Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция теплогенераторной с настенным газовым котлом с закрытой камерой сгорания.
Сан Саныч
сообщение 23.10.2009, 16:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



helpsmilie.gif Возник вопрос, нужен ли трёхкратный воздухообмен в теплогенераторной административного здания где устанавливается настенный котёл - 12,5 Квт с закрытой камерой сгорания . и на что можно сослаться. helpsmilie.gif
Дополнительно сообщаю в данном помещении устанавливается одна газовая плита ПГ-4, объём помещения 20 метров куб. Пройдет ли в нём вент. канал сечением 270х140 мм

Сообщение отредактировал Сан Саныч - 23.10.2009, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2009, 17:40
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



СНиП II-35-76* Котельные установки
Цитата
16.8. Для помещений, имеющих явные избытки тепла, должна предусматриваться естественная вентиляция.

При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.

Системы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует приниматъ согласно прил.11 к настоящим нормам и правилам.

три крата для вашего помещения =20*3=60м3/ч
---------

для плиты можно взять из
СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов
Кухня с газовой плитой 80м3/ч на 1 конфорку итого 320м3/ч

принимаем большее 320м3/ч
для ВЕ канал 270х140 не пройдет, т.к навскидку (мало данных для расчета, высота канала? горизонтальные участки? и т.д.)
средний гравитационный напор у вас будет = 3-5Па, а сопротивление системы =15-20Па
только механическая вентиляция получается

а вот без плиты 60м3/ч пройдет естественная вентиляция
на плиту можно зонт в вентилятором повесить для периодического действия, а ВЕ будет постоянно...

мне вот интересно зачем там плита и как будет называться это помещение в экспликации АБК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 23.10.2009, 20:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Я бы поспорил по поводу необходимости кратности воздухообмена 320 кубов в час. Товарищ модератор Литвинов, вы представляете, что при этой кратности за час, при объёме помещения в 20 кубов, каждые 3,5 минуты должен смениться объём воздуха? Это что за размеры приточного отверстия должны быть в помещении и размеры вытяжки? Чтоб слона засосало? А зимой в минус, обледенет всё нахер (да простит меня цензура). Я понимаю требование подачи 80 кубометров на горелку плит иначе: открыть форточку или окно перед включением (инструктаж проходили?), согласно правилам пользования бытовыми газовыми приборами. Вот через эту самую открытую форточку и происходит проветривание помещения (приток-вытяжка). Плита постоянно не работает, если работает, и человеку душно - откроет окно. Для помещения достаточно - 1-3 кратного воздухообмена в час, не более.

PS: кстати, почему в ответе дана ссылка на СП для одноквартирников? Административное здание более похоже на многоквартирное - см в СНиП 31-01-2003 "Дома жилые многоквартирные" уже предъявляется однократный обмен к таким помещениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heater
сообщение 23.10.2009, 20:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 10.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28945



Цитата
PS: кстати, почему в ответе дана ссылка на СП для одноквартирников? Административное здание более похоже на многоквартирное - см в СНиП 31-01-2003 "Дома жилые многоквартирные" уже предъявляется однократный обмен к таким помещениям.



Какие нафиг квартиры? Административные это общественные здания и ни под какие квартиры не подходят. Читайте пункт "газоснабжение общественных зданий".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2009, 20:56
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



согласен 320 кубов - это жесть.
ну надо же чем то напугать:)
если для многоквартирного жилья:

Помещение с газоиспользующим оборудованием
1,0 крат в нерабочее время
и
1,0+100 м3/ч на плиту - при работе оборудования


Если высота канала больше 3м, то уже есть вероятность работы естественной вентиляции при расходе 100-120м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 23.10.2009, 20:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Heater @ 23.10.2009, 20:55) *
PS: кстати, почему в ответе дана ссылка на СП для одноквартирников? Административное здание более похоже на многоквартирное - см в СНиП 31-01-2003 "Дома жилые многоквартирные" уже предъявляется однократный обмен к таким помещениям.


Какие нафиг квартиры? Административные это общественные здания и ни под какие квартиры не подходят. Читайте пункт "газоснабжение общественных зданий".


Чаво ругаешься, дружище? Я тока "поправил" уважаемого модератора rolleyes.gif

Цитата(Litvinov @ 23.10.2009, 20:56) *
.... 1,0+100 м3/ч на плиту - при работе оборудования

Опять же - на плиту - ПРОВЕТРИВАНИЕ (форточка окно)!!! rolleyes.gif

Сообщение отредактировал GASPAR - 23.10.2009, 20:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2009, 21:00
Сообщение #7


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Heater @ 23.10.2009, 21:55) *
...
Какие нафиг квартиры? Административные это общественные здания и ни под какие квартиры не подходят. Читайте пункт "газоснабжение общественных зданий".

угу... вот пункт из СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения
Цитата
3.55*. Системы газоснабжения общественных зданий следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей-садов, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 23.10.2009, 21:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Поправочка:
4.15. Системы газоснабжения зданий учреждений следует проектировать в соответствии со СНиП 42-01 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве (ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СНиП 31-05-2003), а там в свою очердь ссылки на другие СНиП, Сп... smile.gif

Сообщение отредактировал GASPAR - 23.10.2009, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 23.10.2009, 21:30
Сообщение #9


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(GASPAR @ 23.10.2009, 21:58) *
Опять же - на плиту - ПРОВЕТРИВАНИЕ (форточка окно)!!! rolleyes.gif

Ну при рабочей плите есть еще тепло и влаговыделения, вот на их ассимиляцию и нужен в основном расход воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 23.10.2009, 21:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Litvinov @ 23.10.2009, 21:30) *
Ну при рабочей плите есть еще тепло и влаговыделения, вот на их ассимиляцию и нужен в основном расход воздуха

Так я и говорю rolleyes.gif . Для этого и есть однократный (постоянный) воздухообмен и вытяжка на него расчитанная. А в процессе пищеприготовления достаточно приоткрыть окно-форточку.

Сообщение отредактировал GASPAR - 23.10.2009, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 24.10.2009, 8:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



Сан Санычу отвечаем rolleyes.gif
1... 3крат.воздухообмен не нужно, для закрытой камеры вентиляция не нужна
2... канал 270х140 мм стандартный, для кухонки всегда хватало + щель под дверью для подпора+дверь открывающая во внутрь помещения
вот и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 24.10.2009, 9:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(мурад @ 24.10.2009, 8:52) *
... для закрытой камеры вентиляция не нужна
...


Ну здрасте. Как энто вентиляция не нужна? А если утечка метана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер
сообщение 24.10.2009, 10:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.5.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 19140



Вообще-то по нормам СанПиНа, в помещении кухни должен быть 10 кратный воздухообмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 24.10.2009, 10:17
Сообщение #14


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



это если полноценный горячий цех общепита.
а там скорее всего будет доготовочная для комнаты приема пиши - это моё предположение.
послушаем автора:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер
сообщение 24.10.2009, 10:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.5.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 19140



недавно столкнулась с таким вопросом. Настенный котел с закрытой камерой сгорания разместили в коридоре, сначала тоже думала, что если воздух на горение забирается из-вне помещенеия, то вентканал не нужен, ан нет, при согласовании инженер ПТО четко сказал, там где установлено газоиспльзующее оборудование необходима вентиляция. Кухня в другом помещении, при сдаче объекта, инспектор сделала замечание, что вентиляция кухни не соответствует СанПиНу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 24.10.2009, 10:28
Сообщение #16


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(мурад @ 24.10.2009, 9:52) *
...для закрытой камеры вентиляция не нужна
...

в расчетах не нужна добавка воздуха на горение. а вот, как заметили выше - если утечка?
кстати, это "если" и диктует требование к естественной вентиляции, чтобы другое "если" не случилось
(если вентилятор встал в момент утечки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 24.10.2009, 11:06
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Инженер @ 24.10.2009, 10:13) *
Вообще-то по нормам СанПиНа, в помещении кухни должен быть 10 кратный воздухообмен.

Cогласно нормам тех же САрАЦИнов laugh.gif газопровод низкого давления от зданий должен располагаться на 50 метров. Не в обиду сказано составителю СанПиНов, товарищ в газовые нормативы не заглядывал и вообще далёко от них. А вас, товарищ инженер, следует поместить в кухню с 10 кратным воздухообменом. И потом посмотрим на ваше самочувствие biggrin.gif . Ага..

Цитата(Инженер @ 24.10.2009, 10:27) *
...при сдаче объекта, инспектор сделала замечание, что вентиляция кухни не соответствует СанПиНу...

Простите, а инспектор от какого органа был? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГР
сообщение 24.10.2009, 12:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 9.1.2009
Пользователь №: 27443



Хватит однократного воздухообмена без присутствия обслуживающего персонала и трехкратного если присутствует обслуживающий персонал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 24.10.2009, 19:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Уважаемые коллеги всем огромное спасибо за предоставленную инфу. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cher_*
сообщение 24.10.2009, 20:56
Сообщение #20





Guest Forum






О чём спор. В СНиПе четко сказано трёхкратный обмен в помещении где устанавливается газоиспользующее оборудование, независимо от камеры сгорания, а вот воздух на горение 10:1 расчитываете соответственно 72 куба это мелочь нечего даже дёргаться. Простой вентканал, расчитайте только решётку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 25.10.2009, 10:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(cher @ 24.10.2009, 20:56) *
.... В СНиПе четко сказано трёхкратный обмен в помещении где устанавливается газоиспользующее оборудование, независимо от камеры сгорания, ...


В каком СНиПе? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina
сообщение 27.10.2009, 18:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 41-01-2003
6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker2
сообщение 21.2.2011, 16:04
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39265



Подскажите, а можно вентканал из теплогенераторной объединить с вентканалом из кухни? Просто теплогенераторная прямо под кухней располагается, и в общей стене идет вентканал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных