> РАсчет воды на спринклеры по новому СП
Гость_Хемуль_*
сообщение 18.10.2009, 23:14
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте товарищи! Требуется ваша мысль или совет, вопщем имеется торговый центр трех этажный, защищаемая площадь каждого этажа около 2500м2, степень огнестойкости II, спринклерная система
Заказчик выдвинул требование прикинуть расход воды, неясно как принимать расход по новому СП 5,
1. просто перемножить площадь каждого этажа на минимаьный расход 0,08 в течение 30 минут и сложить?
2. Расчитать количество спринклеров, принять коэфф К допустим 0,42 и минимальный напор 5 м. вод.ст, определить расход одним спринклером и умножить на их общееколичество?
В обоих случаях если считать расход для каждого этажа получается море воды, можно взять расход воды только по ондому этажу, если да то как можно это обосновать?
Сразу отмечу расход нужен примерный, речь о гидравлическом расчете пока не идет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.10.2009, 13:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



поиском поищите, раз пять уже обсуждалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 27.11.2009, 21:12
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



10л/с - спринклерное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yudjine
сообщение 1.12.2009, 23:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.10.2009
Из: Донецк
Пользователь №: 40141



а как насчет рассчета на 120 м2 от диктующей точки? или это уже не в моде?
в любом случае - понятно и ребенку, что ваше здание не может вспыхнуть мгновенно, как новогодняя елка.
то есть пожар будет разгораться от локального объема до глобального - а вот чтоб этого не допустить вы уже используете спринклерную установку пожартоушения. считать весь объем или даже этаж в первую очередь глупо и нецелесообразно.
почитайте копылова, и думайте, думайте, думайте...)))

ваш вариант "1. просто перемножить площадь каждого этажа на минимаьный расход 0,08 в течение 30 минут и сложить?
2. Расчитать количество спринклеров, принять коэфф К допустим 0,42 и минимальный напор 5 м. вод.ст, определить расход одним спринклером и умножить на их общееколичество?"
считаю бредом сивой кобылы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных