Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помогите разобраться в СП.
Na$tёna
сообщение 13.10.2009, 10:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39379



Здравствуйте, форумчане. в СП 7.13130.2009 написано :6.36 Оборудование с расходом 5 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров... и так далее. Можно ли установить вентилятор с расходом, скажем, 6000 и автоматикой выставить его на 5000? будет ли это нарушением правил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.10.2009, 10:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



СП не является обязательным нормативным документом. По СНиП 41-01-2003 п. 7.9.2, в подшивном потолке можно устанавливать оборудование до 3000 кубов.
Что вы выставите автоматикой не важно, главное чтобы в проекте была нужная цифра. Т.к. экспертиза смотрит прежде всего проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Na$tёna
сообщение 13.10.2009, 10:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39379



то есть какой расход я в сводной таблице укажу, такому и поверят, и неважно что там на самом деле дует мой вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.10.2009, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Таблица воздухообменов должна биться с характеристикой оборудования, расходом тепла и электричества. На моей памяти члены комиссии лично расходы воздуха не измеряли. Но если вы проектируете в России, то предел все-таки 3000, а не 5000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 13.10.2009, 10:56
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Странная Белка

А как же быть с этим?

Цитата(NOVIK_N @ 1.10.2009, 14:42) [snapback]440799[/snapback]
C вступлением в силу Технического регламента о требования пожарной безопасности (ФЗ 123) все СНиПы в вопросах пожарной безопасности стали в лучшем случае документами рекомендательного характера. А ФЗ 123 (и, в частности, ст. 56 и 85 по ПДЗ), естественно, обязателен для применения. СП7 выпущен в развитие указанных статей закона и хотя является документом добровольного применения, но включен в перечень Ростехрегулирования (в отличие от СНиП) со всеми вытекающими последствиями (см. мой пост выше от 22.7.2009, 13:53).
С уважением, NOVIK_N.


Тут конечно в первую очередь идёт речь о пожарной безопасности, но документ рассматриваем целиком, а не постатейно.

Сообщение отредактировал EJIEHA - 13.10.2009, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Na$tёna
сообщение 13.10.2009, 11:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39379



Может быть я неправильно вопрос сформулировала, но в этом пунке СП 5тыс. м3/ч это максимальный расход на который способен вентилятор, или же тот объем воздуха который я могу удалить не нарушая правил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.10.2009, 11:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А еще за нарушение СНиПов у нас административную ответственность прописали. Бардак у нас сейчас в законодательстве. Мне на курсах сказали, что все равно экспертиза по Снипам все блюдет. А уж если в контракте прописано строительство и проектирование по Российским нормативным документам, то тут уж не отвертишься. СНиП пока что главнее СП. До выхода остальных 6-ти строительных тех. регламентов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 13.10.2009, 11:22
Сообщение #8


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Бардак - это да. И опять проектировать, опираясь на опыт и здравый смысл. А по поводу максимальной производительности и рабочих характеристик - была совсем недавно такая же заморочка. В таблице характеристик оборудования поставила цифру 3 тыс. м3/ч (ещё по СНиПу делалось) и в общих данных было указано, что оборудование работает на минимальной скорости. Объект уже запустили.

Сообщение отредактировал EJIEHA - 13.10.2009, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Na$tёna
сообщение 13.10.2009, 11:32
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39379



Спасибо бльшое, попробую тоже в общих данных как-нибудь отписаться:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 13.10.2009, 11:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Такой вопрос..
делал как то корректировку проекта (лаборатория) и нужно было дополнительно обеспечить 6000 м3/ч.. ставить было не куда физически просто не куда...
поставил в подшивном.. разбил на две приточки по 3000 м3/ч.. чем вроде как не нарушил требования СНиПа... или нарушил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 13.10.2009, 11:40
Сообщение #11


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



В СНиПе написано "Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать...", так что не печальтесь. А вот категория в лаборатории какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 13.10.2009, 11:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Спасибо smile.gif
Не помню если чесно, нужно чертежи поднимать..
а какая связь между категорией и размещением, если не секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 13.10.2009, 12:06
Сообщение #13


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Denver @ 13.10.2009, 12:51) [snapback]443664[/snapback]
а какая связь между категорией и размещением, если не секрет?


Лаборатория могла быть категорийной, а значит особые требования к оборудованию. Но это меня опять на другую тему сносит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 13.10.2009, 12:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Глянул smile.gif В4 категория.. там ОЗК стоят smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 2.12.2009, 16:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



По поводу того кто важнее СНиП или СП не понятно. Недавно в экспертизе мне как раз эксперт тыкал в этот СП, и просил работать по нему.
В СП 7.13130.2009 нашел много отличий от СНиПа 41-01-2003.
Это и про оборудования с расходом 5тыс кубов а не 3 как в снипе, еще там дальше написано что ОЗК между коридором и обслуживаемым помещением ставить не надо если двери без предела огнестойкости, а в снипе такого не было. Так же в этом СП пишут что ОЗК надо ставить на воздуховодах обслуживающих склады категории А, Б, В1-В3. Про склады В4 - тишина, т.е. там ставить ОЗК не обязательно.
В общем не понятно, что теперь пытаться соблюдать оба нормативных документа одновременно? А когда есть соблазн избавиться от лишних ОЗК отталкиваясь при этом на более свежий СП , делать этого не хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных