Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> обработка воздуховодов
smash
сообщение 14.10.2009, 15:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



[font="Arial"][/font]Здравствуйте! Помогите разобратся с нормативом. СНиП 2.04.05-91*У (украинский) пункт 4.118. говорит о следующем: Транзитные воздуховоды и коллекторы после пересечения перекрытия или противопожарной преграды обслуживаемого или другого помещения на всем протяжении до помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее указаного в таблице...
Имеется здание, разделенное брандмауэром. Венткамера размещена в одной части. Обслуживаемые помещения имеются и в другой. Транзитный воздуховод идет по коридору. Стоит ли обрабатывать огнезащитным составом участок воздуховода от обслуживаемых помещения до брандмауэра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 14.10.2009, 16:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Разберитесь с термином "транзитный". Если Т в-д пересекает гнезадерж. преграду (т.е. до раздачи до нее) обязательно д.б. обработан для огнестойкости.
Если есть раздача- в-д уже не транзитный. Ставьте КЗКлапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 14.10.2009, 17:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



для пущей ясности прилагаю схему (рисовал в пеинтбраше wub.gif )
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.bmp ( 524,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 14.10.2009, 17:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Нет, можно не обрабатывать, но в перекрытиях поставьте ОЗК тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 15.10.2009, 12:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



То есть воздуховод не является транзитным и в правой части здания? (поскольку и в этой части есть раздача)... соответственно и обрабатываться не должен ни до ни после брандмауэра. Я вас правильно понял?


Сообщение отредактировал smash - 15.10.2009, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 15.10.2009, 14:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



В этом же СНиПе есть пункт:
4.119 Для помещений общественных и административно-бытовых
зданий, а также для помещений категорий В (кроме складов), Г и Д до-
пускается
проектировать транзитные воздуховоды из негорючих материа-
лов с ненормируемым пределом огнестойкости, предусматривая установку
огнезадерживающих клапанов при пересечении
воздуховодами перекрытия с
нормируемым пределом огнестойкости 0,25 ч и более или каждой противо-
пожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости 0,75 ч и более

Значит ли это, что можна ограничится огнезадержывающим клапаном перед брандмауэром ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 18.10.2009, 22:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Интересная ситуация получается. Никто на специализированом форуме не способен дать ответ на вопрос. Неужели никто не сталкивается с решением таких вопросов в своей повседненой деятельности? Или мой вопрос настолько сложно сформулирован?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных