> Расходомер на подпитку независимой схемы теплоснабжения
4ibo
сообщение 15.10.2009, 15:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.9.2009
Пользователь №: 38732



Всем привет.
СНиП 41-101-95
8.4 При независимом присоединении систем отопления к тепловым сетям следует предусматривать горячеводный водомер на трубопроводе для подпитки систем.

У меня независимые схемы отопления, вентиляции, ГВС. Правильно ли я понимаю, что в дополнение к общему счетчику на водомерном узле нужно устанавливать ещё счетчики на подпитку каждого контура (отопление, вентиляция, ГВС). Тогда какую функциональную роль они играют?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.10.2009, 15:31
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ну а какжеж - если вы из тепловой сети подпитываете свои контуры - надо и учет теплоносителя делать, он же денег стоит.
Вот только с ГВС не понял - у вас открытая система что ли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ibo
сообщение 15.10.2009, 15:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.9.2009
Пользователь №: 38732



Не правильно значит выразился. У меня ИТП совмещенный с котельной. В котельной контуры отопления, вентиляции, ГВС присоединяются к котловому контуру через теплообменники. Нужно ли на линиях подпитки этих контуров ставить отдельные счетчики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.10.2009, 16:33
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



По границе балансовой принадлежности - необходимо. Если таковой границы нет - по согласованию с заказчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 16.10.2009, 7:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Подпитку на ГВС? Я бы нестал делать. В тепловом контуре вода технического качества, а в системе ГВС -ПИТЬЕВОГО! Да и подпитывать контур ГВС нет необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.10.2009, 7:56
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



И не надо его подпитывать, совершенно верно!
Просто подавайте воду на ГВС и все, и не придумывайте тут "контур ГВС", "подпитка контура ГВС".
Однако, не в первый раз уже bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 16.10.2009, 9:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



а почему бы не сделать один расходомер, а дальше ответвления на разные контуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 16.10.2009, 10:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Если речь о коммерческом учете, то см. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя:

Прикрепленный файл  SxUcheta2.jpg ( 18,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ibo
сообщение 16.10.2009, 11:37
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.9.2009
Пользователь №: 38732



Спасибо, понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных