> ПЧ и насос, зависимость производительности от частоты вращения
arkt2006
сообщение 15.10.2009, 17:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Господа, у кого есть опыт использования насосов в связке с частотником.
Как , по какому закону, будет изменятся производительность насоса в зависимости от частоты вращения двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.10.2009, 17:29
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



квадратичный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.10.2009, 19:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(LordN @ 15.10.2009, 17:29) [snapback]444806[/snapback]
квадратичный

краткость - сестра таланта...
уважаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 15.10.2009, 19:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



напор в квадрате а расход - линейный. это центробежный

Бог в помощь :
Прикрепленный файл  Formeln_07_2003.rar ( 262,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135

wink.gif


Сообщение отредактировал vladun - 15.10.2009, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 15.10.2009, 20:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(vladun @ 15.10.2009, 19:11) *
напор в квадрате а расход - линейный. это центробежный

Бог в помощь :
Прикрепленный файл  Formeln_07_2003.rar ( 262,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135

wink.gif


ВРД 39-1.10-052-2001 Методические указания по выбору и применению асинхронного частотно-регулируемого электропривода мощностью до 500 кВт. (rdgaz21.zip)

Весьма доставил сей документ bestbook.gif

Сообщение отредактировал BROMBA - 15.10.2009, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 16.10.2009, 18:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Всем большое спасибо, просветили.
Тему можно закрыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных