> Теплоснабжение здания детского сада., Резервный ввод теплосети.
timofeeve
сообщение 27.10.2009, 17:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31922



По разработанному проекту Теплоснабжения здания детского сада пришло замечание экспертизы:

"...здание ДОУ(детское общеобразовательное учреждение) должно иметь резервный ввод теплосети...(СанПиН 2.4.1.1249-03 п. 2.6.2)"
(СанНиП 2.4.1.1249-03 п. 2.6.2): "Теплоснабжение здания ДОУ следует предусматривать от тепловых сетей ТЭЦ, районных и местных котельных с резервным вводом."

В проекте резервный ввод теплосети предусмотрен не был. Источником теплоснабжения является проектируемая котельная 1-й категории находящаяся на территории детского сада. Расстояние от котельной до ввода теплосети в здание около 35 метров.

вопросы:
1. Какими нормами нужно руководствоваться при проектировании резервного ввода от котельной? Ведь котельная одна, а значит нужно делать отвод от основной теплосети(делать теплофикационный колодец, других вариантов я не вижу). В какой точке основной теплосети устанавливать теплофикационный колодец:возле котельной? возле здания детского сада? или это ничем не нормируется?
2. Есть ли смысл вообще в резервном вводе, если теплоснабжение производится только от одной котельной и резервного источника теплоснабжения проектом не предусмотрено?
3. Есть ли норматив, который может исключить п. 2.6.2 СанПиН 2.4.1.1249-03?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 26.11.2009, 10:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



+ ещё к этому вопрос, я так понимаю встроенную и пристроенную котельную делать нельзя, согласно п. 1.8 СНиП II-35-76 ???
т.е. теплоснабжение должно осуществляться или централизовано, или от котельной находящейся на территории дет. сада , но не встроенной, ни пристроенной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.11.2009, 13:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А как первую категорию разрешили на территории детсада делать? К ней же топливное хозяйство нужно, а тут противопожарные нормы вылазят. У нас бы экспертиза заставила новую площадку искать сразу.
Если эксперт такой вопрос задал, то выхода уже нету и придется делать второй ввод. Источником можно соорудить электрокотлы, но это если тепловая нагрузка не очень большая. Если есть теплосеть от другого источника рядом, то брать ТУ на подключение к ней и резервирование мощности, плюс рассматривать работу ИТП от этой сети.
Кстати, что понимается под районной котельной и относится ли к ней резервный ввод? Читать можно по разному.

Сообщение отредактировал К.Д. - 26.11.2009, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotofei
сообщение 8.4.2010, 9:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.12.2007
Из: Череповец
Пользователь №: 13788



Автор, а чем все закончилось. Интересно узнать. Отпишись если не сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 24.12.2012, 14:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



а если развить тему резервирования...это должен быть именно другой источник или резервная сеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 25.12.2012, 0:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



smile.gif

Сообщение отредактировал prant - 25.12.2012, 1:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 25.12.2012, 2:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



«Тепловые сети» СНиП 41-02-2003
6.35 Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

Как хотите так и трактуйте, но 100% обеспечьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 25.12.2012, 8:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



я насчет п.16.15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 25.12.2012, 12:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



«Тепловые сети» СНиП 41-02-2003
Районы вечномерзлых грунтов
16.15 Схемы тепловых сетей городов и других населенных пунктов должны предусматривать подачу теплоты не менее чем по двум взаимно резервируемым трубопроводам. Независимо от способа прокладки каждый трубопровод должен быть рассчитан на подачу 100 % теплоты при заданном уровне показателей надежности.
Трубопроводы должны прокладываться на расстоянии не менее 50 м друг от друга и иметь между собой резервирующие перемычки.

Сдесь от вас конкретно требуют резервировать сеть. Пункт абсолютно прозрачен - вопрос неуместен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 25.12.2012, 15:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



я все же конкретизирую:это значит что мне достаточно проложить две параллельные ветки на одной эстакаде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 25.12.2012, 15:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Трубопроводы должны прокладываться на расстоянии не менее 50 м друг от друга и иметь между собой резервирующие перемычки.
- широкая эстокада получится.


Сообщение отредактировал prant - 25.12.2012, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 25.12.2012, 16:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



Цитата(prant @ 25.12.2012, 17:56) *
- широкая эстокада получится.

Нигде не видел (ни в ДОУ ни в ЛПУ) резервирование теплосети,
хотя по нормам требуется.
То же интересен вопрос. Кто как выкручивается.
Лично я резервирование не делал, и замечаний от экспертизы по этому поводу не получал.

Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 25.12.2012, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 26.12.2012, 12:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



Цитата(prant @ 25.12.2012, 13:48) *
не менее

читал не внимательно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 26.12.2012, 12:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



господа Anatoliy_Valerevich и prant, быть может, если вы имеете обширный опыт в разработке сетей в заполярье, вы сможете изложить основные особенности? Может даже в отдельном разделе или хотя бы теме. Я создавал нечто подобное, но специалистов говорить по существу не нашлось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных