Тепловая сеть в проходном канале |
|
|
|
26.10.2009, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Возник вопрос по используемым материалам. Есть участок тепловой сети от котельной до 4 домов, общей длиной около 50 метров в проходном канале с совместным расположением электрокабелей в этом же канале. Есть такая норма в новом СНиПе "Тепловые сети": Цитата При совместной подземной прокладке в тоннелях (проходных каналах) теплопроводов с электрическими или слаботочными кабелями, трубопроводами, транспортирующими горючие вещества, не допускается применять тепловую изоляционную конструкцию из горючих материалов. При отдельной прокладке теплопроводов в тоннелях (проходных каналах) применение негорючих материалов (НГ) обязательно только для покровного слоя тепловой изоляции теплопроводов. Честно говоря хотелось бы в проект заложить более технологичное решение, т.е. какие нибудь предварительно изолированные трубы. Для отопления мы приняли стальные трубы, а для водопровода - ПНД. Но в связи в совместной прокладкой в канале электрокабелей сейчас не можем найти производителя, который делал бы предварительно утепленные трубы с негорючей теплоизоляцией и с негорючим покровным слоем. Если кто нибудь знает таких производителей, то отпишитесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал zeman - 26.10.2009, 12:34
|
|
|
|
|
26.10.2009, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
армопенобетон не горит.... вот что нашлось: http://www.exploitation.ru/articles/6/34 но, соответственно, тут только сталь
|
|
|
|
|
26.10.2009, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Спасибо, но не пойдеть Там Ду200 минимальный диаметр, а мне нужны Ду150, 125 и 100
|
|
|
|
|
26.10.2009, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
|
|
|
|
|
26.10.2009, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
ну и так порыться если - то в АПБ, довольно много трубы можно найти всяких диамтеров начиная с 57го...но, почему-то, все что я нашла - Питерские
|
|
|
|
|
26.10.2009, 14:45
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
http://penopolymer.ru/articles/26.htmlЦитата Пенополимерминерал (полимербетон) разработан Институтом ВНИПИЭнергопром и более 20 лет применяется в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов диаметром до 500 мм, изготавливаемых по ТУ 5768-006-00113537-2001. Характеризуется интегральной структурой, совмещающей функции теплоизоляционного слоя и гидроизоляционного покрытия. Имеет температуру применения до 150°C, при испытаниях на горючесть по ГОСТ 30244 относится к группе Г1. Виноват! ))) Это хоть горит плохо, но все-таки "Г", то есть формально к горючим относится.
Сообщение отредактировал Машинист - 26.10.2009, 14:48
|
|
|
|
|
26.10.2009, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Женщина @ 26.10.2009, 14:30)  ну и так порыться если - то в АПБ, довольно много трубы можно найти всяких диамтеров начиная с 57го...но, почему-то, все что я нашла - Питерские Наверное потому, что изготовитель всего один- ЗАО "Северо-Западная производственная энергетическая корпорация"(преемник "Изоляционного завода") У меня что то не лежит душа к этому пенобетону. По моему отвратно будет выглядеть и осыпаться может через полгода. Еще пока не понятна технология заделки стыков.
|
|
|
|
|
26.10.2009, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
ну я когда рылась, где-т прочитала что по 50 лет стоит не чихпыхает
мы сейчас подключаемся к именно такой сети, уж незнаю сколько ей лет - но довольно древняя сеть и выглядит вполне презентабельно лазила в ТК, там меняли шаровики - с изоляцией обошлись весьма просто - заляпали чем-то по виду похожим на этот самый пенобетон в камере при наружней температуре +10-15 не шибко жарко, диамтеры 400, 100 и 250
|
|
|
|
Гость_Golavl48_*
|
26.10.2009, 19:57
|
Guest Forum

|
zeman Вы еще учтите 2 аспекта: 1 - пойдете в экспертизу или нет? 2 - на чьем балансе будет находиться этот ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРИДОР? Под определение проходного канала он у вас уже не попадает! P.S. А то "вляпаетесь" в общий коллектор и пошло, поехало...
|
|
|
|
|
26.10.2009, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
1. В экспертизу скорее всего не пойдем. 2. Я уже писал, что эта теплосеть находится между нашей же котельной и нашими же частными домиками для уважаемых людей. Почему не подпадает под определение проходного канала? P.S. Что пошло, куда поехало?
|
|
|
|
|
26.10.2009, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Значительно дешевле, быстрее и красивее изолировать сформованными полужёсткими скорлупами из фольгированной каменной ваты (н.п. Роквул) с бандажом липучей фольгой......
Сообщение отредактировал jota - 26.10.2009, 21:08
|
|
|
|
|
26.10.2009, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Я уже тоже об этом задумываюсь. Вот только смущает, понравится ли крепление липучей лентой уважаемым кротам?
|
|
|
|
Гость_Golavl48_*
|
27.10.2009, 8:24
|
Guest Forum

|
1. Ну, так если никуда не пойдете и все ваше, так зачем заморачиваться на горючую и не горючую изоляцию? В Москве есть общегородские коллектора с трубами в ППУ изоляции с покровным слоем из оцинкованного листа. Только после письма от 1997 года эти трубы перестали использовать для прокладки в коллекторах. 2. При совместной прокладке эл. кабелей и трубопроводов ж.б. конструкцию уже проходным каналом не назвать, канал это понятие узкое, теплосетевое. Это как телега и авто, и там и там 4 колеса, но есть нюансы... P.S. А пошло поехало в технические правила устройства коллекторов, своим электропитанием, своей вентиляцией, своими аварийными выходами и многим чем своим.
|
|
|
|
|
27.10.2009, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
1. Отсутствие экспертизы - это не повод нарушать СНиП. Даже неутвержденный. Спокойствие дороже. 2. См. первый пост. Там цитата не из ПУЭ, а из СНиП "Тепловые сети" P.S. Никто и не предполагал, что будет легко
|
|
|
|
Гость_Golavl48_*
|
27.10.2009, 10:08
|
Guest Forum

|
zeman
1. Это точно. Именно поэтому кабели совместно с тепловой сетью в КАНАЛАХ не прокладываются - жарко им там. 2. А причем тут ПУЭ? Есть такое понятие в СНиПе - канал для прокладки тепловой сети и есть такое понятие как коллектор в "Технических правилах на проектирование, строительство и приемку в эксплутацию городских коллекторов для инженерных коммуникаций в г.Москве". И попробуйте кому-нить доказать, что у вас, ну хотя бы техническое подполье. P.S. Легко это не интересно, это скучно  Я думаю что ваш вариант это ППУ в окожушке, кабелей много (гореть будут сильно?)?
|
|
|
|
|
27.10.2009, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Golavl48Наконец до меня дошло, о чем Вы толкуете. О терминологии. Как это у нас принято даже разные НИИ не могут окончательно договориться о единой терминологии, пока а них сверху не цыкнут. То же можно сказать о федеральных и региональных РД. В СНиПе под коллектором понимается только то устройство-разветвитель который находится у теплоисточника. Различают только каналы и тоннели. Тоннель и проходной канал - это одно и то же. Что касается возможности размещения в канале/тоннеле помимо тепловой сети других коммуникаций, то здесь прописано четко: Цитата 9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями: в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей; в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается Так как на баланс московским тепловым сетям я этот участок сдавать не собираюсь, то СНиП для меня имеет приоритет перед московскими нормами. Цитата Я думаю что ваш вариант это ППУ в окожушке, кабелей много (гореть будут сильно?)? Ну нарушить мы всегда успеем, хотелось бы этого избежать как раз.  Гореть надеюсь не будет никогда, но на всякий случай электрокабели и трубы располагаем на противоположных стенах тоннеля (буду использовать впредь этот термин вместо проходного канала) jota Я уже почти согласился на использование липучей фольги в качестве крепежа, но оказывается полуцилиндры кэшированные алюминиевой фольгой тоже являются горючим материалом группы Г1(слабогорючие)
|
|
|
|
Гость_Golavl48_*
|
27.10.2009, 11:53
|
Guest Forum

|
zeman
Ну, разобрались, и то хорошо  .... Цитата Так как на баланс московским тепловым сетям я этот участок сдавать не собираюсь, то СНиП для меня имеет приоритет перед московскими нормами. Ну вот, проясняется... Главное чтобы СНиП не имел приоритет перед здравым смыслом, ни в коем случае не пытаюсь обидеть. Может именно поэтому он и не утвержденн, что в нем ляпов...? Цитата Гореть надеюсь не будет никогда, но на всякий случай электрокабели и трубы располагаем на противоположных стенах тоннеля Это хорошо, это правильно. Вот если почитать МГСН на коллекторы, то их как раз и кладут на разные стороны тоннеля  , не столько из-за возможного загорания кабелей, сколько их перегрева от труб.[/b] Цитата Ну нарушить мы всегда успеем, хотелось бы этого избежать как раз Не, не, Вы не поняли, это я к тому что ППУ в окожушке горит плохо, а если еще и кабелей с гулькин нос, то и еще хуже гореть будет. Ну а если уж заганали себя в такие рамки то выбирайте АПБ или просто классику - асбестоцементную корку. А что до эстетического восприятия, то после пожара, что не положи всё в хлам. 3 раза тьфу, разумеется.
Сообщение отредактировал Golavl48 - 27.10.2009, 11:54
|
|
|
|
|
27.10.2009, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
у роквула есть минватная изоляция она нг http://www.intermetal.ru/arteshok.phtml?cid=40040810з.ы. ааа...каменная вата это и есть минвата ))). Так она к группе НГ относится, где вы Г1 увидали?
Сообщение отредактировал Женщина - 27.10.2009, 13:29
|
|
|
|
|
27.10.2009, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zeman @ 27.10.2009, 10:15)  jota Я уже почти согласился на использование липучей фольги в качестве крепежа, но оказывается полуцилиндры кэшированные алюминиевой фольгой тоже являются горючим материалом группы Г1(слабогорючие)  http://www.izolaciya.ru/minvata/rockwool/c...olyacionnie.htm
|
|
|
|
|
27.10.2009, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
.
Сообщение отредактировал Женщина - 27.10.2009, 13:30
|
|
|
|
|
27.10.2009, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
jota, читайте внимательнее: Цитата Некашированные Цилиндры относятся к группе негорючих материалов (ГОСТ30244-94). а я писал про кашированныеЕще один прикол. СНиП 2.04.14-88*"Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов": Цитата 2.14. Перечень материалов, применяемых для покровного слоя, приведен в рекомендуемом приложении 3. Не допускается применение металлических покровных слоев при подземной прокладке трубопроводов.
Сообщение отредактировал zeman - 27.10.2009, 14:16
|
|
|
|
|
27.10.2009, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
он отменен http://docinfo.ru/eachdoc-1202.htmlчитайте СП 41-103-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ также есть СНиП 41-03-2003 5.14 Не допускается применение металлического покровного слоя при подземной бесканальной прокладке и прокладке трубопроводов в непроходных каналах. Покровный слой из тонколистового металла с наружным полимерным покрытием не допускается применять в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей.
|
|
|
|
|
27.10.2009, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Угу, спасибо, добрая Женщина Есть зацепки казуистические в новых СНиПах, которые позволят как то славировать.
|
|
|
|
|
27.10.2009, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
я думаю это прописано специально для того чтобы народ не паряс в канал закладывал ппу в оцинковке
|
|
|
|
|
27.10.2009, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
ППМИ?
|
|
|
|
|
27.10.2009, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
ППМИ Г1
|
|
|
|
|
2.11.2009, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745

|
Цитата(Женщина @ 27.10.2009, 20:59)  я думаю это прописано специально для того чтобы народ не паряс в канал закладывал ппу в оцинковке  А я, например  , на своем горьком опыте на это напоролся когда мне согласователь полиэтиленовую оболочку в камерах и каналах забраковал всвязи с горючестью оных вместе с ппу. Пришлось с оцинковкой повсюду перезакладывать
|
|
|
|
|
3.11.2009, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
ну правильно забраковали про негорючий покровный слой везде где не лень прописали
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|