> Датчик протечки этиленгликоля
Bizzy D
сообщение 29.10.2009, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Доброго дня всем.

Столкнулся с проблемой с выбором датчиков протечки водно-гликолевой смеси (40%).

Первоначально были выбраны датчики протечки типа SWF4.1. После их установки и наладки было выяснено, что данный датчик обнаруживает утечку только воды не водно-гликолевой смеси (может не хватает поверхности контактных площадок или ещё что, не столь важно). В связи с чем и встал вопрос - а какие датчики распознают гликоль?

Гарантированным вариантом являются емкостные. Но у них есть минус - цена и сроки поставки.

А существуют ли датчики кондуктометрического типа, гарантировано обнаруживающие протечки этиленгликоля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 29.10.2009, 11:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Столкнулся с проблемой с выбором датчиков протечки водно-гликолевой смеси (40%)


Вы не с того конца пробуете решить задачу. Раз у Вас этиленгликоль, значит контур замкнутый. Раз контур замкнутый, в нем есть статическое давление. Если есть статическое далвение, врезаете реле давления (или ЭКМ) - вот и все решение Вашей задачи, потому-что какая разница собственно где потечет гликоль??? О том что он потек Вы сразу узнаете, а где он потек выясняется простым обходом контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 29.10.2009, 14:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Контроль давления есть, но контур очень большой, трубы проложены под фальш-полом. Вобщем найти протечку, даже зная, что она есть не так просто.

Вопрос остаётся открытым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 29.10.2009, 16:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



Попробуйте Н2О-контакт АЛЬЯНС. Должен сработать.
Стоит копейки, можно 1 на пробу купить:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 29.10.2009, 17:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Может в воду каких нибудь солей добавить для повышения проводимости? Только безопасных, типа полифосфатов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GKbest
сообщение 30.10.2009, 15:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938



посмотри Carel
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных