> температура уходящих газов, из каких соображений установлена
Гость_ремесленник_*
сообщение 14.10.2009, 9:04
Сообщение #1





Guest Forum






Свод правил СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" устанавливает, что температура уходящих газов должна не превышать 400 гр. для дымовых труб из нержавеющей стали (составных).
Подскажите, из каких соображений взята эта цифра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Namesys
сообщение 14.10.2009, 9:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922



ДРАСТЕ!!!!!

А вы никогда не задавались вопросом: Как будет вести себя сталь, когда температура газов превысит 400 градусов??
Так вот, задайте себе этот вопрос и попробуйте поразмышлять логически!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ремесленник_*
сообщение 14.10.2009, 9:42
Сообщение #3





Guest Forum






Жаропрочная группа нержавеющих сталей (из которых изготовляются составные модули труб) выдерживает температуру 700-800 гр., а при повышенном содержании хрома, никеля до 1200 гр. Так это что, такой запас по температуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 14.10.2009, 9:56
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(ремесленник @ 14.10.2009, 12:04) [snapback]444157[/snapback]
...температура уходящих газов должна не превышать 400 гр. ...

Скорее всего ограничение температуры определяется не снижением прочности дямовой трубы, а экономической целесообразностью. Уж очень низкий кпд агрегата выбрасывающего отходящие газы с такой температурой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ремесленник_*
сообщение 14.10.2009, 10:03
Сообщение #5





Guest Forum






Документ МЧС и определяет противопожарные требования. Т.е. Никакого отношения к экономической целесообразности не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 14.10.2009, 10:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Что там думали составители СП 7.13130.2009 не знаю, но очевидно, что цифру они взяли из рекомендаций завода-изготовителя.
Притом не все дымоходы выдерживают температуру 400°С. Есть дымоходы для конденсатных котлов, дымоходы с уплотнительными прокладками, дымоходы из оцинковки. В Европе на каждый тип делается сертификат с указанием допустипой температуры. Вот для примера сертификаты для дымовых труб фирмы Bofill. У нас очевидно все делается по ГОСТу, но что то я не видел ГОСТы для модульных дымовых труб с изоляцией. Сейчас для вступления в ВТО все технологические требования приводят к одному знаменателю с европейскими нормами. Поэтому думаю, что и по дымовым блочным трубам ориентируются на западные нормы, так как их там начали производить гораздо раньше.

Сообщение отредактировал zeman - 14.10.2009, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ремесленник_*
сообщение 14.10.2009, 10:29
Сообщение #7





Guest Forum






Да, скорее всего ты прав. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_andn_*
сообщение 19.11.2009, 18:17
Сообщение #8





Guest Forum






А я думаю, что дело ещё и в нормируемом перепаде температур который может привести к тепловым деформациям. А насчёт темп-ры ну не то слово...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных