Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ИТП жилого здания, можно ли располагать ИТП ниже первого подземного гаража и необходим ли
Igor Konstantino...
сообщение 10.4.2006, 16:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 2300



Доброго дня! При проектировании системы отопления Жилого высотного здания с двумя подземными гаражами возник вопрос - можно ли ИТП располагать на -2 этаже (т.е. на втором подземном этаже). И слышал, что якобы обязательным условием является обеспечение доступа напрямую из улицы в помещение ИТП. Чем то это обосновывается? Желательная ссылка на нормативные документы. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 10.4.2006, 16:22
Сообщение #2


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"

2.16 Из встроенных в здания тепловых пунктов должны предусматриваться выходы:

при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии менее 12 м от выхода из здания наружу - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;

при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии более 12 м от выхода из здания - один самостоятельный выход наружу;

при длине помещения теплового пункта более 12 м - два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу, второй - через коридор или лестничную клетку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 10.4.2006, 17:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



МГСН 5.01-01СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
#2.13. В подземных автостоянках мойку автомобилей, посты ТО и ТР, помещения технического персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, трансформаторные с сухими трансформаторами допускается размещать не ниже первого (верхнего) этажа подземного сооружения. Размещение других технических помещений подземной автостоянки (автоматические насосные станции для откачки воды при тушении пожара и других утечек воды; водомерные узлы, помещения электроснабжения, вентиляционные камеры, тепловые пункты и др.) не ограничивается. Двери этих помещений должны быть противопожарными с пределом огнестойкости EI 30. Посты ТО и ТР в автостоянках, размещаемых под жилыми домами, допускается предусматривать только вне габаритов расположенных над автостоянками жилых домов.

Измененная редакция. Дополнение № 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 17.4.2006, 10:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



Из суммы двух последних постов можно сделать логический вывод: так как ИТП здания врядли размерами больше 12 м, то

Если из -2 этажа по лестнице и через коридор до выхода наружу менее 12м, то строить можно. Если более 12 метров, то "увы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных