|
  |
Помогите разобраться в СП. |
|
|
|
13.10.2009, 10:24
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39379

|
Здравствуйте, форумчане. в СП 7.13130.2009 написано :6.36 Оборудование с расходом 5 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров... и так далее. Можно ли установить вентилятор с расходом, скажем, 6000 и автоматикой выставить его на 5000? будет ли это нарушением правил?
|
|
|
|
|
13.10.2009, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
СП не является обязательным нормативным документом. По СНиП 41-01-2003 п. 7.9.2, в подшивном потолке можно устанавливать оборудование до 3000 кубов. Что вы выставите автоматикой не важно, главное чтобы в проекте была нужная цифра. Т.к. экспертиза смотрит прежде всего проект.
|
|
|
|
|
13.10.2009, 10:48
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39379

|
то есть какой расход я в сводной таблице укажу, такому и поверят, и неважно что там на самом деле дует мой вентилятор?
|
|
|
|
|
13.10.2009, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Таблица воздухообменов должна биться с характеристикой оборудования, расходом тепла и электричества. На моей памяти члены комиссии лично расходы воздуха не измеряли. Но если вы проектируете в России, то предел все-таки 3000, а не 5000.
|
|
|
|
|
13.10.2009, 10:56
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Странная БелкаА как же быть с этим? Цитата(NOVIK_N @ 1.10.2009, 14:42) [snapback]440799[/snapback] C вступлением в силу Технического регламента о требования пожарной безопасности (ФЗ 123) все СНиПы в вопросах пожарной безопасности стали в лучшем случае документами рекомендательного характера. А ФЗ 123 (и, в частности, ст. 56 и 85 по ПДЗ), естественно, обязателен для применения. СП7 выпущен в развитие указанных статей закона и хотя является документом добровольного применения, но включен в перечень Ростехрегулирования (в отличие от СНиП) со всеми вытекающими последствиями (см. мой пост выше от 22.7.2009, 13:53). С уважением, NOVIK_N. Тут конечно в первую очередь идёт речь о пожарной безопасности, но документ рассматриваем целиком, а не постатейно.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 13.10.2009, 10:56
|
|
|
|
|
13.10.2009, 11:00
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39379

|
Может быть я неправильно вопрос сформулировала, но в этом пунке СП 5тыс. м3/ч это максимальный расход на который способен вентилятор, или же тот объем воздуха который я могу удалить не нарушая правил?
|
|
|
|
|
13.10.2009, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
А еще за нарушение СНиПов у нас административную ответственность прописали. Бардак у нас сейчас в законодательстве. Мне на курсах сказали, что все равно экспертиза по Снипам все блюдет. А уж если в контракте прописано строительство и проектирование по Российским нормативным документам, то тут уж не отвертишься. СНиП пока что главнее СП. До выхода остальных 6-ти строительных тех. регламентов.
|
|
|
|
|
13.10.2009, 11:22
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Бардак - это да. И опять проектировать, опираясь на опыт и здравый смысл. А по поводу максимальной производительности и рабочих характеристик - была совсем недавно такая же заморочка. В таблице характеристик оборудования поставила цифру 3 тыс. м3/ч (ещё по СНиПу делалось) и в общих данных было указано, что оборудование работает на минимальной скорости. Объект уже запустили.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 13.10.2009, 11:37
|
|
|
|
|
13.10.2009, 11:32
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39379

|
Спасибо бльшое, попробую тоже в общих данных как-нибудь отписаться:)
|
|
|
|
|
13.10.2009, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Такой вопрос.. делал как то корректировку проекта (лаборатория) и нужно было дополнительно обеспечить 6000 м3/ч.. ставить было не куда физически просто не куда... поставил в подшивном.. разбил на две приточки по 3000 м3/ч.. чем вроде как не нарушил требования СНиПа... или нарушил?
|
|
|
|
|
13.10.2009, 11:40
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
В СНиПе написано "Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать...", так что не печальтесь. А вот категория в лаборатории какая?
|
|
|
|
|
13.10.2009, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Спасибо Не помню если чесно, нужно чертежи поднимать.. а какая связь между категорией и размещением, если не секрет?
|
|
|
|
|
13.10.2009, 12:06
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(Denver @ 13.10.2009, 12:51) [snapback]443664[/snapback] а какая связь между категорией и размещением, если не секрет? Лаборатория могла быть категорийной, а значит особые требования к оборудованию. Но это меня опять на другую тему сносит.
|
|
|
|
|
13.10.2009, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Глянул  В4 категория.. там ОЗК стоят
|
|
|
|
|
2.12.2009, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
По поводу того кто важнее СНиП или СП не понятно. Недавно в экспертизе мне как раз эксперт тыкал в этот СП, и просил работать по нему. В СП 7.13130.2009 нашел много отличий от СНиПа 41-01-2003. Это и про оборудования с расходом 5тыс кубов а не 3 как в снипе, еще там дальше написано что ОЗК между коридором и обслуживаемым помещением ставить не надо если двери без предела огнестойкости, а в снипе такого не было. Так же в этом СП пишут что ОЗК надо ставить на воздуховодах обслуживающих склады категории А, Б, В1-В3. Про склады В4 - тишина, т.е. там ставить ОЗК не обязательно. В общем не понятно, что теперь пытаться соблюдать оба нормативных документа одновременно? А когда есть соблазн избавиться от лишних ОЗК отталкиваясь при этом на более свежий СП , делать этого не хочется.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|