|
  |
Контроллеры WAGO, Сколько приточек можно "посадить" на 1 девайс? |
|
|
|
28.10.2009, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108

|
Вобщем, вопрос в описании темы. Ув.коллеги, кто сталкивался, подскажите по опыту? Узкое место, вроде, размер программы? да... речь идет о серии 750, например, 819 и среднестатистической приточке.
Сообщение отредактировал eKZot - 28.10.2009, 12:47
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
28.10.2009, 13:37
|
Guest Forum

|
Если особо не "заморачиваться", то есть такая библиотека у WAGO - Library for Building Automation, скачайте, выберите модель, и попробуйте "запихать" в целевой контроллер. Сколько влезет (с учетом I/O, конечно), столько и можно. Если все писать САМОМУ, оптимизируя I/O, память, код, то штук 8 запихать можно (если приточки без наворотов). Если сильно "извратиться", то это количество можно довести до 20-30 штук. Но это будет именно ИЗВРАТ Правда, если контроллер "гавкнется", то будет не очень...
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 28.10.2009, 13:46
|
|
|
|
|
28.10.2009, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
У CoDeSys есть такая особенность, что размер программы при клонировании функционального блока не увеличивается на величину, составляющую размер этого блока. Т.е. 10 ПИД-регуляторов будут занимать место в памяти как 1 ПИД + место под служебные данные (название блока, описание переменных и т.п.) Соответсвенно если приточки у Вас типовые и все одинаковые, то чисто теоретическим можно упереться в ограничение по количеству модулей ввода-вывода, а не память программы. Естественно это в том случае, если Вы не будете использовать всякие другие библиотеки, типа ModBus и MP-Bus. Я бы рассчитывал на 30...50 установок. Все таки еще производительность важна...
|
|
|
|
|
28.10.2009, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966

|
Цитата(eKZot @ 28.10.2009, 13:45)  да... речь идет о серии 750, например, 819 и среднестатистической приточке. Вопрос лишь, что такое "среднестатистическая". Два подогрева, увлажнение, охлаждение - это оно? Узким местом будет сетевой интерфейс LON'овского контроллера, хотя и тут есть свои способы оптимизации. Но если диспетчеризировать доп-контакт каждого автомата, выключателя безопасности, переключателя "местный-автомат" итд, то все равно дофига будет. Цитата(Abysmo @ 28.10.2009, 15:49)  У CoDeSys есть такая особенность, что размер программы при клонировании функционального блока не увеличивается на величину, составляющую размер этого блока. Т.е. 10 ПИД-регуляторов будут занимать место в памяти как 1 ПИД + место под служебные данные (название блока, описание переменных и т.п.) Ага. Но размер памяти под данные - суммируется, хотя их, конечно немного. А с производительностью контроллера ничего не будет, если будет немерянное количество инструкций в цикле? Хотя тут и с тасками поколдовать можно. Цитата(Abysmo @ 28.10.2009, 15:49)  Я бы рассчитывал на 30...50 установок. Все таки еще производительность важна... Остается только вопрос, зачем? При небольшой цене "головы" + оконечного модуля. Да и что же это будет за аццкий шкаф автоматики с таким количеством кабелей и во что выльется стоимость сборки и материалов?
|
|
|
|
|
28.10.2009, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Остается только вопрос, зачем? При небольшой цене "головы" + оконечного модуля. Да и что же это будет за аццкий шкаф автоматики с таким количеством кабелей и во что выльется стоимость сборки и материалов? Просто есть определенная категория заказчиков, которые пытаются "сэкономить" на оборудовании. Они живут в мире Джамшутов и Равшанов и никак не могут понять, что не оборудование составляет значительную стоимость проекта, а, как нестранно, качественные работы по монтажу и не менее качественные работы по программированию и наладке... Конечно, таким людям просто необходимо предлагать поставить единый щит приточек и вытяжек, в подвале, чтобы они потом еба**сь тянуть кабель с крыши в подвал и обязательно все это вбить в хорошую жирную смету. Но в случае автора я думаю все банально - у него есть венткамера с кучей приточек и на первый взгляд "нет смысла городить огород из щитов". В этом случае сэкономить получается только на: 1. Головах, конечных модулях, панелях оператора, лампочках, 2. Железе, системе охлаждения, 3. Электротехники по-мелочи (общие реле, рубильник). Недостаток один - такой щит неудобен в монтаже, наладке, программировании и впоследствии при эксплуатации. У нас работяги привыкли "рубить питание", а не рыться в схемах щита чтобы понять, какой им автомат надо отключить в каком ряду, чтобы почистить фильтр одной из 20-и установок и какие действия надо для этого выполнить на 10-и экранах панели оператора. P.S. Когда писал, не обратил внимание, что речь идет про 819 контроллер. Я бы с ним вообще не связывался для такой задачи. 841 куда не шло!
Сообщение отредактировал Abysmo - 28.10.2009, 16:47
|
|
|
|
|
30.10.2009, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108

|
Спасибо за ответы, очень пригодилось. Ситуация проста; медицинское учереждение, приточные ситемы имеют кучу фильтров, охладители, увлажнители и т.п., плюс дублированы (горячий ввод резерва), городить 2 контроллера некрасиво как-то. Вентиляцию на WAGO никогда не делали, потому и вопрос. А по-поводу экономии... приходиться делать недорогую спецуху, чтобы влезть на объект, это главное, а там видно будет... Цитата(Abysmo @ 28.10.2009, 16:40)  ... не обратил внимание, что речь идет про 819 контроллер. Я бы с ним вообще не связывался для такой задачи. 841 куда не шло! А какая между ними разница, кроме интерфейса?
Сообщение отредактировал eKZot - 30.10.2009, 10:48
|
|
|
|
|
30.10.2009, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата А какая между ними разница, кроме интерфейса? Быстрее программирование. На 819 зае**сь ждать пока программа в контроллер загрузится. Памяти у него еще маловато. У меня как-то добавление к алгоритму приточки Modbus библиотеки сожрало почти всю память. Если нужно именно Lonworks, советую купить 841 и на нем отлаживать все программы, а потом просто сменить бошку.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108

|
Цитата Быстрее программирование. На 819 зае**сь ждать пока программа в контроллер загрузится. Памяти у него еще маловато. У меня как-то добавление к алгоритму приточки Modbus библиотеки сожрало почти всю память. Если нужно именно Lonworks, советую купить 841 и на нем отлаживать все программы, а потом просто сменить бошку. 819-й программировал, грузиться программа около минуты, по-моему. Ничего сверхъестественного. Симулятор работает, часто лить прогу каждые 5 минут необходимости не было. Большой плюс - возможность залить программу по лону. Так что проблем не было.
|
|
|
|
Гость_plazma_*
|
1.11.2009, 9:12
|
Guest Forum

|
Цитата(eKZot @ 30.10.2009, 7:46)  Спасибо за ответы, очень пригодилось. Ситуация проста; медицинское учереждение, приточные ситемы имеют кучу фильтров, охладители, увлажнители и т.п., плюс дублированы (горячий ввод резерва), городить 2 контроллера некрасиво как-то. Вентиляцию на WAGO никогда не делали, потому и вопрос. Горячий резерв - и оба резерва на одном контроллере. Это, не постесняюсь, порнография. Вы Чернобыльскую АЭС не проектировали?
|
|
|
|
|
1.11.2009, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Горячий резерв - и оба резерва на одном контроллере. Резерв приточки  Зачем два контроллера, у автора не химзавод.
|
|
|
|
Гость_plazma_*
|
2.11.2009, 10:07
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ 1.11.2009, 7:34)  Резерв приточки  Зачем два контроллера, у автора не химзавод. А зачем тогда резерв? Больница - предприятие повышенной биологической опасности. И Приточка - важный элемент контроля распространения микробов между палатами и корпусами. А контроллер - самое уязвимое место, в т.ч. для идиотов из обслуживающего персонала.
|
|
|
|
|
2.11.2009, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Больница - предприятие повышенной биологической опасности. Больница - предприятие повышенных смет и хороших зароботков, поэтому туда обязательно надо приточку с резервом и контроллер Siemens S7-400 с резервом по оптоволокну. Ни в одном проекте "made in USSR" ничего не резервировалось, да и вентиляции зачастую не было...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|