Ситуация следующая.
5-ти этажный дом. 4-й этаж. Однотрубная система с нижней разводкой. В угловой комнате поднимается стояк- подача без врезки приборов. Приборы подключены к обратке.
Есть мысль врезать прибор на 4-м этаже на подачу.
Вопрсы:
1. Как изменится картина у других потребителей?
2. Каковы юредически-административные последствия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.10.2009, 1:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Может стать весь стояк...или уменьшится его дебет т.к. остывающая вода сверху-вниз увеличивает напор, а снизу-вверх уменьшает.....
Хуже станет всем, кроме вас - как у вас, предсказать трудно: может лучше, может хуже, а может никак - если стояк встанет....

Сообщение отредактировал jota - 28.10.2009, 1:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 28.10.2009, 1:06
Сообщение #3


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



В смысле-стояк встанет? В давлении ведь картина существенно не изменится...
Ну уменшиться у всех теплоотача на 5-10%. Думаю трагедии не будет. Тем более Молдавия. Последняя суровая зима в 2006-м. У нас расчет на -16.

Сообщение отредактировал koja - 28.10.2009, 1:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rumali
сообщение 28.10.2009, 10:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347



1) Из-за увеличившихся потерь давления - уменьшится расход воды в стояке . Разница пойдет в соседние стояки.
2) А вам известна нагрузка на другие 5 приборов ? Если вы хотите брать даже половину от их средней нагрузки то теплоотдача в среднем уменьшиться (грубо)8.3% и на 17% - если примерно также и это даже не считая уменьшения расхода воды !!!
3) Стояк может и не встанет, но систему можно разрегулировать запросто.
п.с. Если вас недотапливают - неразумно решать свои проблемы за счет соседей, купите эл.обогреватель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 28.10.2009, 12:48
Сообщение #5


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Всем спасибо. Решил просто почистить прибор. И все оставить как есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных