> износ котла в кпд
strusko
сообщение 21.10.2009, 19:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.9.2009
Пользователь №: 38590



Как определяется износ кпд в газовых котлах? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.10.2009, 22:45
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(strusko @ 21.10.2009, 20:42) *
износ кпд

Имеется в виду понижение кпд со временем ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gonya
сообщение 22.10.2009, 10:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34427



Да! по какой формуле или какой то коэффициент нужно ввести!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 22.10.2009, 11:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Только посредственно.
Через 1) Увеличение температуры уходящих газов вследствие заноса труб снутри и снаружи, а также вырезки части труб при текущих ремонтах и т.д. 2) Увеличение коэффициента избытка воздуха вследствие ухудшения условий смесеобразования в горелке, появление мест присосов неорганизованного воздуха и т.д. 3) Увеличение потерь тепла в окружающую среду вследствие нарушения целостности обмуровки 4) Увеличение потерь с продувочной водой вследствие износа запорно-регулирующей арматуры на продувке, а также течей и парений всей запорно-ругулирующей арматуры и КИПиА в контуре котла.

Сообщение отредактировал ruben - 22.10.2009, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.10.2009, 19:24
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Была похожая тема:
помогите с расчетом котлов "НР-18" "Энергия" "Универсал"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 23.10.2009, 9:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



To tiptop
Да, действительно, у Торчинского " Нормирование расхода газа для отопительных котельных. Л. Недра. 1991г." такие цифры где-то были. Но эта книга была написана в славное время, когда для диссертации нужно и можно было писать всё что угодно - и все это публиковалось и принималось. Мне кажется такие фокусы сейчас вряд ли пройдут по причине абсолютной ненужности и недостоверности такой информации. КПД следует считать по общепринятой методике прямого или обратного баланса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 23.10.2009, 22:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Коеф-нт ухудшения (С) КПД котлов в % на 1000 час роботы

Табл.2 стр.26

При 35000 < Tраб.<100000 С=0.003 для тв.топл., C=0.002 для мазута, C=0.0009-газ
При 100000 < Tраб.<170000 С=0.0055 для тв.топл., C=0.0035 для мазута, C=0.0015-газ
При Tраб.>170000 С=0.008 для тв.топл., C=0.005 для мазута, C=0.0022-газ

Данные из СОУ Н МПЕ 40.1.09.151:2005(укр.) но по моему числа аналогичны совковому
нормативному РД (я не помню названия) что-то по порядок составления нормативных расходов топлива…….
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
strusko
сообщение 24.10.2009, 10:41
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.9.2009
Пользователь №: 38590



Спасибо за ответы! Но тогда получается что если по расчету кпд изначальное составляет 0,83 и его умножить на те коэффициенты что вы написали сколько ж тогда будет составлять износ кпд! помогите! это мой первый расчет котельной! mellow.gif helpsmilie.gif

Табл.2 стр.26

При 35000 < Tраб.<100000 С=0.003 для тв.топл., C=0.002 для мазута, C=0.0009-газ
При 100000 < Tраб.<170000 С=0.0055 для тв.топл., C=0.0035 для мазута, C=0.0015-газ
При Tраб.>170000 С=0.008 для тв.топл., C=0.005 для мазута, C=0.0022-газ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 25.10.2009, 9:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Сама формула выглядит

дельта КПД= С*дельта (Т ресурс)*0.001

дельта (Т ресурс)- изменение продолжительности работы котла.

Вот эти все значения используются ТОЛЬКО при составлении энергетических характеристик оборудования и регламентируются своими нормативными документами в которых жестко расписано, что считать продолжительностью работы котла и для каких случаев(пересмотр действующих энергетических хар-к или составление новых….)
Если Вы составляете энергетические хар-ки оборудования то тогда Вам нужно обзавестись соответствующим нормативным документом если Вы не составляете энергетические хар-ки тогда Вам все эти цифры не нужны.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных