> Разрешение Ростехнадзора, Климатическое оборудование на опасных производствах
KVD
сообщение 28.10.2009, 16:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Уважаемое сообщество!
После выполнения рабочей документации для нефтеперебатывающего предприятия от заказчика пришло замечание, что заложенное в проект импортное климатическое оборудование не имеет разрешений Ростехнадзора на применение на опасных технологических объектах на территории РФ.
Ссылаются на следующий нормативный документ " Разъяснения к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 февраля 2008 г. N 112 г. Москва "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах".
Пункт 1 приложение №2 к Административному регламенту содержит фразу : «Все оборудование и технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах иностранного производства, поставляемые как отдельно, так и комплектно (кроме иностранных грузоподъемных кранов и подъемников (вышек), ранее эксплуатировавшихся и поступивших на территорию Российской Федерации)».

Климатическое оборудование заложенное в проект :
- Приточные установки и центральные кондиционеры иностранного производства установленные в помещении приточных венткамер категории Д с забором наружного воздуха с отметки 15м от уровня земли;
- Кондиционеры (канальные, кассетные, прецизионные или др.) иностранного производства для кондиционирования помещений категории Д и В4. Наружные блоки данных кондиционеров устанавливаются снаружи здания вне взрывоопасных зон.
- Холодильное оборудование (водоохладительные агрегаты, чиллера, воздушные конденсаторы и др..), устанавливаемое снаружи здания вне взрывоопасных зон.

Дали официальный запрос в Ротехнадзор. Примерный текст прилагаю. Согласно устного ответа (по телефону) все импортное оборудование применяемое на территории любого опасного производственного объекта требует разрешения.

Кто то сталкивался уже с наличием разрешений Ростехнадзора например на перечисленное выше оборудование (например чиллера, бытовые и полупромышленные кондиционеры и т.д) на опасных производственных объектах РФ.

С уважением, Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.10.2009, 17:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я была технадзором по вентиляции на строительстве автомобильного завода. На вентустановки для общеобменной вентиляции, чиллеры и градирни разрешение не требовали, только сертификаты соответствия, пожарные сертификаты и сан-гиг заключения. Разрешение требуется для оборудования, которое непосредственно участвует в опасном технологическом процессе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 28.10.2009, 17:26
Сообщение #3


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ну правильно! Если на отечественные аналоги выписывается разрешение на применение на опасном промышленном объекте, то импортное оборудование тоже должно его иметь. РТН скорее всего то же самое ответит. Вы можете применить в проектном решении любое оборудование, но при согласовании проекта с надзорным органом должны доказать, что оборудование соответствует российским требованиям. Разрешение на применение оформляет компания, которая поставляет данное оборудование на территорию РФ (производитель, торговый представитель, дилер).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 28.10.2009, 17:38
Сообщение #4





Guest Forum






А пусть ссылку на конкретные нормы дадут. Тогда и вопросов не будет. Нефтяные заводы и атомные станции они такие..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 28.10.2009, 19:20
Сообщение #5


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Постановление правительства РФ № 1540 от 25.12.98 вас устроит?
Цитата
2. Технические устройства, предназначенные для применения на
опасных производственных объектах, должны соответствовать
требованиям промышленной безопасности.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49)
3. Различные виды (типы) технических устройств до начала их
применения на опасных производственных объектах должны пройти
приемочные испытания...

7. На основании результатов проведенных приемочных испытаний и
сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору выдает разрешение на применение конкретного вида (типа)
технического устройства.


Надо либо вылазить из ОПО, либо получать разрешение. Я бы посмотрел список ОПО с признаками опасности. Мне кажется, что вспомогательные помещения (вентиляции, кондиционирования) не должны входить в ОПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274