> Пеленальная комната. Микроклиматические параметры., Вопрос для технологов ВК-шникам
ButcheR
сообщение 20.10.2009, 15:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 16.10.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 39699



Господа, скажите, пожалуйста, какие микропараметры должны быть в помещении для пеленания детей в гостинице (2,5м2) - воздухообмен и температура...На какой СанПин дать указание тем, кто проектирует вентиляцию?
А то я дал 22градуса П/В/-/1...Просят аргументировать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.10.2009, 15:44
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



как аргументировать не скажу, но лучше бы температуру 23-25 градусов - как для помещений, где люди без одежды имхо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ButcheR
сообщение 20.10.2009, 16:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 16.10.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 39699



Я сейчас тоже просматривал нормативы на раздевалки...Там именно такие цифры (23-24град)...Видимо, придётся скорректировать ТЗ..
Мда...тяжело без технолога тому, кто КЖ всю жизнь делал=)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.10.2009, 17:20
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Приходилось делать боксы для проблемных новорожденных. Температура +25, подвижность не выше 0,15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 20.10.2009, 20:15
Сообщение #5


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Нашёл "Манипуляционные туалетные для новорожденых, температура +25, воздух - двухкратная вытяжка". Собственно натыкался и на пеленальные, только прилагались они то ли к вокзалам, то ли ещё к какому-то подобному строению, но не к гостинницам. И там температура так же +25, а вот воздухообмен был, если память не изменяет +3/-2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных