> Приточный и вытяжной агрегат в одном помещении
Созонов
сообщение 23.10.2009, 7:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, подскажите если в нормах указания о том что допустимо или нет установка в одном помещении (комнате) приточного и вытяжного агрегата, я думаю что можно- ведь системы приточно-вытяжные в одном корпусе есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 23.10.2009, 7:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



нельзя: вонючки, с разных пож.отсеков... СНиП 41-01-2003 р.7.9 р.7.10. СП 7.13130.2009
в остальном: что не запрещено-то разрешено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 23.10.2009, 11:19
Сообщение #3


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Для меня, кстати, тоже вопрос это не менее интересен. Задать вот только стеснялся. Есть куча помещений, в которых вредностей нет. Например помещения насосных, серверные, электрощитовые (для некоторых не сделаешь естественную вентиляцию, и приток и вытяжка нужны). По большому счёту как правило обходился разделяя приточку и вытяжку, но в некоторых случаях - с болью в сердце. Ибо места было мало, а можно было подвесить под потолок и обеспечить так, как нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.10.2009, 21:36
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Коллеги, а когда предусматриваете вентагрегат с роторным или пластинчатым утилизатором у которых приточный и вытяжной блоки В ОДНОМ КОРПУСЕ у вас вопросов не возникает? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vicsd-v_*
сообщение 23.10.2009, 23:14
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Созонов @ 23.10.2009, 8:07) *
Уважаемые коллеги, подскажите если в нормах указания о том что допустимо или нет установка в одном помещении (комнате) приточного и вытяжного агрегата, я думаю что можно- ведь системы приточно-вытяжные в одном корпусе есть.


Ставте на здоровье. Это самый правильный вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serg333_*
сообщение 26.10.2009, 6:39
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Созонов @ 23.10.2009, 8:07) *
Уважаемые коллеги, подскажите если в нормах указания о том что допустимо или нет установка в одном помещении (комнате) приточного и вытяжного агрегата, я думаю что можно- ведь системы приточно-вытяжные в одном корпусе есть.

ВЕНКАМЕРА - название говорит само за себя rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chara
сообщение 26.10.2009, 12:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740



Встречался однажды с такой проблемой - уважаемые проэктировщики настойчиво не рекомендовали ставить приточные и вытяжные агрегаты в одной камере. В том случае поставили перегородку из гипсокартона smile.gif. Правда норм не видел, и почему нельзя - мне непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serg333_*
сообщение 27.10.2009, 6:24
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Chara @ 26.10.2009, 13:26) *
Встречался однажды с такой проблемой - уважаемые проэктировщики настойчиво не рекомендовали ставить приточные и вытяжные агрегаты в одной камере. В том случае поставили перегородку из гипсокартона smile.gif. Правда норм не видел, и почему нельзя - мне непонятно.

Скорее всего специфика вентиляции не позволяла. Как вариант вытяжка была из помещений повышеной взрывоопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
che.cbrs@yandex....
сообщение 10.12.2019, 17:37
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.11.2017
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 331915



Как тогда обойти пункт СанПиН 2.1.3.2630-10 ?

6.33. Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем. Канальное вентиляционное оборудование возможно размещать за подшивным потолком в коридорах и в помещениях без постоянного пребывания людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 12.12.2019, 7:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Ситуацию опишите пожалуйста, а то непонятно, что требуется "обойти"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 12.12.2019, 8:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(che.cbrs@yandex.ru @ 10.12.2019, 21:37) *
Как тогда обойти пункт СанПиН 2.1.3.2630-10 ?

6.33. Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем. Канальное вентиляционное оборудование возможно размещать за подшивным потолком в коридорах и в помещениях без постоянного пребывания людей.

Ну вы сравнили, общеобменку каких-нибудь административных или общественных помещений, и медицину. Хотя я вытяжку из помещений класса частоты В разместил бы в одном помещении с приточкой для класса В, если бы встал вопрос городить или нет отдельную вент. камеру для одной вытяжки. А так как помимо класса В в мед. учреждении по любому есть и помещения класса Г, то постарался увести туда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных