Расчет потерь давления при зависимой схеме |
|
|
Гость_SVsveta_*
|
28.10.2009, 23:55
|
Guest Forum

|
Нужна помощь. Имеется тепловая сеть. Присоединение местных систем отопления по зависимой схеме. Система одноконтурная. ГВС-отсутствует. К тепловым сетям присоединяются 5 зданий, в каждом здании потери давления 0,1МПа (по заданию ОВ). Потери давления в подающем трубопроводе 0,08МПа, тоже в обратном. Помогите, пожалуйста, определить требуемый напор сетевых насосов. Нужно ли суммировать потери во всех зданиях, присоединяемых к тепловой сети, или нужно учитывать потери только в самом дальнем здании от котельной.
|
|
|
|
|
29.10.2009, 0:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
То есть, я так понял, что присоединение элеваторное и по заданию - располагаемый перепад перед каждым элеватором должен быть 10 метров в.ст.?
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.10.2009, 0:03
|
|
|
|
|
29.10.2009, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата определить требуемый напор сетевых насосов. Нужно ли суммировать потери во всех зданиях, присоединяемых к тепловой сети, или нужно учитывать потери только в самом дальнем здании от котельной. Когда-то мне сказали простое правило: Представь, что сеть стеклянная и прозрачная. Запускам в неё цветной шарик. Он проходит "участки" и возвращается обратно. Пройденный путь и надо суммировать по потерям давления ПС Для балансировки надо Вам постараться чтоб все возможные пути (для Вас через каждое здания) оказались равными по потерям давления
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.10.2009, 0:11
|
|
|
|
|
29.10.2009, 0:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Kult_Ra @ 29.10.2009, 0:04)  Представь, что сеть стеклянная и прозрачная. Запускам в неё цветной шарик. Тепловые сети г. Гусь-Хрустальный?
|
|
|
|
|
29.10.2009, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Гусь уж лучше фаршированный и только "на двоих" бы.
|
|
|
|
|
29.10.2009, 0:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Kult_Ra @ 29.10.2009, 0:14)  Гусь уж лучше фаршированный и только "на двоих" бы.  Мульт вспомнился, что-то вроде "Как дед да бабка друг к другу в гости ходили". "Плати за гуся!!!"©Мульт А сама идея прозрачной т/с абсолютна, прекрасна, и недоситижима как всё прекрасное и абсолютное...
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.10.2009, 0:20
|
|
|
|
|
29.10.2009, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(SVsveta @ 28.10.2009, 22:55)  Помогите, пожалуйста, определить требуемый напор сетевых насосов. (Самое длинное кольцо - потери) + необходимый напор + нормативный запас, принятый у вас
|
|
|
|
|
29.10.2009, 1:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 29.10.2009, 0:33)  (Самое длинное кольцо - потери) + необходимый напор + нормативный запас, принятый у вас И в нормативный запас входит ещё возможно необходимый подпор, для обеспечения условия незавоздушивания СО
|
|
|
|
Гость_SVsveta_*
|
29.10.2009, 9:49
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 29.10.2009, 0:03)  То есть, я так понял, что присоединение элеваторное и по заданию - располагаемый перепад перед каждым элеватором должен быть 10 метров в.ст.? Присоединение не элеваторное, оно никакое, непосредственно в трубу, стоит только грязевик и распред. гребенка, и так все здания. Я считаю, что насосы надо подбирать исходя из всех потерь, т.е. 5*0,1+2*0,08+..., правильно это или нет. Цитата(Kult_Ra @ 29.10.2009, 0:04)  Когда-то мне сказали простое правило: Представь, что сеть стеклянная и прозрачная. Запускам в неё цветной шарик. Он проходит "участки" и возвращается обратно. Пройденный путь и надо суммировать по потерям давления
ПС Для балансировки надо Вам постараться чтоб все возможные пути (для Вас через каждое здания) оказались равными по потерям давления Спасибо, интересное правило.
|
|
|
|
|
29.10.2009, 9:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(SVsveta @ 29.10.2009, 9:45)  Присоединение не элеваторное, оно никакое, непосредственно в трубу, стоит только грязевик и распред. гребенка, и так все здания. Я считаю, что насосы надо подбирать исходя из всех потерь, т.е. 5*0,1+2*0,08+..., правильно это или нет. Неправильно. И хорошо, что спрашиваете, иначе бы подобрался насос метров так под 70 напором.... Если бы здания подключались последовательно, то да, нужно бы суммировать напоры, но так не бывает, и подключение всегда двутрубное параллельное. Суммировать нужно для насоса только расходы. Вообще странно, что потери на здании 10 метров (0,1 МПа), что за здания такие? Вам нужно построить пьезографик просто с учётом рельефа (если он не равнинный), или просто просчитать дальнюю ветку, с учётом, чтобы для ближайшего к насосу здания соблюдалось условие заполнения. Оттуда подобрать насос.
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.10.2009, 10:00
|
|
|
|
Гость_SVsveta_*
|
29.10.2009, 12:50
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 29.10.2009, 9:55)  Неправильно. И хорошо, что спрашиваете, иначе бы подобрался насос метров так под 70 напором.... Если бы здания подключались последовательно, то да, нужно бы суммировать напоры, но так не бывает, и подключение всегда двутрубное параллельное. Суммировать нужно для насоса только расходы. Вообще странно, что потери на здании 10 метров (0,1 МПа), что за здания такие? Вам нужно построить пьезографик просто с учётом рельефа (если он не равнинный), или просто просчитать дальнюю ветку, с учётом, чтобы для ближайшего к насосу здания соблюдалось условие заполнения. Оттуда подобрать насос. Вообще-то, когда позвонили котельщикам, они нам сразу сказали, что при таких потерях напор нужен 70м
|
|
|
|
|
29.10.2009, 12:56
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(SVsveta @ 29.10.2009, 12:50)  Вообще-то, когда позвонили котельщикам, они нам сразу сказали, что при таких потерях напор нужен 70м Котельщики парни суровые... Света, дайте данные и схемку: нагрузка, диаметры, длины, рельеф местности, высота зданий. Что мы тут общими фразами пытаемся.
|
|
|
|
|
29.10.2009, 13:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 29.10.2009, 12:56)  рельеф местности, высота зданий Вопрос был не о подпиточном насосе, а о сетевом.
|
|
|
|
|
29.10.2009, 13:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(SVsveta @ 28.10.2009, 23:55)  Нужно ли суммировать потери во всех зданиях, присоединяемых к тепловой сети, или нужно Строго говоря, нужно пересчитывать всю сеть.
|
|
|
|
|
29.10.2009, 14:13
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата Цитата(SVsveta @ 29.10.2009, 12:50) * Вообще-то, когда позвонили котельщикам, они нам сразу сказали, что при таких потерях напор нужен 70м
Котельщики парни суровые... На пять домов насос с напором 70 метров ? Котельщики ваши или чересчур суровы, или утро у них началось как-то не так, не с маминой улыбки явно. Света! 70 метров - это располагаемый напор на коллекторах весьма немаленькой ТЭЦ. ВЫ ЧТО, с ума сходите ??? У вас - 16 метров перепада по сети, (обращаю ваше внимание, в данном случае надо брать перепад по контуру ДО САМОГО УДАЛЕННОГО потребителя!), - плюс 10 метров (бог знает, откуда свалилась такая цифра, ОВ-шники ваши тоже суровы, видать, употребляли накануне совместно с котельщиками, как версия) - перепад на потребителе - плюс запас на зарастание труб и неучтенные факторы, например 15% (много, но раз все суровые, то и мы туда же))) _____________________ итого 30 метров
Сообщение отредактировал Машинист - 29.10.2009, 14:15
|
|
|
|
|
29.10.2009, 15:24
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Ну и про потери на источнике, конечно же, помним  да ?
|
|
|
|
|
29.10.2009, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984

|
Машинист - спасибо. плакалъ.
Предлагаю поставить сердитый насос КМ 100-80-160 H=32 Q=100/ Кстате ,а в какой кассе получить сердитые деньги за проект?))))
|
|
|
|
|
29.10.2009, 17:30
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Серьезно, я не верю таким числам, как 10 метров перепада на непосредственном абоненте - свист будет стоять, и 16 метров по кольцу для пяти домов - тоже многовато, конечно не знаем протяженность, но однозначно сомнительно.
|
|
|
|
|
29.10.2009, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Ну поставят на насос частотный регулятор и сделают такой напор, чтобы не свистело.  А то и просто шайбой обойдутся, не баре чай. Это же дешевле, чем проект заказывать. Его еще и ждать надо, а тут зима на носу, срочно нужно насос покупать.
Сообщение отредактировал zeman - 29.10.2009, 17:35
|
|
|
|
|
29.10.2009, 19:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(SVsveta @ 28.10.2009, 23:55)  Нужна помощь Цитата(zeman @ 29.10.2009, 17:34)  Это же дешевле, чем проект заказывать. На мой взгляд, заказывать официальный проект в ситуации, когда это не требуется государством - вариант для тех, кому деньги девать некуда.  Но в любом случае, конечно же, потребуется хотя бы один человек, понимающий, что к чему.
|
|
|
|
Гость_SVsveta_*
|
29.10.2009, 23:09
|
Guest Forum

|
Потери в 10 метров всех смущают, но отопленцы на своих цифрах настаивают.
|
|
|
|
|
29.10.2009, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Нормальные потери 10 - 12м.... там же грязевики - фильтры будут и арматура, может и балансовая.....теплосчётчики.. и система....а запас ещё 30%
|
|
|
|
|
30.10.2009, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
SVsveta! Почему Вам не отбросить попытки расчитать тепловую сеть. Вам ,судя по всему, пока рано этим заниматься. Выполните стандартную процедуру, принятую в стране. Обратитесь с письмом в теплоснабжающую организацию с просьбой выдать Технические условия для присоединения нагрузок. В установленные сроки и после оплаты услуг, такие ТУ Вы получите и вперед. Информацией о гидравлических режимах (их может быть несколько), характеристиках оборудования располагают только в ТСО. Только они могут решить этот вопрос.
|
|
|
|
Гость_SVsveta_*
|
6.11.2009, 17:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Бойко @ 30.10.2009, 13:22)  SVsveta! Почему Вам не отбросить попытки расчитать тепловую сеть. Вам ,судя по всему, пока рано этим заниматься. Выполните стандартную процедуру, принятую в стране. Обратитесь с письмом в теплоснабжающую организацию с просьбой выдать Технические условия для присоединения нагрузок. В установленные сроки и после оплаты услуг, такие ТУ Вы получите и вперед. Информацией о гидравлических режимах (их может быть несколько), характеристиках оборудования располагают только в ТСО. Только они могут решить этот вопрос. Уважаемый Бойко. Далеко не все ждут когда им датут (или продадут) все готовое, для некоторых важно самим все понимать и знать. И, между прочим, речь идет не о тепловой сети.
|
|
|
|
|
7.11.2009, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Было: Цитата Имеется тепловая сеть. Цитата Помогите, пожалуйста, определить требуемый напор сетевых насосов. Стало: Цитата И, между прочим, речь идет не о тепловой сети. Найди семь отличий.
|
|
|
|
|
  |