андрей83
сообщение 16.10.2009, 12:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 27.8.2008
Из: Конаково
Пользователь №: 21869



Доброво всем времени суток!
Проектирую ИТП. Здание - школа иностранных языков 2этажа+мансарда+подвал.
Прокомментируйте пожалуйста тепловую схему и укажите на совершенные мною ошибки.

Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ИТП_Model.pdf ( 133,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 16.10.2009, 12:26
Сообщение #2





Guest Forum






А спецификацию к этому можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 16.10.2009, 12:38
Сообщение #3


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



И еще такой вопрос: водоподогреватель ГВС (25) он конструктивно моноблочный? Кто такие делает, не подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 16.10.2009, 12:39
Сообщение #4





Guest Forum






Как автоматика поймет если вдруг превышена обратка после №25?
Вы же просили покритиковать.. rolleyes.gif

А спецификация нужна чтобы в первую очередь проверить способность к регулированию арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.10.2009, 12:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. По-моему режим ГВС и регулировка считается не на 150/70, а на летний режим (70/25 или сколько там у вас)
2. На ХВ перед теплообменником ГВС забыли предохранительный клапан
3. Что за арматура поз.8...если балансовый, то непонятно зачем на ХВ
4. На заполнение, пополнение системы отопления используются редукционные клапаны прямого действия - у вас что на это дело электроника?
5. При обратке из системы отопления 70*С, обратка в теплосети будет не менее 75*С. Поэтому при таком режиме рекомендуется систему отопления проектировать на 80/60*С а теплообменник 150/70-60/80*С
6. Не могу судить о выполнении схемы (без диаметров и переходов), у нас другой стандарт.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexrem
сообщение 16.10.2009, 14:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964



Цитата(WhiteShark @ 16.10.2009, 20:38) *
И еще такой вопрос: водоподогреватель ГВС (25) он конструктивно моноблочный? Кто такие делает, не подскажите?

моноблоки вроде все на 130, а увас 150, как с согласованием? Или уже появились на 150?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fynjy
сообщение 20.10.2009, 16:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.1.2008
Из: Питер
Пользователь №: 14311



1. На подпитку можно использовать и соленоидный клапан, но тогда где-то дальше должен быть датчик давления, иначе по какому сигналу он будет работать?
2. У нас перед ОК по ходу воды требуют предусмотреть спуск с арматурой, чтоб можно было проверить его работу.
3. Клапаны с электроприводом предпочитаю ставить на обратке, но это скорее дело вкуса smile.gif
4. Если поз. 5 балансировочный, то зачем их 2 в контуре отопления? Чтоб насос не расслаблялся? )

Сообщение отредактировал Fynjy - 20.10.2009, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных