|
  |
Требования к помещению, Требования к температуре в помещении для приточки |
|
|
|
21.10.2009, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662

|
Господа, подскажите - на объкте ОВК-ашники смонтировали две приточки - калориферы и обвязки (всего по 2 штуки) в одном помещении. Помещение подвальное, высота - 2,5 площадь - квадратов 30-40. Вобщем, они утверждают, что необходимы приборы отопления в этом помещении - типа "холодно" для нормальной работы оборудования. Вся обвязка есс-сно в теплоизоляции. По проекту нет никаких указаний по установке радиаторов и пр. Не разу не видел радиаторы в таких помещениях. Это жилой дом, сдан давно - приточка не запущена. Найти концы сложно. Сам не занимаюся проектирование ОВК. Подскажите, дайте ссылку на документ: КАКИЕ требования к помещению? Может мы еще раз десять продублируем тему??
Сообщение отредактировал MMM - 23.10.2009, 15:52
|
|
|
|
|
21.10.2009, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662

|
Господа, подскажите - на объкте ОВК-ашники смонтировали две приточки - калориферы и обвязки (всего по 2 штуки) в одном помещении. Помещение подвальное, высота - 2,5 площадь - квадратов 30-40. Вобщем, они утверждают, что необходимы приборы отопления в этом помещении - типа "холодно" для нормальной работы оборудования. Вся обвязка есс-сно в теплоизоляции. По проекту нет никаких указаний по установке радиаторов и пр. Не разу не видел радиаторы в таких помещениях. Это жилой дом, сдан давно - приточка не запущена. Найти концы сложно.
Сам не занимаюся проектирование ОВК. Подскажите, дайте ссылку на документ: КАКИЕ требования к помещению?
|
|
|
|
|
21.10.2009, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644

|
Даже если нормативы не требуют установки радиаторов — устанавливать стоит, так как если не держать плюсовую температуру (например +5С), то при выключенной установке можете разморозить трубы или теплообменник (даже если есть защита от заморозки в составе автоматики --- многократные сработки могут привести к заморозке теплообменника так, как если бы этой защиты небыло). Еще есть ограничение снизу на температуру для работы контроллеров/частотников/приводов (все зависит от того из чего собрали и где установили шкаф автоматики). Лучше спросите автоматчиков (наладчиков), что онидумают по поводу отрицательных температур в венткамере.
|
|
|
|
|
21.10.2009, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Повесьте в помещение, от греха подальше, электрический конвектор.
|
|
|
|
|
22.10.2009, 6:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662

|
Цитата(sir_puding @ 21.10.2009, 18:31)  ..... если не держать плюсовую температуру (например +5С), то при выключенной установке можете разморозить трубы .... Что имеется в виду под "выключенной установкой" - отсутвие электропитания (Э/П) или отсутвие циркуляции на входе? И первое и второе не предусмотрено проектом.  В штатном режиме и то и другое есть и параметры в норме (на обвязке регулятор перепада). Это, конечно, плохо, что не предусмотрено, но вопрос сейчас в другом: ОВК ребята утверждают, что обогрев дополнительный необходим. Я ставлю это утверждение под сомнение. Возможен ли такой ШТАТНЫЙ режим работы системы приточной вентиляции при котором может произойти разморозка (при наличии отсутсвия  дополнительных отопительных приборов)? Еще раз: помещение через стенку от теплового узла, оба помещения в центре подвала (далеко короче от ограждающих конструкций) НОВОГО многоэтажного жилого дома. Или сошлитесь на документ в котором парметры помещения регламентируются. И вообще, если пропадает Э/п трехходовой седельный клапан на смешении не должен ли закрыть обратку и поддерживать циркуляцию, если конечно, хватит перепада? Цитата(Зольников Михаил @ 22.10.2009, 1:07)  Повесьте в помещение, от греха подальше, электрический конвектор. Целесообразно ли это делать будет ясно при ответе на предыдущие вопросы.
|
|
|
|
|
22.10.2009, 7:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347

|
Цитата(Skif_Sib @ 22.10.2009, 7:27)  И первое и второе не предусмотрено проектом.  В штатном режиме и то и другое есть и параметры в норме (на обвязке регулятор перепада). Это, конечно, плохо, что не предусмотрено, но вопрос сейчас в другом: ОВК ребята утверждают, что обогрев дополнительный необходим. Я ставлю это утверждение под сомнение. Возможен ли такой ШТАТНЫЙ режим работы системы приточной вентиляции при котором может произойти разморозка (при наличии отсутсвия  дополнительных отопительных приборов)? Еще раз: помещение через стенку от теплового узла, оба помещения в центре подвала (далеко короче от ограждающих конструкций) НОВОГО многоэтажного жилого дома. 1. Вам известно какая температура будет в помещении с приточками при расчетной температуре наружного воздуха для системы отопления , вы ее считали ? 2. Если не верите ОВКшникам сами берите у них телефоны производителя или поставщика приточек и сами узнавайте какая минимальная температура воздуха температура необходима для работы оборудования. Цитата(Skif_Sib @ 22.10.2009, 7:27)  И вообще, если пропадает Э/п трехходовой седельный клапан на смешении не должен ли закрыть обратку и поддерживать циркуляцию, если конечно, хватит перепада? Вы это себе как представляете ? Циркуляцию должен поддерживать циркуляционный насос, но если нет э/п то он ясно что не будет работать. Цитата(Skif_Sib @ 22.10.2009, 7:27)  Целесообразно ли это делать будет ясно при ответе на предыдущие вопросы. Полагаю, что установка электроконвектора мощностью где-то 2 кВт - не поставит вас на грань банкротства. Если вы будете плохо спать, что он будет перегревать помещение - поставьте термостат, чтобы он поддерживал температуру +5 градусов.
|
|
|
|
|
22.10.2009, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644

|
Если в вашем помещении температура не будет опускаться ниже +5 (что очень вероятно при отсутствии наружных стен и заборной вентшахты в данном помещении), то забота о защите от заморозки --- задача автоматики приточки. Радиатор в этом никак не поможет.
|
|
|
|
|
22.10.2009, 10:38
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(Skif_Sib @ 22.10.2009, 7:27)  Еще раз: помещение через стенку от теплового узла, оба помещения в центре подвала (далеко короче от ограждающих конструкций) НОВОГО многоэтажного жилого дома. Я так понимаю, что из наружных ограждений только пол IV зоны. С 40-ка квадратов теплопотерь будет 100-150 Вт. Неужели теплопритоков не наберётся, чтобы перекрыть? Две лампочки накаливания
|
|
|
|
|
22.10.2009, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662

|
Цитата(EJIEHA @ 22.10.2009, 15:38)  .... Неужели теплопритоков не наберётся, чтобы перекрыть? Две лампочки накаливания  - Василий Иваныч, сколько будет ноль целых пять десятых плюс одна вторая? - Нутром чую, что литр, а доказать не могу! Вот и я, чую что не нужен там доп. обогрев, И видимо (я надеюсь) проектировщик какой -то расчет производил, из каких то рекомендаций исходил не устоновив проборов отопления в данном помещении. Просто ОВК отказываются запускать приточку - типа калорофер разорвет. Ну там сейчас и правда не лето - на улице уже как две недели -6 +6, а приточка стоит. Но повторяю перепадов нет - всё заделано, зашито,, дверь на замочке
|
|
|
|
|
22.10.2009, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Не уверен, как это сейчас, а раньше в СНиПе было четкое требование +5 градусов в помещении приточной венткамеры (сейчас вроде-бы даже +10). И это правильно, т.к. при выходе из строя автоматики или пропадании питания, закрыв заслонку наружного воздуха и открыв дверцу секции фильтра, можно при +5 градусах в помещении безболезненно "перезимовать" до момента устранения аварии. Аркадий
|
|
|
|
|
22.10.2009, 12:32
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Если это внутреннее помещение, за стеной тепловой пункт, а значит идёт тепло через смежную стену... и подозреваю, что по подвалу идут магистрали и там тоже не минус. Там реально теплопотерь почти нет. Копеешные они.
И уж до кучи. В приточную камеру по хорошему надо было сделать приток от тех же систем. А это - тёплый воздух, теплоприток.
|
|
|
|
|
22.10.2009, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347

|
Цитата(EJIEHA @ 22.10.2009, 13:32)  Если это внутреннее помещение, за стеной тепловой пункт, а значит идёт тепло через смежную стену... и подозреваю, что по подвалу идут магистрали и там тоже не минус. Там реально теплопотерь почти нет. Копеешные они. Ну там может быть несущая стена чуть ли не в метр толщиной, а не перегородка в 120 мм - что многое меняет. Магистрали отопления вполне могут быть заизолированы. Лучше конечно на месте делать выводы. Наверняка ОВшники не от нечего делать просят поставить отопительный прибор, ладно нельзя врезаться в существующую систему отопления - но искренне не могу понять почему так тяжело поставить электрический конвектор, особенно если от этого вопроса зависит сдача объекта.
|
|
|
|
|
23.10.2009, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922

|
Драсте!!!!! В СНИП 2.04.05-91 четко прописано, что в помещениях вентиляционных камер температура должна быть не ниже +10 град.
Так что придется вам приборы отопительные всетаки поставить!!!!
ДЕРЗАЙТЕ!!!!
|
|
|
|
|
23.10.2009, 12:49
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Вот только проектируют для России, а у нас этот СНиП отменён
|
|
|
|
|
23.10.2009, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922

|
EJIEHA  !!!!!! А низкую температуру, когда колорифер сопли может пустить, в России тоже отменили ????
|
|
|
|
|
23.10.2009, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922

|
+5 это было раньше, а сейчас написали +10!!!! Что и требовалось доказать
|
|
|
|
|
23.10.2009, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Цитата(Namesys @ 23.10.2009, 16:25)  +5 это было раньше, а сейчас написали +10!!!! Что и требовалось доказать А можно пункт, для общего развития? И лучше если это будет СНиП 41-01-2003...
|
|
|
|
|
23.10.2009, 14:49
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(Namesys @ 23.10.2009, 14:00)  EJIEHA  !!!!!! А низкую температуру, когда колорифер сопли может пустить, в России тоже отменили ???? Объясните пожалуйста, откуда там возмётся низкая температура? В данном конкретном случае? Что это за логика такая. Должно быть +10, значит прибор ставим. Может всё-таки мы компенсируем теплопотери?
|
|
|
|
|
23.10.2009, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662

|
СНиП 41-01-2003
Спасибо за ссылку норматив!
Однако, Снип распростаняется и на отопление - на тепловые узлы. От этого строители не кинулись устанавливать ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ конвекторы в тепловых узлах!
Я так понял что в СНиПе интересен пункт 5.3 Для производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать: б) для холодного периода года и переходных условий при отсутствии избытков теплоты - 10 °С, а при наличии избытков теплоты - экономически целесообразную температуру. И пункт 6.3.4 г Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников.
Получается расчет сводится к разнице расчетных теплопотерь и расчетного количества теплоты, выделяемого оборудованием (в любом штатном режиме). Если разница в сторону увеличения температуры, то см.5.3 б - плевать и не регулируем ваще. Напротив - ставим.... ну это задача решаема.
Или я проглядел что-то важное?
|
|
|
|
|
23.10.2009, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Есть нормативный документ СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
6. Отопление, вентиляция, водопровод и канализация
6.1 При проектировании отопления, вентиляции, водопровода и канализации тепловых пунктов следует выполнять требования СНиП 2.04.05-91*, СНиП 2.04.01-85, а также указания настоящего раздела. 6.2 Отопление помещений не предусматривается, если имеющиеся в них тепловыделения от оборудования и трубопроводов достаточны для обогрева этих помещений.
6.3 В тепловых пунктах должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Температура воздуха в рабочей зоне в холодный и переходный периоды года должна быть не более 28°С, в теплый период года - не более чем на 5°С выше расчетной температуры наружного воздуха по параметрам А. При размещении тепловых пунктов в жилых и общественных зданиях следует производить проверочный расчет теплопоступлений из помещения теплового пункта в смежные с ним помещения. В случае превышения в этих помещениях допустимой температуры воздуха следует предусматривать мероприятия по дополнительной теплоизоляции ограждающих конструкций смежных помещений.
...считайте теплопоступления от ТП...
|
|
|
|
|
23.10.2009, 20:32
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Если мне не изменяет мой склероз, то речь изначально шла о венткамере.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|