...", то есть линии вокруг счетчиков или если иначе: на обводной линии на которой нет счетчиков.
тем более, что чуть дальше в том же пункте "На противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливают."
другое дело, что по этому пункту невозможно сделать совмещенный водопровод без комбинированных счетчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.9.2020, 17:40
Сообщение #32


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3700
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(jiexawcr @ 29.9.2020, 16:27) *
другое дело, что по этому пункту невозможно сделать совмещенный водопровод без комбинированных счетчиков.

А с комбинированным на одном вводе возможно без электрозадвижки на обводной с пуском от кнопок у ПК?
По-моему, тоже, теперь исключили эту возможность.
А для двух вводов, да - наоборот, исключили возможность делать по старинке - с одним счётчиком, не пропускающим пожрасход, и электрозадвижками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.9.2020, 18:07
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Ferdipendoz @ 29.9.2020, 17:40) *
А с комбинированным на одном вводе возможно без электрозадвижки на обводной с пуском от кнопок у ПК?
По-моему, тоже, теперь исключили эту возможность.
А для двух вводов, да - наоборот, исключили возможность делать по старинке - с одним счётчиком, не пропускающим пожрасход, и электрозадвижками

комбинированный счетчик чаще всего возможно подобрать и на минимальный расход и на пропуск хозпита с противопожарным. значит не требуется обводная линия и вопрос по электроздвиже снимается, ее просто некуда ставить. я так делал как то в ленобласти, вопросов не возникло ни у кого, кроме генпроектироващика с пенсионеркой главспецом по вк, она такого не видела и так никто не делает говорила, но вот уже года 3 дом в эксплуатации без проблем.

у нас все узлы отдельные на каждом вводе с закольцовкой после, по этому счетчиков как минимум 2 всегда. в общероссийскими узлами только тут на форуме встречался smile.gif но думаю да, тут получается противоречие с этой схемой.
водоканалы слишком архаичные конторы, я думаю им пофигу, какие узлы принимали, такие и будут принимать.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.9.2020, 18:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.9.2020, 23:55
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2721
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В Питере всё не как у людей (в других регионах).
Цитата(jiexawcr @ 29.9.2020, 14:27) *
нет, не правильно.

Правильно коллега понимает - как написано.

Цитата(jiexawcr @ 29.9.2020, 14:27) *
другое дело, что по этому пункту невозможно сделать совмещенный водопровод без комбинированных счетчиков.

С чего бы?

Цитата(Ferdipendoz @ 29.9.2020, 17:40) *
А для двух вводов, да - наоборот, исключили возможность делать по старинке - с одним счётчиком, не пропускающим пожрасход, и электрозадвижками

Не понимаю: каким образом запретили один счетчик без пропуска пожрасхода для двухниточного ввода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.9.2020, 5:00
Сообщение #35


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3700
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(jiexawcr @ 29.9.2020, 20:07) *
комбинированный счетчик чаще всего возможно подобрать и на минимальный расход и на пропуск хозпита с противопожарным. значит не требуется обводная линия и вопрос по электроздвиже снимается, ее просто некуда ставить. я так делал как то в ленобласти, вопросов не возникло ни у кого, кроме генпроектироващика с пенсионеркой главспецом по вк, она такого не видела и так никто не делает говорила, но вот уже года 3 дом в эксплуатации без проблем.

С одним вводом-то как без обводной?

Цитата(nagger @ 30.9.2020, 1:55) *
Не понимаю: каким образом запретили один счетчик без пропуска пожрасхода для двухниточного ввода?

Согласен, зарапортовался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kruzhkhov
сообщение 30.9.2020, 12:35
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2013
Пользователь №: 216035



[quote name='Ferdipendoz' date='30.9.2020, 7:00' post='1523556']
С одним вводом-то как без обводной?

Да, вот у меня тот же вопрос. А раз есть обводная значит и задвижка с электроприводом в случае хозяйственно-противопожарного водопровода. Или Вы считаете, что при применении комбинированных счетчиков на обводной линии достаточно установить задвижку без электропривода? Тогда это идет в нарушение пункта 7.2.9 или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 30.9.2020, 14:13
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



kruzhkhov, сравни редакции СП от 2012 и от 2016. В 2016 чёткой написано, как надо делать (дура, блин, лекс).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.9.2020, 14:51
Сообщение #38


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3700
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



На мой взгляд, именно в 2012 было чётко прописано. Вопросов не возникало.
По 2016 при одном вводе надо ставить обводную с электрозадвижкой, неважно - комбинированный или нет там водомер. А вот для чего так сделали - непонятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.9.2020, 14:59
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(nagger @ 29.9.2020, 23:55) *
1. В Питере всё не как у людей (в других регионах).
Правильно коллега понимает - как написано.

2. "другое дело, что по этому пункту невозможно сделать совмещенный водопровод без комбинированных счетчиков."
С чего бы?


Не понимаю: каким образом запретили один счетчик без пропуска пожрасхода для двухниточного ввода?

1. ну понимают как понимают. разве есть где то противоречие с нормами? нету. зато узлы можно собрать на заводских деталях без сварки, а вот "как у людей" невозможно собрать без сварки. но это отдельная тема.
утверждение не верное (без привязки к схеме конкретной). если счетчик пропускает и противопожарный расход, то не требуется обводная линия и, как следствие, задвижка с приводом.

2. "При двух вводах водопровода и установке счетчиков воды на каждом вводе, обводные линии на счетчиках воды не предусматриваются." - то есть четко сказано, что при счетчиках на каждом вводе обводных линий не должно быть, значит счетчики должны пропускать пожрасход. наш водоканал принимает узлы и со счетчиками и с электрозадвижками, при этом я хз как оно примут ли с только комбинированными счетчиками (без обводных линий). как с другими хз. это питерский вариант с двумя одиночными-самостоятельными узлами на двух вводах с объединением после.

при схеме "как у людей" получается туфта в нормах: вроде как и обводную линию (со счетчиком дублирующим или задвижкой) не можешь обосновать, а не сделать не можешь, иначе сеть перестает быть кольцевой.

ПС повторюсь, это все на усмотрения водоканала. они как привыкли так и будут принимать. далее обсуждать смысла не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.9.2020, 15:15
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2721
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(jiexawcr @ 30.9.2020, 14:59) *
при схеме "как у людей" получается туфта в нормах: вроде как и обводную линию (со счетчиком дублирующим или задвижкой) не можешь обосновать, а не сделать не можешь, иначе сеть перестает быть кольцевой.

Какая сеть перестает быть кольцевой? Из-за чего? Ты о чем?

"У людей" всё хорошо получается. Счетчики на обводных не ставим, на парный ввод счетчик один - сплошная экономия. Обводная (или две) по нормам. Как вы там в Питере ГГЭ проходите-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.9.2020, 15:38
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(nagger @ 30.9.2020, 15:15) *
Какая сеть перестает быть кольцевой? Из-за чего? Ты о чем?

"У людей" всё хорошо получается. Счетчики на обводных не ставим, на парный ввод счетчик один - сплошная экономия. Обводная (или две) по нормам. Как вы там в Питере ГГЭ проходите-то?

тупиковая smile.gif когда по одному счетчику без обводной линии
"...вроде как и обводную линию (со счетчиком дублирующим или задвижкой) не можешь обосновать, а не сделать не можешь, иначе сеть перестает быть кольцевой..."

я и не спорю, что получается. считчик относительно обвязки и не особо дорого стоит.
худо-бедно все сдается без проблем и вопросов к водомерам. есть ту на воду, в них написано сделать узлы по цирв, узлы и их установка в паре не нарушают никаких норм. в чем вообще могут быть проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.9.2020, 16:04
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 30.9.2020, 15:15) *
"У людей" всё хорошо получается. Счетчики на обводных не ставим, на парный ввод счетчик один - сплошная экономия. Обводная (или две) по нормам. Как вы там в Питере ГГЭ проходите-то?


А вот так и проходят, я помню делал объект Питере, пришло замечание чтобы заменил 1 ВУ на 2 отдельных, решил позвонить справиться как и почему.
Говорю, 2 ВУ это значит в обычное время он пускает 50%, а при аварии 100%, неудобненько. И он выдал мне гениальную вещь, что якобы один ввод всегда в резерве должен быть, перекрыт, и соответственно проблем нет.

Сообщение отредактировал Aerl - 30.9.2020, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.9.2020, 17:17
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2721
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 30.9.2020, 16:04) *
А вот так и проходят

Понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 16.10.2020, 7:43
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Согласно тех.условиям необходимо установить водомерный узел в колодце, но проблемав следующем, водопровод является противопожарным,

Поставить э/м счетчик (без обводных линий без эл. задвижек) в колодце, а блок управления (снятие показаний) установить в щитке на улице .

Сообщение отредактировал MEX-74 - 16.10.2020, 7:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.10.2020, 20:03
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2721
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(MEX-74 @ 16.10.2020, 7:43) *
Поставить э/м счетчик (без обводных линий без эл. задвижек) в колодце, а блок управления (снятие показаний) установить в щитке на улице .

Накладной? - врезной надо будет снять/менять - оставлять без пожаротушения объект.
Вот для двух счетчиков обводные не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 19.10.2020, 16:22
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(nagger @ 16.10.2020, 20:03) *
Накладной? - врезной надо будет снять/менять - оставлять без пожаротушения объект.
Вот для двух счетчиков обводные не нужны.

Да вы правы, монтажную вставку нужно время чтобы поставить. Нужно 2 счетчика (с одним прибором управления), или обводная линия без эл/задвижки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных